Автор темы   Непрочитано 08.05.2007, 13:02 армирование плиты по емкости
#1
централ

СТРОИТЕЛЬ
 
Регистрация: 05.05.2007
МО
Сообщений: 23


Нужна помощ а амрмировании плиты под емкости. возможна ли замена 10 на 16 с увеличением ячейки с 200 на 300. заранее простите малограмотного строителя
централ вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2007, 14:11
#2
X-DeViL

Бизнес-шмизнес
 
Регистрация: 26.05.2004
Питер
Сообщений: 1,911


CСогласуйте с проектировщиками... возможны требования по ограничению шага арматуры в резервуаре...
__________________
:diablo: Truth is out there
X-DeViL вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2007, 14:28
#3
Алекс


 
Регистрация: 10.12.2004
Сообщений: 636


..., а также в случае если плита служит днищем резервуара, то и ограничения по трещиностойкости. В этом случае замена 10ки на 16ю вряд-ли возможна.
Алекс вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.05.2007, 16:50
#4
централ

СТРОИТЕЛЬ
 
Регистрация: 05.05.2007
МО
Сообщений: 23


Спасибо за участие. плита не является днищем резервуара
а насчет согласования с проектировщиками... нет ограничений нету