Прошу помощи в выборе швеллера
ruffart
 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 9

Здравствуйте.
Помогите пожалуйста проверить результаты.
Ситуация следующая:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: image.jpg
Просмотров: 92
Размер:	580.2 Кб
ID:	147157
Правильно ли я рассуждаю:
если общий равномерно распределенный вес 3650кг, то на 1 метр швеллера приходится 812кг.
Воспользовался on-line калькулятором:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: image0.jpg
Просмотров: 86
Размер:	114.1 Кб
ID:	147159
Получилось, что два шарнирно опертых 18-тых швеллера вполне подходят.
Я знаю, что для людей, работающих со спец программами просчитать такую балку это дело 3-х минут.
Проверьте, пожалуйста, результаты on-line калькулятора. Не врет ли он?
И еще вопрос: если концы швеллера будут приварены или забетонированы в точке опирания как это отразится на их несущей способности?
Спасибо!

Просмотров: 3490
 
Непрочитано 06.04.2015, 17:13
#2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,340


Цитата:
Сообщение от ruffart Посмотреть сообщение
то на 1 метр швеллера приходится 812кг.
обычно читают так:
на 1 метр швеллера приходится3650кг.

----- добавлено через 50 сек. -----
какие условия закрепления/раскрепления?
v.psk на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 06.04.2015, 21:25
#3
ruffart


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 9


если считать что на 1 метр приходится 3650 кг, а всего его длина 4,5 м и нагрузка равномерно распределена по его длине, то получается что на швеллер приходится 16425 кг, а это не так. На все его 4,5 м приходится всего 3650 кг, значит на 1 метр 812 кг. Логично?
ruffart вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2015, 21:36
#4
-=Andrew=-


 
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477


Самый главный расчет (по устойчивости) для незамкнутых профилей в этом калькуляторе отсутствует.

А вообще под нагрузку 820 кгс/м проходит и по прочности и по прогибу с приличным запасом. Опирание видимо шарнирное...
По устойчивости запаса практически нет - это если верхний пояс считать нераскрепленным. Если сварить их коробом, сделав замкнутое сечение, или раскрепить сжатые (верхние пояса) запас будет бешеный.

Прогиб 1/350 это очень жестко. В вашем случае 1/200
Расчетное сопротивление стали 210МПа - маловато. Минимум будет 235 - но это ловля блох конечно.

Нагрузку проверьте - не маловата ли?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ruffart Посмотреть сообщение
И еще вопрос: если концы швеллера будут приварены или забетонированы в точке опирания как это отразится на их несущей способности?
Спасибо!
Смотря как приварить и как забетонировать. Если обеспечите заделку - отразится в лучшую сторону.... для балки...

Последний раз редактировалось -=Andrew=-, 06.04.2015 в 21:43.
-=Andrew=- вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.04.2015, 21:53
#5
ruffart


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 9


Вообще так и планировал сварить два швеллера полками друг к другу чтоб получилась как бы профильная труба. А концы можно зафиксировать в армопоясе. Там армопояс проходит.
1/350 это специально взял для запаса. Так же и сопротивление 210 Мпа взял на случай российских реалий.
А на счет нагрузки я логично рассуждаю или нет? Всего там 3650 кг, значит на метр 812 кг? Так же?
ruffart вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2015, 21:57
#6
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


3650кг - что это?
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2015, 22:06
#7
-=Andrew=-


 
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477


Цитата:
Сообщение от ruffart Посмотреть сообщение
Вообще так и планировал сварить два швеллера полками друг к другу чтоб получилась как бы профильная труба. А концы можно зафиксировать в армопоясе. Там армопояс проходит.
1/350 это специально взял для запаса. Так же и сопротивление 210 Мпа взял на случай российских реалий.
Ясно. Тогда не о чем беспокоиться.

Цитата:
Сообщение от ruffart Посмотреть сообщение
А на счет нагрузки я логично рассуждаю или нет? Всего там 3650 кг, значит на метр 812 кг? Так же?
Да да, правильно. Только нагрузка - в кгс/м или кН/м (в кг - масса).
Временную нагрузку учли?

p.s. да при таком пролете и сечении нагрузка не принципиальна... в разумных пределах
-=Andrew=- вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.04.2015, 22:07
#8
ruffart


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 9


я же писал... общий равномерно распределенный вес на всю длину швеллера. картинка даже есть.

Последний раз редактировалось ruffart, 06.04.2015 в 22:08. Причина: забыл
ruffart вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2015, 22:14
1 | #9
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: ruffart, на картинке условное обозначение распределенной нагрузки. Над таким заборчиком обычно надписывают распределенную нагрузку в кгс/м или кН/м. А Вы зачем-то надписали сумму. Это сбивает людей.
 
 
Непрочитано 06.04.2015, 22:14
1 | #10
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от ruffart Посмотреть сообщение
я же писал... общий равномерно распределенный вес на всю длину швеллера. картинка даже есть.
я имею в виду эти 3650кг не из воздуха же взялись? что именно весит 3650кгс? аквариум? стена? сейф? плиты перекрытия опираются?
Meknotek вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.04.2015, 22:18
#11
ruffart


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 9


Цитата:
Сообщение от -=Andrew=- Посмотреть сообщение
Ясно. Тогда не о чем беспокоиться.



Да да, правильно. Только нагрузка - в кгс/м или кН/м (в кг - масса).
Временную нагрузку учли?

p.s. да при таком пролете и сечении нагрузка не принципиальна... в разумных пределах
Временную нагрузку учел. Даже с запасом.
А калькулятор мой нормально посчитал? Можно доверять?
Получается, два 18-ых швеллера отлично подойдут.
-=Andrew=- спасибо вам большое за помощь!

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
я имею в виду эти 3650кг не из воздуха же взялись? что именно весит 3650кгс? аквариум? стена? сейф? плиты перекрытия опираются?
Разумеется!
17 плит OSB =950кг
1м3 бруса=950кг
акустическая минвата 2,4м3 = 50кг
11 листов фанеры= 200кг
ГКЛ перегородка=300кг
мебель=600кг
линолеум =100кг
вес швеллеров=170кг
люди=300кг
______________
  = 3620кг
ruffart вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2015, 22:26
1 | #12
-=Andrew=-


 
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477


Цитата:
Сообщение от ruffart Посмотреть сообщение
Временную нагрузку учел. Даже с запасом.
А калькулятор мой нормально посчитал? Можно доверять?
Получается, два 18-ых швеллера отлично подойдут.
-=Andrew=- спасибо вам большое за помощь!
Похоже что считает нормально.
Только надо иметь ввиду что он не выполняет расчет по устойчивости. И либо считать только замкнутые сечения, либо обеспечивать конструктивно раскрепление сжатого пояса.
Еще не предусмотрен ввод некоторых коэффициентов - но для грубого расчета пойдёт
Пролет вводить расчетный - он будет чуть больше чем в свету.

незачто.
-=Andrew=- вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2015, 22:30
1 | #13
s7onoff


 
Сообщений: n/a


а 2 гпс?
 
 
Автор темы   Непрочитано 06.04.2015, 22:31
#14
ruffart


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 9


Цитата:
Сообщение от ruffart Посмотреть сообщение
Временную нагрузку учел. Даже с запасом.
А калькулятор мой нормально посчитал? Можно доверять?
Получается, два 18-ых швеллера отлично подойдут.
-=Andrew=- спасибо вам большое за помощь!

----- добавлено через ~7 мин. -----


Разумеется!
17 плит OSB =950кг
1м3 бруса=950кг
акустическая минвата 2,4м3 = 50кг
11 листов фанеры= 200кг
ГКЛ перегородка=300кг
мебель=600кг
линолеум =100кг
вес швеллеров=170кг
люди=300кг
______________
  = 3620кг
еще пленки пароизоляции 6кг на м2 забыл

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
а 2 гпс?
не понял...
ruffart вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2015, 22:32
#15
Зяблик

Металлостроительство
 
Регистрация: 02.02.2008
Москва
Сообщений: 1,168


Цитата:
Сообщение от ruffart Посмотреть сообщение
еще пленки пароизоляции 6кг на м2 забыл
Это что за плёнка такая???
Зяблик вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.04.2015, 22:35
#16
ruffart


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 9


Цитата:
Сообщение от Зяблик Посмотреть сообщение
Это что за плёнка такая???
имел ввиду пароизоляционную мембрану
ruffart вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2015, 22:41
#17
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Зяблик, армированная рабицей. В два слоя.
 
 
Автор темы   Непрочитано 06.04.2015, 22:46
#18
ruffart


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 9


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Зяблик, армированная рабицей. В два слоя.
Ну хорош! Вы чё глумитесь? Рассчитываю на худшее.
По поводу веса мембраны понимаю что много, но
Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
http://www.youtube.com/watch?v=7G3vwuLIcnI
----- добавлено через ~1 мин. -----
на 5:31
ruffart вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2015, 22:57
1 | #19
s7onoff


 
Сообщений: n/a


ruffart, вес мембраны - не больше 100 граммов на метр квадратный. В расчет брать не стоит. А вот равномерность остальной нагрузки - вещь сомнительная.

Должно хватить там этих двух 18 швеллеров.
 
 
Автор темы   Непрочитано 06.04.2015, 23:01
#20
ruffart


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 9


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
ruffart, вес мембраны - не больше 100 граммов на метр квадратный. В расчет брать не стоит. А вот равномерность остальной нагрузки - вещь сомнительная.

Должно хватить там этих двух 18 швеллеров.
На счет равномерности согласен. На счет мембраны тоже.
Спасибо за содействие!
ruffart вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Прошу помощи в выборе швеллера

Реклама i
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Мои динамические блоки [2] Кулик Алексей aka kpblc Динамические блоки 4334 22.04.2019 09:16
Прошу помощи в решении вопроса с фундаментами. Ermolina Конструкции зданий и сооружений 6 19.07.2014 13:26
Прошу помощи в выборе фундамента. дачник2014 Основания и фундаменты 7 23.05.2014 11:29
Рекламный щит. Прошу помощи Седой Прочее. Архитектура и строительство 4 01.04.2007 11:33