армирование монолитного дома
Регистрация: 19.04.2015
Сообщений: 9
|
||
Просмотров: 8367
|
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
как бы не совсем правильный подход - Вам ведь работать в этом доме, при не правильном армировании, может и накрыть
![]() Цитата:
для перекрытия диаметр 12 с шагом 20х20 см - нормально |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.04.2015
Сообщений: 9
|
Ужас лишь в том ,что заказчик все свои "чертежи" держит у себя в голове и нанимает бригаду заведомо зная ,что они до этого такие виды работ не выполняли и как он думает может на этом сэкономить (что вряд ли
![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.11.2007
Сообщений: 114
|
Если еще не начали, то - по углам и на пересечении стен устанавливайте из фундамента выпуска и делайте пространственные каркасы 24х24см, лучше на диам. больше , по краям проемов, если больше 1,2м. (какие-то проемы есть ведь?) также советую. (Размер проема - это мое мнение, без всякого расчета.) В остальном - возможно когда будете распределять арматуру с равным шагом - шаг станет меньше в каждой отдельной ячейке. Над проемами- что-то наподобие армирования перемычек, также пространственный каркас 24х25см.
Не указали район строительства. А мое Личное мнение - не люблю такие дома, при наличии других превосходных строительных материалов . |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Цитата:
Offtop: дак и сейчас из кирпича строят совсем без арматуры и тоже ничего ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.01.2013
Сообщений: 249
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.04.2015
Сообщений: 9
|
Здесь ситуация такая.Песок,щебень у него даром в прямом смысле слова,цемент в МКР-ах бартером, так ,что цена я так понял дешевле чем заводская,ну и третье человек грезит монолитом,а мы "волшебники" будем воплощать его мечту в реальность
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.09.2013
Сообщений: 187
|
стоят эти коттеджи без арматуры конструктивной, а потом чуть где фундамент просел и весь дом в трещинах, не очень красиво смотрится, и сравнивать бетонную стену с со стеной из фбс некорректно, в жб стене жесткость больше и моменты больше, в следствии склонность к трещинам, а кладка это совсем другое, она более поддатлива
|
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Выдержит ли монолитный каркас фундамента 3 этажа? | Virten | Основания и фундаменты | 22 | 11.08.2015 23:57 |
Нужен ли монолитный ленточный ростверк под монолитную стену технического этажа | Liyob | Основания и фундаменты | 5 | 12.12.2013 07:05 |
Возможно ли обойтись без рандбалки (несущая стена 2-го этажа смещена относительно несущей стены первого) | MariaV | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 27.03.2012 12:39 |
Количество пожарных выходов с этажа Ф1.2 | ivanln | Пожарная безопасность | 2 | 23.11.2011 19:17 |