| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Консольная перемычка
Регистрация: 11.12.2006
Сообщений: 147
|
||
Просмотров: 4029
|
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 28.11.2006
Донецк
Сообщений: 396
|
Арматура дожна быть заведена за грань опоры.
Когда это однопролетная шарнирно опертая балка - это 10d (п. 5.46 пособия к ЖБК) Для консольной перемычки верхняя арматура должна быть заведена за грань опоры на Lан (п. 5.42...5.45 того же пособия к ЖБК ) В СП наверно тоже самое |
|||
![]() |
|
||||
Бизнес-шмизнес Регистрация: 26.05.2004
Питер
Сообщений: 1,911
|
Цитата:
![]()
__________________
:diablo: Truth is out there |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 28.11.2006
Донецк
Сообщений: 396
|
Цитата:
1. А для консольных элементов что перестали выполняться требования по анкеровке? 2. Откуда известно что она преднапряженная 3. Вопрос не в том, какая анкеровка, а в том, что величина заделки будет как минимум на величину АНКЕРОВКИ, а как максимум на величину восприятия опрокидывающего момента. |
|||
![]() |
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
Надо было бы это фото в бред сивой кобылы. Потом может добавлю...
Перемычки Б27 (2,7 метра длиной, ненесущие), не перевернутые. Работяги-экстремалы просто разобрали простенок. Опирание перемычек 200мм. Как вам наглядное пособие по консольной схеме работе перемычек? [ATTACH]1179416654.jpg[/ATTACH] |
|||
![]() |