Снеговая нагрузка на пристыкованное здание
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Снеговая нагрузка на пристыкованное здание

Снеговая нагрузка на пристыкованное здание

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.05.2015, 12:00 #1
Снеговая нагрузка на пристыкованное здание
Comediant
 
Инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.09.2009
Сообщений: 136

На рисунке набросал схему двух зданий. Подскажите какую схему предпочтительно принять для определения мю на здание которое пониже (справа). Может быть 8.б. (по СНиП)

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снеговая.jpg
Просмотров: 108
Размер:	52.3 Кб
ID:	149716  

__________________
Нет невыполнимой работы для человека, который не обязан делать ее сам. Закон Вейлера.
Просмотров: 1453
 
Непрочитано 13.05.2015, 12:12
#2
s7onoff


 
Сообщений: n/a


принимайте обычную Г.8 как будто нижнее покрытие плоское и не парьтесь. Уклон в 10% учитывать смысла нет.
 
 
Непрочитано 13.05.2015, 12:49
#3
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


СНиП 2.01.07-85* 8 в) с учётом 10% уклона кровли
Хмурый вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.05.2015, 13:40
#4
Comediant

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.09.2009
Сообщений: 136
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
принимайте обычную Г.8 как будто нижнее покрытие плоское и не парьтесь. Уклон в 10% учитывать смысла нет.
Цитата:
Сообщение от Хмурый Посмотреть сообщение
СНиП 2.01.07-85* 8 в) с учётом 10% уклона кровли
Спасибо за советы. h в этом случае переменная, думаю среднее арифметическое взять.
Правда схема 9 (левая часть) больше похожа. А то и по 10 так и просится.
__________________
Нет невыполнимой работы для человека, который не обязан делать ее сам. Закон Вейлера.

Последний раз редактировалось Comediant, 13.05.2015 в 13:47.
Comediant вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2015, 13:48
#5
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


Comediant, см. СНиП 2.01.07-85* 8 в) с учётом 10% уклона кровли. h считается до нижнего обреза кровли (разрез 1-1. средний вариант для двухскатной кровли)
по СП 20.13330.2011 рис. Г.11 б) разрез 1-1 средний
Хмурый вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.05.2015, 14:28
#6
Comediant

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.09.2009
Сообщений: 136
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Хмурый Посмотреть сообщение
Comediant, см. СНиП 2.01.07-85* 8 в) с учётом 10% уклона кровли. h считается до нижнего обреза кровли (разрез 1-1. средний вариант для двухскатной кровли)
по СП 20.13330.2011 рис. Г.11 б) разрез 1-1 средний
Всё, теперь вопросов нет, за уточнением того что здание которое выше (у меня) не имеет уклона кровли как на рис. Г11.
__________________
Нет невыполнимой работы для человека, который не обязан делать ее сам. Закон Вейлера.
Comediant вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Снеговая нагрузка на пристыкованное здание

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
СП 107.13330 Теплицы и парники. Снеговая нагрузка pinjener Металлические конструкции 11 10.05.2017 14:11
Снеговая нагрузка по СНиП Zombie Прочее. Архитектура и строительство 21 10.09.2016 21:21
Снеговая нагрузка в Robot 4 снеговой район alexey_baranov Robot 3 06.05.2013 08:46
Снеговая нагрузка для зенитного фонаря 429 Прочее. Архитектура и строительство 3 12.03.2013 00:32