| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Может ли быть такое?
учеба
Бермудские острова
Регистрация: 17.05.2007
Сообщений: 43
|
||
Просмотров: 4141
|
|
||||
Бизнес-шмизнес Регистрация: 26.05.2004
Питер
Сообщений: 1,911
|
В ручную проверить слабо?
Для бетона В25 N<17,3*1000*1000=17,3*10^6 Н =1730т Цитата:
__________________
:diablo: Truth is out there |
|||
![]() |
|
||||
учеба Регистрация: 17.05.2007
Бермудские острова
Сообщений: 43
|
Вопрос вобщем относится к МКЭ, а не к ручному расчету, а суть вопроса заключается в том, что почему результаты армирования в ЛИРЕ больше чем в СКАДе, поэтому выкладовался файл. А на счет того того, что слабо подсчитать ручьками, без сопливых знаем.
|
|||
![]() |
|
||||
Бизнес-шмизнес Регистрация: 26.05.2004
Питер
Сообщений: 1,911
|
Цитата:
А ручной расчет я привел для того, что именно он должен служить критерием оценки правильности полученных результатов.
__________________
:diablo: Truth is out there |
|||
![]() |
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,426
|
> MMH : Еще раз внимательно читаем правила поведения на форумах, ладушки? А также не менее внимательно - пост №2. Я хотя уже лет 10 как не занимался расчетами ЖБИ, и то вычленил главное.
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,627
|
Не, извини. Такого уж точно не может быть - превышение армирования в Лире в НЕСКОЛЬКО РАЗ по сравнению со SCAD'ом при ПРАКТИЧЕСКИ одинаковой расчетной схеме. Долой турецкий расчет и долой турецкую Лиру. Просчитай по советской Лире с теми же параметрами, что и в SCAD'е.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.05.2007
Slough
Сообщений: 71
|
Возможно при перекидывании из ЛИРЫ в СКАД перекидываются не все данные. Некоторая информация не может быть прочитана корректно. Попробуйте сделать то же самое с каким-нибудь простым примерчиком, например с плитой шарнирно опёртой по двум сторонам.
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 18.05.2007
Краснодар
Сообщений: 11
![]() |
Если уж делать проверочный расчет то начинать надо с построения своей модели а не экспорта чужой, кто знает сколько там чужих ошибок и насколько корректно произойдет конвертация.
Кстати если быть точным то максимальная нагрузка на колонну сечением 100х100см из В25 составляет 0,145х100х100=1450т |
|||
![]() |
|
||||
учеба Регистрация: 17.05.2007
Бермудские острова
Сообщений: 43
|
Конвертацию производил по схеме Лира-Скад-dxf-Cкад. Оставил результаты армирования колонн по Лире. Все остальные результаты по СКАДу, короче все по максимому, конечно проверил по пределу максимального процента армирования элементов. Посмотрел рабочие турецкие чертежи. примерно сходится с результатами моего расчета. Отнес отчет расчета в экспертизу. Буду ждать результатов.
|
|||
![]() |
|
||||
учеба Регистрация: 17.05.2007
Бермудские острова
Сообщений: 43
|
Перепробовал множество вариантов. Сначало просчитал в СКАДе напрямую из экспорта. Потом все-таки решил просчитать по своему. Геометрию лень было набирать, экспортировал из dxf. Жесткости продублировал. А нагрузки вводит собственные. В турецком расчете было всего 4 загружения, и не была учтена пульсация ветра, кроме того основание было жестко защемлено. В своей схеме я еще смоделировал сваи с 51 элементом. Сравнил напряжения в колоннах. В скаде N=1030тс, Мz=-59тс*м, Му=4.37тс*м, в Лире N=950тс, Mz=76,8 тс*м, Му=-21.5тм*м. И самое интересное, что армирования колонн в Лире, больше чем в моей схеме, возможно из-за моментов. хотя моменты относительно оси Z, на 30% больше, а армирование в несколько раз. Так или иначе, взял армирование из двух схем по максимому.
|
|||
![]() |
|
||||
строительство Регистрация: 19.08.2005
СПб
Сообщений: 354
|
Тоже может поможет...
1. Сейсмика? 2.Разные нормы (бетоны, коэффициенты, методика...) 3.Разные схемы (сам сказал, что 51 вводил) 4.Введение пульсации? 5.И последнее: 2D стержень и 3D стержень дают разные результаты С уважением,
__________________
и все равно - не "все просто" |
|||
![]() |
|
||||
учеба Регистрация: 17.05.2007
Бермудские острова
Сообщений: 43
|
Оказывается, точно не проверил в лир-арм данные в материалах, да принципе не старался лесть в турецкий расчет. Там коэффициент расчетной длины колонны стоит 0. Исправил на 1, хотя можно было поставить 0.7, да и в скаде стоит 1. Пересчитал, армирование практически сошлось, разница 5-10%. Всем спасибо, тема закрыта. И еще раз, X-DeViL извени меня за мою некорректность. Россия - Казахстан дружба навсегда!
|
|||
![]() |