Криволинейные монолитные ж/б балки
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Криволинейные монолитные ж/б балки

Криволинейные монолитные ж/б балки

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.05.2007, 12:57 #1
Криволинейные монолитные ж/б балки
X-DeViL
 
Бизнес-шмизнес
 
Питер
Регистрация: 26.05.2004
Сообщений: 1,911

Может кто сталкивался с расчетом и проектированием балок в плане в форме дуги? Есть несколько вопросов:

1. Какая есть литература на этот счет?
2. Сталкивался ли кто-то с проектированием данного чуда техники?
3. Кто может охарактеризовать работу данной балки?

Смысл такой... Есть большого вылета балкон... Хотелось бы его обрамить по контуру такой балкой и завести ее в перекрытие...
__________________
:diablo: Truth is out there
Просмотров: 11913
 
Непрочитано 20.05.2007, 14:26
#2
VVITTALIK

ИНЖЕНЕР
 
Регистрация: 21.06.2006
Солнечный Крым
Сообщений: 281


Присоеденяюсь к вопросу X-DeViL. Тема достаточно интересная
__________________
Конструктор, Расчетчик, Налетчик......
VVITTALIK вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2007, 23:17
#3
OlegM

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 19.01.2005
Нижний Новгород
Сообщений: 766
<phrase 1= Отправить сообщение для OlegM с помощью Skype™


Интересна она и тем, что придется арматуру балки гнуть под таким R=>1000…
Вот и думаешь, как там на стройке такое чудо будут творить, если она более 20?
:?
__________________
ICQ 190-123-330
OlegM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.05.2007, 23:20
#4
X-DeViL

Бизнес-шмизнес
 
Регистрация: 26.05.2004
Питер
Сообщений: 1,911


Вот поэтому и вопрос...

Да и разобраться хочется не "как это построить", а "как посчитать" МКЭ уже пробовал
__________________
:diablo: Truth is out there
X-DeViL вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2007, 23:34
#5
Port


 
Регистрация: 31.10.2006
Россия
Сообщений: 57


Смотря в чем помочь разобраться,если нахождение в такой балочке момента,то это можно,на этом мои познания в балках такого типа заканчиваются(((
Port вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2007, 05:28
#6
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Да, Вы еще скажите, что никогда не видели у себя в городе распорные кольца, как для конструкций купола цирка. Гнуть арматуру можно по радиусу, а можно по шагу поперечной арматуры (ломаная). Расчет хитрых балок, в т.ч. треугольных в плане есть в Улицком, если не ошибаюсь. И при чем здесь именно ж/б, с металлом по сути те же проблемы, лично меня всегда беспокоит защемление опор, если нет промежуточных. Для ж/б просто больше расчетов надо делать - проверки с учетом фактического армирования. Конструкцию закладных надо продумывать, если есть возможность включения в работу пространственной системы.
ander вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2007, 06:14
#7
AlfF1

проектирование
 
Регистрация: 08.08.2005
Екатеринбург
Сообщений: 178


имхо про кручение не забыть и все бедет хорошо )
__________________
век живи - век учись
AlfF1 вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2007, 10:02 Re: Криволинейные монолитные ж/б балки
#8
Al-dr

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 28.11.2006
Донецк
Сообщений: 396


Цитата:
Сообщение от X-DeViL
Может кто сталкивался с расчетом и проектированием балок в плане в форме дуги? Есть несколько вопросов:

1. Какая есть литература на этот счет?

Кое-что есть в Линовиче
Al-dr вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2007, 12:17
#9
lee


 
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,822
<phrase 1=


Армирование таких балок закладывали двумя плоскими каркасами, устанавливаемыми вертикально по наружному и внутреннему радиусу кольца (гнуть и укладывать проще), соединяемыми по месту скобами (соединения скоб с каркасами обеспечивают работу получаемого пространственного каркаса на кручение).
Во всем остальном проза - расчет по МКЭ, подбор арматуры и конструирование в основном при помощи мужского органа из двух букв.
lee вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.05.2007, 09:10
#10
X-DeViL

Бизнес-шмизнес
 
Регистрация: 26.05.2004
Питер
Сообщений: 1,911


Al-dr

Цитата:
Кое-что есть в Линовиче
Спасибо! То что нужно.
__________________
:diablo: Truth is out there
X-DeViL вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2007, 11:27
#11
kms

конструктор-проектировщик ПГС
 
Регистрация: 03.05.2007
Москва-Ульяновск-Самара-Тольятти
Сообщений: 202


Всем привет! Видел недавно плиту монолитного балкона жилого дома советского типа постройки. Размер вылета примерно 1-1,2 м и сделано это просто: выпущены 2 ж.б. консоли (или еще были 2 крайние консоли), а между ними сделана плита. Ребра видны снизу, конечно, но сейчас всё делают гладко снизу. Поэтому, X-DeViL, Вы всё спрячете
Поэтому предлагаю сделать несколько скрытых консолей с устройством плиты между ними, а криволинейную балку обрамления сделать бутафорской Удачи всем!
kms вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2007, 12:57
#12
alisa


 
Регистрация: 09.08.2005
Питер
Сообщений: 302


Расчет криволинейных балок (именно балок) есть в справочнике Уманского.
alisa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.05.2007, 13:44
#13
X-DeViL

Бизнес-шмизнес
 
Регистрация: 26.05.2004
Питер
Сообщений: 1,911


Цитата:
Размер вылета примерно 1-1,2 м и сделано это просто
Хмм... у меня консоль 2.8 метра...
__________________
:diablo: Truth is out there
X-DeViL вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2007, 13:56
#14
МВ


 
Регистрация: 29.06.2005
Сообщений: 312


Цитата:
Сообщение от alisa
Расчет криволинейных балок (именно балок) есть в справочнике Уманского.
И в NormCAD можно посчитать изгиб с кручением.
МВ вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2007, 14:29
#15
kms

конструктор-проектировщик ПГС
 
Регистрация: 03.05.2007
Москва-Ульяновск-Самара-Тольятти
Сообщений: 202


Крутить балку будет немного (от плиты), а вот на опорах этой криволинейной дуги будет ..... Получается всё равно консоль, тока их будет как бы две - по краям.
Тут, на сайте, много говорят об упрощении в расчётах и схемах. Поэтому и предложил вариант.
Вы бы ещё сделали вылет 6 м! Без проблем, только высота сечения такой конструкции в поперечнике будет солидной.
Я убеждаюсь с каждым разом, что в сечении (как в ЖБК так и в МК) главное - размер сечения (особенно высота), иначе жесткость не обеспечить (прогибы). Никакаое армирование-переармирование не спасает.
kms вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2007, 14:31
#16
kms

конструктор-проектировщик ПГС
 
Регистрация: 03.05.2007
Москва-Ульяновск-Самара-Тольятти
Сообщений: 202


Кстати, консоли можно ставить по-чаще.
kms вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.05.2007, 14:34
#17
X-DeViL

Бизнес-шмизнес
 
Регистрация: 26.05.2004
Питер
Сообщений: 1,911


Господа... Основная моя идея темы была, где можно найти РУЧНОЙ расчет... Автоматизированый это не проблема.
__________________
:diablo: Truth is out there
X-DeViL вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2007, 14:48
#18
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Сообщение от kms
Крутить балку будет немного (от плиты), а вот на опорах этой криволинейной дуги будет ..... Получается всё равно консоль, тока их будет как бы две - по краям.
???!!

Цитата:
Сообщение от kms
Тут, на сайте, много говорят об упрощении в расчётах и схемах.
только без фанатизма.
балка то солидную часть изгибающего момент на заделку передает как крутящего!!!
если упрощать то делать это так: представить её в виде консоли но с соответсвующим закручиванием! и интересным распределением поперечной силы

X-DeViL? все же проще по грамотному замоделировать и получить усилия (если в этом проблема) практически теоретические. Ведь вы ж другие конструкции не боитесь моделировать, а полукруг отчего-то вызвал священный трепет.
p_sh вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.05.2007, 14:53
#19
X-DeViL

Бизнес-шмизнес
 
Регистрация: 26.05.2004
Питер
Сообщений: 1,911


Как только я пойму что я правильно моделирую круглые балки и пойму как они работают... Священный трепет пройдет... и ручной расчет я буду пользовать как проверочный...
__________________
:diablo: Truth is out there
X-DeViL вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2007, 15:07
#20
taras

конструктор
 
Регистрация: 27.10.2005
Сообщений: 530


Сахновский "Железобетонные конструкции" 1959 г.
немного есть
Голышев
В пособии к СНиП 1984 г. или в новом СП
есть расчет пространственных сеченийна крутящий момент
А усилия-сопромат
taras вне форума  