Непрочитано 09.06.2015, 04:31 #1
Монолитная камера в проезжей части
KeyFire
 
Регистрация: 06.03.2014
Сообщений: 5

Коллеги инженеры! Не могу найти норматив, где указано через какой промежуток времени после заливки монолитной плиты перекрытия камеры можно пускать автомобильное движение. Кто-нибудь сталкивался?
Бетон В25, толщина плиты 250мм
Просмотров: 1964
 
Непрочитано 09.06.2015, 08:14
#2
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


через 28 суток, когда бетон наберет 100% прочности
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.06.2015, 10:26
#3
KeyFire


 
Регистрация: 06.03.2014
Сообщений: 5


Спасибо за ответ. Тоже склонялся к этому варианту. А не подскажите нормативный документ, где это прописано?
KeyFire вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2015, 10:55
#4
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Если погреть, так можно и через 3 дня набрать требуемую прочность
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2015, 11:03
#5
hentan


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 1,261
Отправить сообщение для hentan с помощью Skype™


Вопрос какая требуемая, если без спец мероприятий 28 суток, но если память не изменяет через 2 недели набор прочности начинает идти очень медленно, т.к. около 80-90% уже набралось
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию."
Одиссей (с)
hentan вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.06.2015, 15:17
#6
KeyFire


 
Регистрация: 06.03.2014
Сообщений: 5


Шеф трясет с меня СНиП Никаких спец мероприятий не планируется
KeyFire вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2015, 16:05
#7
Boxa

КЖ; C#
 
Регистрация: 03.11.2005
Санкт-Петербург
Сообщений: 2,611


СП 52-101-2003 (СП 63.13330.2012)
5.1.4. (6.1.5) Возраст бетона, отвечающий его классу по прочности на сжатие и осевое растяжение (проектный
возраст), назначают при проектировании исходя из возможных реальных сроков загружения конструкций
проектными нагрузками. При отсутствии этих данных класс бетона устанавливают в возрасте 28 сут.
Значение отпускной прочности бетона в элементах сборных конструкций следует назначать в
соответствии с ГОСТ 13015.0 и стандартами на конструкции конкретных видов.
Boxa вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Монолитная камера в проезжей части

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
ИЩУ ВСН 58-61 техническое указание по расчету балочных плит проезжей части Lifetaker Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 27.02.2013 12:37
Расстояния от здания до забора, проезжей части ХоХоЛ Архитектура 17 01.09.2010 19:58
Ширина проезжей части временной дороги при пересечении болота 666 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 17.03.2010 11:39
тротуарная плитка на проезжей части asys Прочее. Архитектура и строительство 22 09.11.2009 14:44
Деленные на части документы по ГОСТ 2.105-95: наименования и запись в спецификацию BYM`|break^your^monitor| Машиностроение 1 27.03.2009 13:10