| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Внутри цеха имеются участки с различными категориями по взрывопожарной опасности...
От туда
Регистрация: 11.06.2007
Сообщений: 44
|
||
Просмотров: 2608
|
|
||||
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 412
|
на мой взгляд участки - не помещения и их отделять противопожарными мероприятиями не имеет смысла.
попросите у технадзора на основании каких требований внутри одного помещения устанавливаются противопожарные двери. Либо нужно делать полноценные помещения с перекрытиями и противопожарными перегородками и дверями. |
|||
![]() |
|
||||
архитектор Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 3,587
|
Всё, нашла коса на камень или цеховой кран на противопожарную перегородку)
Graster , это предмет вечного спора технологов с пожарниками. Если конвейер идёт из одного помещения в другое, его тоже перегородкой не разделить. Чтобы не было загибов ни в одну, ни в другую сторону, надо детально разрабатывать и согласовывать противопожарные мероприятия по всему цеху или производству. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.06.2007
От туда
Сообщений: 44
![]() |
Всем спасибо! Вот что написано в том же СП 4.13130.2013, п. 6.2.10. При размещении в одном здании или помещении технологических процессов с различной взрывопожарной и пожарной опасностью предусматриваются мероприятия по предупреждению взрыва и распространения пожара. Эффективность этих мероприятий должна быть обоснована в проектной документации.
Все, мы предусматриваем пожаротушение и пр. мероприятия и все в ажуре. А участки - это не помещения, это процессы. |
|||
![]() |