Форум некорректно расставляет твердые тела в пересечении плита-колонна
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Форум некорректно расставляет твердые тела в пересечении плита-колонна

Форум некорректно расставляет твердые тела в пересечении плита-колонна

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.07.2015, 11:15 #1
Форум некорректно расставляет твердые тела в пересечении плита-колонна
Vasya constr
 
Ярославль
Регистрация: 06.12.2009
Сообщений: 589

Всем добрый день! При генерации тестовой схемы из ФОРУМА в СКАД возникла проблема: твердые тела генерируются не на всех колоннах (во вложении файл форума и результат генерации в скаде). Версия скада 11.7, пробовал на 21.1 - вообще отказывается генерировать после апрельского обновления. Коллеги, может кто знает в чем проблема?

----- добавлено через ~3 ч. -----
Коллеги, или попробуйте сгенерировать в своей версии скада, очень напоминает какой-то глюк

Вложения
Тип файла: zip на форум.zip (230.8 Кб, 14 просмотров)

Просмотров: 1079
 
Непрочитано 07.07.2015, 16:43
#2
DENver_M7

читаю книги
 
Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 654


Цитата:
Сообщение от Vasya constr Посмотреть сообщение
При генерации тестовой схемы из ФОРУМА в СКАД возникла проблема: твердые тела генерируются не на всех колоннах
Экспресс-контроль делали?
У вас более четырехсот элементов без жесткости, ясен пень они не передадутся в СКАД.
Если это те элементы, о которых вы говорите, ибо конкретики нет.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DWG_Vasya constr_Генерация_Форум.png
Просмотров: 52
Размер:	163.4 Кб
ID:	152918  
DENver_M7 вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2015, 16:43
#3
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Была на одной схеме так же. Половину колонн не учитывал. Работало только при уменьшении шага триангуляции в 2-3 раза.
Николай Г. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.07.2015, 09:04
#4
Vasya constr


 
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589


DENver[M7] ответ не в тему.
Николай Г. Спасибо, сработало
Vasya constr вне форума  