Цитата:
Сообщение от funky_Frankie
Занимаюсь проектированием строительных чертежей тепловой сети в лотках. Требуется выполнить неподвижную опору для двух труб диам.89 (осевая нагрузка - 1,0т, боковая - 0,2т). Неподвижную опору устанавливаю на швеллер, который заделан в стенки лотка.
Хотел использовать опору Т3.06 по серии 4.903-10, вып.4. Однако про эту опору не сказано, что она воспринимает боковую нагрузку, а других типов опор для трубы диам.89 нет.
|
Интересно, почему проектировщик "строительных чертежей" подбирает технологические опоры, которые предусматривает разработчик
тепломеханической части? Вот какой тип опор он предусмотрит, такой и должна быть строительная конструкция.
И если уж делать опоры на швеллере, то надо знать, что 4.903-10 давно отменена и заменена на 5.903-13. И надо знать, что есть специальные
хомутовые опоры бугельного типа как раз для
боковых нагрузок. Для всех диаметров. И надо знать, что если для этого типа опор боковая нагрузка не проставлена в серии, то она всё равно воспринимается, просто для таких диаметров она ничтожная (типа 0.2 т).
Занимались бы каждый своим делом...