Неверный расчет температурных воздействий в Лира-САПР 2014 R4 x64
Инжинегр
Регистрация: 09.12.2011
Сообщений: 433
|
||
Просмотров: 2821
|
|
||||
Регистрация: 08.07.2015
Сообщений: 54
|
Жильцы живут при +15С?
Для КЖ на открытом воздухе - 40м максимальное расстояние. Температура схватывания бетона была минус 15С?
__________________
SCAD, LIRA, SOFiSTiK, Advance Steel, Revit |
|||
![]() |
|
||||
Инжинегр Регистрация: 09.12.2011
Сообщений: 433
|
Да, предположим что отключили отопление и температура в помещениях +15С
Да, предположим что заливали зимой. Первые несколько дней нагревали, потом как схватился, нагрев отключили, опалубку сняли и он остыл до минус 15С. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.07.2015
Сообщений: 54
|
По идее - температура замыкания, при которой он схватился, далее диапазон.
__________________
SCAD, LIRA, SOFiSTiK, Advance Steel, Revit |
|||
![]() |
|
||||
Выложите текстовый файл. В старых версиях лиры не открывает. Возможно нелинейность не совсем корректно задана
----- добавлено через ~3 мин. ----- Еще я бы на вашем месте сделал бы не жесткое защемление фундаментов, а смоделировал бы фундаменты с к-тами постели и задал бы для них необходимый перепад температур. Это дало бы податливости схеме. |
||||
![]() |
|
||||
Инжинегр Регистрация: 09.12.2011
Сообщений: 433
|
Цитата:
Это идея, спасибо, попробую |
|||
![]() |
|
||||
Пересчитал вашу задачу у себя. Получил адекватные перемещения. Хотя перекрытия толщиной 150 с привязкой арматуры в 40мм получились хлипковаты, но по соотношение 1/150 проходят. Разрушения не происходит
|
||||
![]() |
|
||||
Инжинегр Регистрация: 09.12.2011
Сообщений: 433
|
Ну вот мы и нашли проблему. Один файл на разных версиях Лиры выдает совершенно разные результаты. Пойду бить тревогу в службу поддержки. Какой у вас релиз Лиры, чтобы сослаться чуть-что? У меня Лира-Сапр 2014 R4 x64.
|
|||
![]() |
![]() |
|