Столкновение погрузчика с колонной
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Столкновение погрузчика с колонной

Столкновение погрузчика с колонной

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.06.2007, 22:36 #1
Столкновение погрузчика с колонной
juri18
 
Инженер
 
Сибирь
Регистрация: 27.05.2007
Сообщений: 2,970

Как примерно прикинуть какое динамическое усилие вызовет электропогрузчик общим весом 1,5т при столкновении с колонной. Вроде погрузчик-то небольшой, но ездит на 3-м этаже. Колонны 40х40см.
Просмотров: 3529
 
Непрочитано 19.06.2007, 23:10
#2
em


 
Регистрация: 19.06.2007
moscow
Сообщений: 2


Подобные проблемы возникают у авиаторов при определении усилий при посадке самолета или вертолета. Это задача очень не простая, но у них должны быть какие-то инженерные решения
em вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2007, 04:58
#3
AndyWasHere

Строительные конструкции
 
Регистрация: 28.04.2007
Хабаровск
Сообщений: 257
<phrase 1=


есть простая метода, основанная на соотношений упругой и кинетической энергий

mv^2 = kx^2

m - вес груза (погрузчика)
v - скорость столкновения
k - жесткость колонны, кН/м (статическая сила, которую необходимо приложить в точку удара для перемещения ее в соотв направлении на 1м)
x - искомое перемещение

затем прикладываем это перемещение в точку удара и смотрим усилия, возникающие в элементах

правда следует заметить, что для железобетона эта x может быть значительно уменьшена (до 0.5x) из за наличия пластических деформаций в бетоне и арматуре
AndyWasHere вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2007, 09:41
#4
Pilot

Проектировщик свиноводство
 
Регистрация: 21.08.2003
Сообщений: 2,291


Когда-то я на полном заднем ходу (~10 км/ч) въехал в такую же в колонну примерно на таком же электропогрузчике (тормоза отказали).
Колонна выдержала, только краска и штукатурка с колонны посыпалась. Это было в подвальном помещении склада.
А вот погрузчик был в "гроги" и встал, но через пару минут очухался и снова начал ездить.
Pilot вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2007, 11:16
#5
NIPIOLEG

Конструктор
 
Регистрация: 10.03.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 565


Вообще то принято колесоотбойники ставить!
NIPIOLEG вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2007, 11:34
#6
Fogel

люблю мастерить
 
Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 10,332


Была бы колонна металлической, я бы смог расписать методику из сопромата, а так я пас Есть в сопромате пара методик, например через коэффициент динамичности, да только расчитать насколько сдеформируется система погрузчик/колона и сколько это слопает энергии кажется не реалным :/
Fogel вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2007, 13:03 Re: Столкновение погрузчика с колонной
#7
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Сообщение от juri18
Как примерно прикинуть какое динамическое усилие вызовет электропогрузчик общим весом 1,5т при столкновении с колонной. Вроде погрузчик-то небольшой, но ездит на 3-м этаже. Колонны 40х40см.
вы погрузчиком колонну демонтировать хотите?
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2007, 00:12
#8
Beart


 
Регистрация: 11.12.2006
Сообщений: 147


Цитата:
вы погрузчиком колонну демонтировать хотите?
Это, колонна для краштеста погрузчиков.
Beart вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Столкновение погрузчика с колонной

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск