Z-прогон
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Z-прогон

Z-прогон

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 25.06.2007, 16:05 #1
Z-прогон
dima_lomnik
 
инженер-конструктор
 
Belarus
Регистрация: 22.11.2006
Сообщений: 5

Я столкнулся с такой проблеммой. У меня прогоны покрытия в проекте z сечения. Покрытие пенополиуретановые сэндвич-панели 100мм(заводское изготовление). Экспертиза бракует проект мотивируя это так:
панели не раскрепляют прогон из плоскости изгиба, поэтому его расчетна длина равна его всей длине т.е. 6м(шаг ферм)-вывод прогон не проходит по гибкости с учетом фи балочное пункт перед Таблицой 8* СНиП II-23-81*
я говорю прогон раскрепляется из плоскости саморезами панели с шагом 0,5м и устойчивость обеспечена-вывод прогон проходит

кто прав?
Напишите плиз dima_lomnik@tut.by
заранее благодарю
__________________
мой e-mail dima_lomnik@tut.by
Просмотров: 1901
 
Непрочитано 25.06.2007, 16:39
#2
sergtsw


 
Регистрация: 22.09.2005
Сообщений: 61


А какая толщина стенки прогона.
sergtsw вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2007, 17:56
#3
retromancer

Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков
 
Регистрация: 21.06.2006
Сообщений: 1,079


Если речь о кровельных (ребр.) панелях, то раскрепляет.Если о стеновых, то нет.
__________________
Страх лишает свободы выбора.
retromancer вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2007, 21:54
#4
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


обсуждалось уже:

http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?p=...hlight=#138246
vv_77 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Z-прогон