Непрочитано 14.01.2016, 13:19 #1
Какой состав помещений должна иметь клининговая служба в медицинском учреждениии
Nastya.Ti
 
инженер
 
Чебоксары
Регистрация: 08.05.2008
Сообщений: 42

Проект уже прошел экспертизу и тут заказчик заявляет, что вместо помещений уборочного инвентаря в каждом отделении собирается делать в подвале помещения для клининговой службы. В итоге имеем 2 больших помещения в подвале, где и следует разместить данную службу. Но никаких норм я нигде не смогла найти. Чем руководствоваться при нарезке помещений? И в будущем получается помещения уборочного инвентаря делать не нужно, если в МТЗ будет указано, что к уборке привлечены клининговые организации? Спасибо всем заранее.
Просмотров: 2343
 
Непрочитано 14.01.2016, 14:12
#2
Fogel

люблю мастерить
 
Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 10,352


Норм не знаю, просто основываясь на собственном опыте: Все та же кладовка инвентаря, кладовая ихней химии (бо выдается по мере необходимости ихним менеджером, да и вообще та еще дрянь, посему будка с вытяжкой наружу) и... комната переодевания с шкафчиками, бо люди приходят и им надо где-то переодеться
Fogel на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 14.01.2016, 14:29
#3
Nastya.Ti

инженер
 
Регистрация: 08.05.2008
Чебоксары
Сообщений: 42


Цитата:
Сообщение от Fogel Посмотреть сообщение
Норм не знаю, просто основываясь на собственном опыте: Все та же кладовка инвентаря, кладовая ихней химии (бо выдается по мере необходимости ихним менеджером, да и вообще та еще дрянь, посему будка с вытяжкой наружу) и... комната переодевания с шкафчиками, бо люди приходят и им надо где-то переодеться
Спасибо. Тоже так думаю. И так как норм не нашла, решила остановиться на этом варианте. А по площади основываться на нормы помещений уборочного инвентаря.
Nastya.Ti вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2016, 16:20
#4
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,211


Цитата:
Сообщение от Nastya.Ti Посмотреть сообщение
Проект уже прошел экспертизу и тут заказчик заявляет, что вместо помещений уборочного инвентаря в каждом отделении собирается делать в подвале помещения для клининговой службы.
Не вместо, а вместе. Как Вы себе представляете процесс уборки? Человек с ведром грязной воды и шваброй будет каждый раз в подвал бегать, чтобы воду поменять или руки помыть? Раздеться вполне можно и в подвале, а вот хранить инвентарь надо на этажах. А если грамотно, то каждая группа помещений должна иметь свое ПУИ, тем более, в медучреждении. Наличие клининговой компании ничего не меняет - проблемы те же. И сегодня эта компания есть, а завтра нет.
СП 118.13330.2012
5.46 В зданиях следует предусматривать помещения для хранения, очистки и сушки уборочного инвентаря, оборудованные системой горячего и холодного водоснабжения и, как правило, смежные с уборными. Площадь этих помещений следует принимать из расчета 0,8 м2 на каждые 100 м2 полезной площади этажа, но не менее 2 м2. При площади этажа менее 400 м2 следует предусматривать одно помещение на два смежных этажа (явная глупость, на мой взгляд, надо было писать не "следует", а "допускается").
Помещения для уборочного инвентаря медицинских учреждений принимаются по действующим санитарным нормам.

Последний раз редактировалось иваниваныч, 14.01.2016 в 16:29.
иваниваныч вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Какой состав помещений должна иметь клининговая служба в медицинском учреждениии

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Какой предел огнестойкости должен иметь фахверк, если стена должна быть EI15 мозголом из Самары Пожарная безопасность 21 20.10.2015 09:05
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Размещение склада ГСМ в подземных выработках шахты pi4inug Технологические решения (ТХ) 9 21.10.2013 06:21
Какой норм. док. регламентирует состав помещений столовой в производственном здании Saxa1986 Архитектура 5 03.09.2013 09:08