| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Стена сибит-утеплитель-штукатурка. Будет ли намокать утеплитель?
Регистрация: 04.05.2010
Сообщений: 338
|
||
Просмотров: 5465
|
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213
|
Утеплитель бывает сильно разный. Если минвата - не будет. Если пенопласт - скорее всего, будет, но надо считать. Где будет точка росы, значения сильного не имеет. Главное, чтобы не на внутренней поверхности стены. Точка росы и зона конденсации влаги в конструкции - не одно и то же.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,132
|
Цитата:
Это байка...небольшой толк есть если штукатурка цементно-песчанная с добавками уменьшающими паропроницаемость(типа жидких гвоздей). Это я про внутреннию штукатурку. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,132
|
Цитата:
И опять же если пенопласт внутри помещения..то влага попросту не сможет в стену зайти. Отсюда правило...минватой утепляй снаружи, а пенопластом изнутри. Последний раз редактировалось Makson, 22.01.2016 в 16:31. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,132
|
Потому что снаружи холодно....а внутри тепло. Соответственно если водянной пар есть в стене он будет конденсироваться там где холодно...где тепло конденсат образоваться не может. При минвате вообще в влага в стене как правило не накапливается.
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Rn>Rn1тр (2.91>0.24) , Rn>Rn2тр (2.91>0.96) условие паропроницаемости выполняются где ∑R - сумма сопротивлений паропроницанию слоев, считая от внутренней поверхности. В результате расчета получим следующие значения: e1=1273Па e2=1273-(1273-(215))·(0.17)/3.07=1214.4Па; e3=1273-(1273-(215))·(1.17)/3.07=869.8Па; e4=1273-(1273-(215))·(2.91)/3.07=270.1Па; e5=215Па – – – – распределение действительного парциального давления водяного пара e –––––– распределение максимального парциального давления водяного пара Е Вывод: Кривые распределения действительного и максимального парциального давления пересекаются. Возможно выпадение конденсата в конструкции стены. Последний раз редактировалось ltnchik1405, 25.01.2016 в 09:23. |
||||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием | The_Mercy_Seat | Программирование | 705 | 17.03.2021 14:19 |
Наружная многослойная стена из бруса и эковаты. Не будет ли намокать утеплитель? | 345092 | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 07.09.2012 11:02 |
Юмор 2009 | DEM | Разное | 1736 | 01.01.2010 22:51 |