Стена сибит-утеплитель-штукатурка. Будет ли намокать утеплитель?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Стена сибит-утеплитель-штукатурка. Будет ли намокать утеплитель?

Стена сибит-утеплитель-штукатурка. Будет ли намокать утеплитель?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.01.2016, 08:23 #1
Стена сибит-утеплитель-штукатурка. Будет ли намокать утеплитель?
SNIIP
 
Регистрация: 04.05.2010
Сообщений: 338

Подскажите если 400м сибита, 50мм утеплителя и потом штукатурка, где будет точка росы? в утеплителе? если да, то не будет ли он намокать и терять свои свойства?
Просмотров: 5465
 
Непрочитано 22.01.2016, 10:41
#2
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213


Утеплитель бывает сильно разный. Если минвата - не будет. Если пенопласт - скорее всего, будет, но надо считать. Где будет точка росы, значения сильного не имеет. Главное, чтобы не на внутренней поверхности стены. Точка росы и зона конденсации влаги в конструкции - не одно и то же.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2016, 12:32
#3
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,791
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Опять кто-то по холивару соскучился? Чтобы выпасть росе сначала должен быть пар. И как ему попасть в закрытую конструкцию ...
jtdesign вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2016, 12:43
#4
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213


Цитата:
Сообщение от jtdesign Посмотреть сообщение
Чтобы выпасть росе сначала должен быть пар.
Водяные пары в воздухе есть всегда. А конструкция закрытой будет только при наличии пароизоляции изнутри, что в вопросе, вроде, не подразумевается.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2016, 12:51
#5
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,791
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Есть мнение(с) что штукатурка отлично справляется с задачами пароизоляции.
jtdesign вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2016, 13:27
#6
Makson


 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,132


Цитата:
Сообщение от SNIIP Посмотреть сообщение
Подскажите если 400м сибита, 50мм утеплителя и потом штукатурка, где будет точка росы? в утеплителе? если да, то не будет ли он намокать и терять свои свойства?
Ну опять же зависит от населенного пункта)))Самому посчитать не вариант.


Цитата:
Сообщение от jtdesign Посмотреть сообщение


Есть мнение(с) что штукатурка отлично справляется с задачами пароизоляции.
Это байка...небольшой толк есть если штукатурка цементно-песчанная с добавками уменьшающими паропроницаемость(типа жидких гвоздей). Это я про внутреннию штукатурку.
Makson вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2016, 13:29
#7
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,791
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
типа жидких гвоздей
Вроде про гидроизоляцию речи нет
jtdesign вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2016, 14:13
#8
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213


О чем спор? Человек даже не сказал какой у него утеплитель . Если минвата - то нет поводов для беспокойства при любых раскладах.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2016, 14:17
#9
Makson


 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,132


Цитата:
Сообщение от jtdesign Посмотреть сообщение
Вроде про гидроизоляцию речи нет
Хз..правда или нет. Но нам заключение цнииск выдавал, что для уменьшения пароприцаемости штукатурки в раствор нужно добавлять жидкие гвозди. Вроде пока работает....
Makson вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2016, 15:37
#10
Glop


 
Регистрация: 24.03.2012
Сообщений: 438


Можете пояснить, почему минвата не будет, а пенопласт - будет? Для самообразования...
Glop вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2016, 16:19
#11
Makson


 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,132


Цитата:
Сообщение от Glop Посмотреть сообщение
Можете пояснить, почему минвата не будет, а пенопласт - будет? Для самообразования...
Пенопласт очень плохо пропускает влагу, в отличии от минваты. Поэтому если пенопласт снаружи то водянной пар в помещении за счет разницы парциальных давлений зайдет в стену, и застрянет на поверхности пенопласта в виде конденсата. А через минвату водянной пар спокойно бы прошел.
И опять же если пенопласт внутри помещения..то влага попросту не сможет в стену зайти.
Отсюда правило...минватой утепляй снаружи, а пенопластом изнутри.

Последний раз редактировалось Makson, 22.01.2016 в 16:31.
Makson вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2016, 15:03
#12
Glop


 
Регистрация: 24.03.2012
Сообщений: 438


Я, наверное, банальности спрашиваю, но... почему он выступает в виде конденсата когда пенопласт внутри стены, а когда внутренней стороны наружной стены - нет?
Glop вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2016, 16:45
#13
Makson


 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,132


Цитата:
Сообщение от Glop Посмотреть сообщение
Я, наверное, банальности спрашиваю, но... почему он выступает в виде конденсата когда пенопласт внутри стены, а когда внутренней стороны наружной стены - нет?
Потому что снаружи холодно....а внутри тепло. Соответственно если водянной пар есть в стене он будет конденсироваться там где холодно...где тепло конденсат образоваться не может. При минвате вообще в влага в стене как правило не накапливается.
Makson вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2016, 09:06
#14
ltnchik1405

проектировщик
 
Регистрация: 03.07.2009
Кострома
Сообщений: 1,113
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
Соответственно если водянной пар есть в стене он будет конденсироваться там где холодно
Возможно будет. А может быть и нет.

Rn>Rn1тр (2.91>0.24) , Rn>Rn2тр (2.91>0.96) условие паропроницаемости выполняются

где ∑R - сумма сопротивлений паропроницанию слоев, считая от внутренней поверхности. В результате расчета получим следующие значения:

e1=1273Па

e2=1273-(1273-(215))·(0.17)/3.07=1214.4Па;

e3=1273-(1273-(215))·(1.17)/3.07=869.8Па;

e4=1273-(1273-(215))·(2.91)/3.07=270.1Па;

e5=215Па



– – – – распределение действительного парциального давления водяного пара e

–––––– распределение максимального парциального давления водяного пара Е

Вывод: Кривые распределения действительного и максимального парциального давления пересекаются. Возможно выпадение конденсата в конструкции стены.

Последний раз редактировалось ltnchik1405, 25.01.2016 в 09:23.
ltnchik1405 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Стена сибит-утеплитель-штукатурка. Будет ли намокать утеплитель?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Наружная многослойная стена из бруса и эковаты. Не будет ли намокать утеплитель? 345092 Конструкции зданий и сооружений 4 07.09.2012 11:02
Юмор 2009 DEM Разное 1736 01.01.2010 22:51