| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Можно ли молниеотвод высотой 13,5 м закрепить на дорожной плите?
инженер-конструктор
Волгоград
Регистрация: 09.07.2008
Сообщений: 66
|
||
Просмотров: 2239
|
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Плита несимметричная. У Вас кажется отрыв подошвы по короткой стороне, т.е. вокруг длинной (короче поняли))). 1тм/2.3т/1.75м > 1/6. Проверьте.
А крепить можно, только производитель гарантирует что крепление не расшатает? Габариты проверьте еще раз, армирование плиты тоже проверить надо для порядка, шпильки прикинуть по диаметру.... навернуть т.с. расчетной работы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 09.07.2008
Волгоград
Сообщений: 66
|
Там все огорожено забором с колючей проволокой, унести не получится.
Отрыв конечно формально должен быть равен 0, но так как нагрузка кратковременная и все эти сооружения временные, я думаю, можно этим пренебречь. e=1/2,3=0,434 м получается больше l/4=1,5/4=0,375. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
На чистое опрокидывание такие сооружения практически всегда проходят, а вот по сигма макс/мин нет...растягивать надо подошву. Это типа игрушка ванька-встанька - вроде стоит, а шатается. Хотя бы эпюру в треугольник завести, если основание утрамбованное щебеночное сделать. Может у заказчика плита с другими габаритами есть. А можно две, три плиты пакетом использовать, т.е стопкой связать, а сверху столб и все. По суммарной массе прикинуть кол-во.
----- добавлено через ~18 мин. ----- Можно еще пригнать ямобур ну на ЗИЛ-130 например - пробурить ф200-250мм Н=2-3м, вставить трубу с фланцем, залить раствором. Если конечно воды грунтовой нет. На фланец уже эту трубу. Я так бензоколонки строил, там молниеотводы такой же высоты были +/-, только стальные)))). Последний раз редактировалось Podpolie, 23.03.2016 в 16:53. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Не 40, а 60))). Всяко бывает))). Мы по законам каким то проектируем, а так как Вы говорите говорят подрядчики и заказчики типа менеджеры))). Если стоит то подрядчик победитель, а упало всегда проектировщик виноват. Рекламный шит на дороге стоит, после ветра в кювете лежит, на такие чудеса ставят...прости их господи... У соседей тут по осени антенную сотовой связи с крыши сдуло свежую. Опора 2-3м высотой на пригрузах. Ставили связисты, они же и типовой фундамент пригруз пришпандорили, по аналогу ни с кем не посоветовавшись - сойдет)))). А сот по более было чем в типовой схеме. Опрокинулась за парапет и повисла на проводах - блоки пригруза разлетелись внизу - хорошо ни машин, ни людей....
|
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 25.11.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 19
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
Из нормально предложенных вариантов это
Плиту взять большего размера или на плиту поставить пригруз- фбс или мешки с песком, землей и т.д. Перевернет не перевернет, вы с динамикой считали??? После того как плита оторвется на 30% не хватит ей инерции продолжить отрыв? Для временных строений коэф 0,8 для ветранагрузок |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием | The_Mercy_Seat | Программирование | 705 | 17.03.2021 14:19 |
Ж/б лестница Нужно основание закрепить в существующей фундаментной плите и на металлических колоннах | Дмитрий25 | Железобетонные конструкции | 22 | 05.08.2015 12:31 |