Можно ли молниеотвод высотой 13,5 м закрепить на дорожной плите?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Можно ли молниеотвод высотой 13,5 м закрепить на дорожной плите?

Можно ли молниеотвод высотой 13,5 м закрепить на дорожной плите?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 23.03.2016, 14:20 #1
Можно ли молниеотвод высотой 13,5 м закрепить на дорожной плите?
naden
 
инженер-конструктор
 
Волгоград
Регистрация: 09.07.2008
Сообщений: 66

Имеется молниеотвод высотой 13,5 м (из алюминия). Нагрузки на фундаменты (III ветровой район) : N=0,60 кН, Qx=1,26 кН, Мy=9,7 кНм.
Под него запроектировали столбчатый фундамент с подошвой 1,2х1,2 м. Заказчик настаивает на замене столбчатого фундамента на дорожную плиту размером 3х1,75х0,17 м. Я проверила плиту на опрокидывание (проходит с запасом), на отрыв подошвы (получилось 25%), на местное действие нагрузки от момента. Все вроде проходит. Вопрос: можно ли так крепить высотное сооружение? Узел крепления, разработанный производителем молниеотвода, прилагается.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел крепления.JPG
Просмотров: 108
Размер:	18.9 Кб
ID:	167385  


Последний раз редактировалось naden, 23.03.2016 в 14:30.
Просмотров: 2239
 
Непрочитано 23.03.2016, 14:25
#2
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Сопрут ведь...
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2016, 15:05
#3
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Плита несимметричная. У Вас кажется отрыв подошвы по короткой стороне, т.е. вокруг длинной (короче поняли))). 1тм/2.3т/1.75м > 1/6. Проверьте.
А крепить можно, только производитель гарантирует что крепление не расшатает? Габариты проверьте еще раз, армирование плиты тоже проверить надо для порядка, шпильки прикинуть по диаметру.... навернуть т.с. расчетной работы.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2016, 15:10
1 | #4
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Формально у таких сооружений отрыва не должно быть. Рмин/Рмах=0,25
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2016, 15:23
#5
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Сопрут ведь...
1кг алюминия в лом - ~75руб. 75руб*62кг = 4650руб. Стоит подумать))). Мы осенью с зятем сдали 33кг меди разделанной из силовых проводов - пили хеннеси с шашлыком)))). Мне понравилось сдавать цветмет))).
Podpolie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.03.2016, 15:37
#6
naden

инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.07.2008
Волгоград
Сообщений: 66


Там все огорожено забором с колючей проволокой, унести не получится.
Отрыв конечно формально должен быть равен 0, но так как нагрузка кратковременная и все эти сооружения временные, я думаю, можно этим пренебречь.
e=1/2,3=0,434 м получается больше l/4=1,5/4=0,375.
naden вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2016, 15:48
#7
Ученик, учитель


 
Регистрация: 02.08.2015
Сообщений: 69


Если временно , нагрузить плиту по краям чем-то да и все, подддонами кирпичом мешками с цементом ))) и тд и тп ))
Ученик, учитель вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.03.2016, 16:18
#8
naden

инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.07.2008
Волгоград
Сообщений: 66


На опрокидывание плита проходит, можно и не пригружать.
naden вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2016, 16:35
#9
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


На чистое опрокидывание такие сооружения практически всегда проходят, а вот по сигма макс/мин нет...растягивать надо подошву. Это типа игрушка ванька-встанька - вроде стоит, а шатается. Хотя бы эпюру в треугольник завести, если основание утрамбованное щебеночное сделать. Может у заказчика плита с другими габаритами есть. А можно две, три плиты пакетом использовать, т.е стопкой связать, а сверху столб и все. По суммарной массе прикинуть кол-во.

----- добавлено через ~18 мин. -----
Можно еще пригнать ямобур ну на ЗИЛ-130 например - пробурить ф200-250мм Н=2-3м, вставить трубу с фланцем, залить раствором. Если конечно воды грунтовой нет. На фланец уже эту трубу. Я так бензоколонки строил, там молниеотводы такой же высоты были +/-, только стальные)))).

Последний раз редактировалось Podpolie, 23.03.2016 в 16:53.
Podpolie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.03.2016, 16:55
#10
naden

инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.07.2008
Волгоград
Сообщений: 66


Сложно представить, что молниеотвод весом 40 кг может рассшатать плиту весом 2,2 т.
naden вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2016, 17:25
#11
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Не 40, а 60))). Всяко бывает))). Мы по законам каким то проектируем, а так как Вы говорите говорят подрядчики и заказчики типа менеджеры))). Если стоит то подрядчик победитель, а упало всегда проектировщик виноват. Рекламный шит на дороге стоит, после ветра в кювете лежит, на такие чудеса ставят...прости их господи... У соседей тут по осени антенную сотовой связи с крыши сдуло свежую. Опора 2-3м высотой на пригрузах. Ставили связисты, они же и типовой фундамент пригруз пришпандорили, по аналогу ни с кем не посоветовавшись - сойдет)))). А сот по более было чем в типовой схеме. Опрокинулась за парапет и повисла на проводах - блоки пригруза разлетелись внизу - хорошо ни машин, ни людей....
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2016, 17:37
#12
Андрей_Ти

ПГС
 
Регистрация: 25.11.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 19


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Формально у таких сооружений отрыва не должно быть. Рмин/Рмах=0,25
Полностью согласен с мозголомом из Самары.
Молниеотвод попадает под категорию "сооружений башенного типа", значит требование должно выполняться, для Вашего же спокойствия
Андрей_Ти вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.03.2016, 08:26
#13
naden

инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.07.2008
Волгоград
Сообщений: 66


Спасибо, подберу плиту побольше!
naden вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2016, 10:31
#14
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Из нормально предложенных вариантов это
Плиту взять большего размера или на плиту поставить пригруз- фбс или мешки с песком, землей и т.д.
Перевернет не перевернет, вы с динамикой считали??? После того как плита оторвется на 30% не хватит ей инерции продолжить отрыв?
Для временных строений коэф 0,8 для ветранагрузок
мозголом из Самары вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Можно ли молниеотвод высотой 13,5 м закрепить на дорожной плите?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Ж/б лестница Нужно основание закрепить в существующей фундаментной плите и на металлических колоннах Дмитрий25 Железобетонные конструкции 22 05.08.2015 12:31