Возможность резки ребристых плит перекрытий
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Возможность резки ребристых плит перекрытий

Возможность резки ребристых плит перекрытий

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.07.2007, 12:08 #1
Возможность резки ребристых плит перекрытий
Serge_Y
 
инженер-конструктор
 
Минск
Регистрация: 29.05.2004
Сообщений: 381

Всем привет!
Есть ребристые плиты длиной 6 метров, шириной 1,5 метра по серии 1.465.1-21. Необходимо перекрыть пролет 3,8 метра. Можно ли резать такие плиты на длину 4,2 м?
Спасибо
Просмотров: 14744
 
Непрочитано 11.07.2007, 12:15
#2
retromancer

Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков
 
Регистрация: 21.06.2006
Сообщений: 1,079


Можно, но опорные закладные останутья только на одной стороне.
__________________
Страх лишает свободы выбора.
retromancer вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2007, 12:18
#3
Валера И

Проектировщик в строительстве
 
Регистрация: 28.09.2006
г. Уфа
Сообщений: 382


Валера И вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.07.2007, 12:22
#4
Serge_Y

инженер-конструктор
 
Регистрация: 29.05.2004
Минск
Сообщений: 381


Перекрыть надо коробку коттеджа. Стены из керамзитобетона. Насколько важны опорные закладные в этом случае?
Serge_Y вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2007, 12:49
#5
shnn

Инженер
 
Регистрация: 18.02.2005
Самара
Сообщений: 747


А какая марка плиты? Нашел у себя серии 1.465.1-17; 1.465.1-7/84; 1.465-7. Первую серию можно резать(в ребрах арматура А-III), а две последние нельзя там A-IV, A-V, значит плиты преднапряженные.
shnn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.07.2007, 15:42
#6
Serge_Y

инженер-конструктор
 
Регистрация: 29.05.2004
Минск
Сообщений: 381


Вся беда в том, что маркировка на плитах уже стерлась и я отнес их к этой серии по количеству промежуточных ребер в плите (5 штук). А чем чревата резка преднапряженной арматуры?
Serge_Y вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2007, 15:56
#7
retromancer

Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков
 
Регистрация: 21.06.2006
Сообщений: 1,079


Цитата:
Сообщение от Serge_Y
Стены из керамзитобетона.
Тогда на верху стен спецмероприятия нужны.Под рёбрами сосредоточенная нагрузка, придётся равномерно перераспределять (монол. пояс городить или на ст.балку)+ ещё один головняк появится- как мостика холода избежать.Без опорных закл. (т.е. если просто положите)-подвижный шарнир будет. "Лечить" его можно только подробным вниканием в конкретный случай,т.е.нагрузки, марка плиты,.....И пустоту не забудьте доложить(если выше строить будете).

Цитата:
Сообщение от Serge_Y
А чем чревата резка преднапряженной арматуры?
В вашем случае -ничем. Преднапр.арматура исп-ся для больших нагрузок.
__________________
Страх лишает свободы выбора.
retromancer вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2007, 23:10
#8
A III


 
Регистрация: 25.12.2006
На восток от Эдема... примерно: N+5...° 44' 35.88", E+38° 2' 59.85"...
Сообщений: 331


Цитата:
Сообщение от Serge_Y
А чем чревата резка преднапряженной арматуры?
В вашем случае -ничем. Преднапр.арматура исп-ся для больших нагрузок.[/quote]
Да что вы Гаварите!
Черевата тем, что разрезая преднапряженную конструкцию вы оставляете "на другой стороне" анкеровку напрягаемой арматуры
С адной стороны анкеровка есть, а с другой , а ну хер с ней...
Арматура веть используется для БАЛШИХ НАГРУЗОК ,а у вас там так - фигня, токо вот какая аказия из-за предварительного напряжения, может возникнуть продольная, не не ПАПЕРЕЧНАЯ, а прадольная трещина [sm1502] вдоль ентой самой арматуры и тада вам патом МАЛО не ПАКАЖЕТСЯ.
A III вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2007, 10:34
#9
retromancer

Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков
 
Регистрация: 21.06.2006
Сообщений: 1,079


2 A III :
По сути согласен, а применительно к данному случаю нет. Отрезали плиту, арматура ослабла, но всю несущую-то способность она непотеряет. В промзданиях с нагрузками от ц/п стяжки полезной в 400кг/м2,....плита не будет работать. Но, ведь речь о пролете в 4м и нагр-ках в 200кг/м2, т.е. половина от расчётной плиты.Возможно появятся по ходу экспл. трещины, но стоять-то она будет. А за подвесным потолком их никто и не увидит. Лично я не стал-бы с ребристыми плитами связываться в малоэтажном строительстве-хлопотное это дело.
__________________
Страх лишает свободы выбора.
retromancer вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2007, 19:25
#10
Витос

строим монолит
 
Регистрация: 10.02.2006
Краснодар, край
Сообщений: 455
Отправить сообщение для Витос с помощью Skype™


Сейсмики нет? Ураганы не бывают? Нагружать не будете?
Торец забетонируйте для порядка.
Только как резать будете? Бетон местами прорежете а потом с помощью лома, кувалды и @баной матери?
Витос вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2007, 07:17
#11
shnn

Инженер
 
Регистрация: 18.02.2005
Самара
Сообщений: 747


Если соберетесь резать (а я не советую этого делать не узнав всю правду о плите) учтите что могли преднапрягать на бетон, в этом случае только плиту испортите.
shnn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.07.2007, 11:06
#12
Serge_Y

инженер-конструктор
 
Регистрация: 29.05.2004
Минск
Сообщений: 381


Место строительства - Минск. Полезная расчетная нагрузка = 225 кг/м2+ вес пола(линолеум или доска)
Строители предположили, что разрезать дисковым инструментом (шлифовальная машина???) не проблема.
Serge_Y вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2007, 11:48
#13
A III


 
Регистрация: 25.12.2006
На восток от Эдема... примерно: N+5...° 44' 35.88", E+38° 2' 59.85"...
Сообщений: 331


Цитата:
Сообщение от Serge_Y
Строители предположили, что разрезать дисковым инструментом (шлифовальная машина???) не проблема.
Ай МАЛАДЦА!!! [sm1712]
A III вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2007, 12:00
#14
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от Витос
Сейсмики нет? Ураганы не бывают? Нагружать не будете?
Торец забетонируйте для порядка.
Только как резать будете? Бетон местами прорежете а потом с помощью лома, кувалды и @баной матери?
Так и хочется спросить А где вы учились???
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2007, 13:02
#15
AndyWasHere

Строительные конструкции
 
Регистрация: 28.04.2007
Хабаровск
Сообщений: 257
<phrase 1=


вообще не обманывайте челвека

резать просто так плиты перекрытия, тем более преднапряженные (на на 6м оно скорее всего так), нельзя

и если с пустоной плитой еще что-то можно замутить (и то это весьма сомнительная замута), то в ребристой вы обрежете опорное ребро конструкции и ей просто не на что будет опираться

как минимум нужно добетонировать это опорное ребро

и не факт, что такая плита доживет до установки в проектное положение
AndyWasHere вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2007, 13:15
#16
Dime_Polak

Проектирование
 
Регистрация: 05.05.2007
Донецк, Украина
Сообщений: 35


У меня такое в практике было, плита непреднапряженная, но по две закладные с каждой стороны на ребре, между крайними расстоние - 5900мм, а между внутренними 5400, по этим закладным и отрезали (ребра болгарками а полку кувалда по надрезам). И ничего, на кровле бункерного отдления до сих пор стоит (4 года), трещин по ребру нет все в ажуре.
Dime_Polak вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Возможность резки ребристых плит перекрытий

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск