Всем привет. Такой вопрос:
Запроектировали склад. Склад неотапливаемый с пролетом 36 метров. Под такой пролет подобрали ферму по Серии 1.263.2-4 выпуск 2 у которой уклон верхнего пояса 3%. В общем-то под такие пролеты выбор вариантов ферм не велик.
Т.к. склад неотапливаемый, то все ограждающие конструкции запроектированы из профлиста. На перекрытии, соответственно, с обязательной герметизацией стыков.
Проект отдали в экспертизу (пока на проверке) и заказчику, который параллельно ищет подрядчиков. Заказчик нашел подрядчиков и те ему сказали, что с таким уклоном профлист класть нельзя. Заказчик их наслушался и теперь давит на нас - типа мы теперь должны переделать ферму под уклон минимум 10% (хотя не понятно, почему он не учитывает удорожание в связи с увеличением объема металла и нагрузок)
Начальство созвонилось со знакомыми экспертами, которые подтвердили замечание. Т.е. в заключении экспертизы может быть такое-же замечание...

Начали перечитывать СП 17.13330.2011 уже усерднее:
п.4.3 гласит:
Цитата:
Предпочтительные уклоны кровель в зависимости от применяемых
материалов приведены в таблице 1; в ендовах уклон кровли принимают в зависимости
от расстояния между воронками, но не менее 0,5 %
.....
Из металлических листов - стальных оцинкованных, с полимерным покрытием, из нержавеющей стали, медных, цинк-титановых, алюминиевых - ≥ 12 %
п.6.4.21
Цитата:
Кровли из профилированных листов предусматривают на уклонах более 20 %; на уклонах от 10 до 20 % следует предусматривать герметизацию продольных и поперечных стыков между листами либо –водоизоляционный слой под листами
По сути в этих пунктах НЕ указано ограничение по минимальному уклону. Написано только Предпочтительные.

Теперь вот я немного в ступоре. Вроде как и плоские кровли из профлиста делают, но и в тоже время предпочтительные уклоны от 10%

Могу я как-то обосновать принятое решение (именно опираясь на нормы) или принятое решение в корне неверно?
Просмотров: 15804
 
Непрочитано 26.04.2016, 12:20
#2
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Обосновать можно, но не опираясь на нормы, т.к. нормы вы нарушили, а разработав СТУ.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Modis Посмотреть сообщение
под такие пролеты выбор вариантов ферм не велик
Так вы же конструируете ферму, вот и задавайтесь необходимой геометрией
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2016, 12:29
#3
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,947
<phrase 1=


Можно ведь уклон увеличить не переделывая ферму, а изменяя высоту прогонов. А лучше залить в гофры бетон и сделать рулонную гидроизоляцию.
Нормально герметизировать стыки профлиста очень сложно. Вода выход всегда найдет.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2016, 12:33
#4
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,226


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
А лучше залить в гофры бетон и сделать рулонную гидроизоляцию.
Тогда уж не бетон залить, а плоские а/ц листы саморезами прикрутить сверху. Нагрузка в разы меньше. А первоначальное решение, действительно, в корне неверное.
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.04.2016, 12:34
#5
Modis


 
Регистрация: 12.06.2010
Липецк, Москва
Сообщений: 534


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Так вы же конструируете ферму, вот и задавайтесь необходимой геометрией
Ну мы пошли по легкому пути и взяли ферму серийную. Просто опыта не очень много - решили перестраховаться

Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Можно ведь уклон увеличить не переделывая ферму, а изменяя высоту прогонов. А лучше залить в гофры бетон и сделать рулонную гидроизоляцию
Но ведь это все увеличит нагрузки. Велика вероятность, что в итоге ферма не пройдет или колонны

Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Вода выход всегда найдет.
Уклон ведь все-равно есть - 3%
Modis вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2016, 12:36
#6
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Метните в них какой-нибудь серией с профлистом по фермам типа 1.460.3-14.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2016, 12:41
#7
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Цитата:
Сообщение от Modis Посмотреть сообщение
Уклон ведь все-равно есть - 3%
У меня пол в комнатах с бОльшим уклоном)).
Бетон не нужно лить, а так засыпка, стяжка и рулонная ГИ ваш выход, если ферма эти доп нагрузки понесет. Меняйте геометрию, тем более расчет все равно должен быть, заодно с серией себя сверите

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Метните в них какой-нибудь серией с профлистом по фермам типа 1.460.3-14.
ага, общие данные не читаем уже? Эта серия без прогонов, где профлист несет рулонную кровлю)
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2016, 12:46
#8
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Метните в них какой-нибудь серией с профлистом по фермам типа 1.460.3-14.
Она отменена, это раз.
В той серии, если память не изменяет, применяется несущий профлист, а не "кровельный". Гофры-то поперек ската, по несущему профлисту надо выполнять кровельное покрытие. Это два.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2016, 12:49
#9
s7onoff


 
Сообщений: n/a


3% хреновый уклон для профлиста. Прав подрядчик. Там что-то про ветер, который дует во время дождя и будет задувать воду вверх по течению при таком уклоне... Плюс снег будет лежать до последней капли, так сказать. И это всю герметизацию стыков сломанает.

Класть сверху на профлист что-нибудь надо, правильно предлагают. Бетон тяжело, можно утеплитель и сверху мембрану натянуть. Утеплителя по минимуму, зато внутри будет чуть теплее, чем обычно и холоднее летом наверное. И не шумно во время дождя) И надежность от протечек сильно выше.

----- добавлено через 51 сек. -----
Offtop:
Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
У меня пол в комнатах с бОльшим уклоном))
Надеюсь, это просто для красного словца. Это ж стул с колесиками не купишь))


----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Она отменена, это раз.
В той серии, если память не изменяет, применяется несущий профлист, а не "кровельный". Гофры-то поперек ската, по несущему профлисту надо выполнять кровельное покрытие. Это два.
Все так, да.
 
 
Непрочитано 26.04.2016, 12:52
#10
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
В той серии, если память не изменяет, применяется несущий профлист, а не "кровельный". Гофры-то поперек ската, по несущему профлисту надо выполнять кровельное покрытие. Это два.
Дополнить серийное решение распорками/связями и вуаля). Профлист нести будет, уже даже на сайтах производителей выкладывают несущую способность листов. Ну да, вопросу герметизации нужно уделить должное внимание но не вижу я проблемы устройства кровли из профлиста при уклоне 3%
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2016, 12:53
#11
s7onoff


 
Сообщений: n/a


РастОК, какими распорками, что нести, о чем Вы? Профлист там лежит ПОПЕРЕК стока воды!

----- добавлено через 30 сек. -----
Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
не вижу я проблемы устройства кровли из профлиста при уклоне 3%
есть примеры выполнения?
 
 
Непрочитано 26.04.2016, 12:54
#12
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
РастОК, какими распорками, что нести, о чем Вы? Профлист там лежит ПОПЕРЕК стока воды!
Ладно, ладно дополнить фермы прогонами и по ним положить листы гофрами поперёк.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2016, 12:56
#13
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Modis Посмотреть сообщение
Просто опыта не очень много - решили перестраховаться
Какова дельта между расчетной нагрузкой сейчас и расчетной нагрузкой, которую способна нести ферма?

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
дополнить фермы прогонами и по ним положить листы гофрами поперёк
ну окей, а дальше что? Требования норм по кровлям не выполнены, будет течь. Это не будет серийным решением и вряд ли будет решением, которое кто-то успешно применял. Что Вы хотите доказать?
 
 
Непрочитано 26.04.2016, 13:19
#14
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,605


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Метните в них какой-нибудь серией с профлистом по фермам типа 1.460.3-14.
Попробуйте, вот только потом сумейте увернуться от "отскока"

- данная серия разработана под внутренний водосток;
- кровля в данной серии либо рулонная по утеплителю, либо спецпанели с соответствующим направлением водостока;
- уклон пояса, помнится, всего 1.5%;
- все серии на сегодня не являются впрямую обосновывающим материалам, перерасчет обязателен;

Любого из этих пунктов вполне достаточно, чтобы экспертиза отправила Вас "в сад".
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2016, 13:36
#15
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,163


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Попробуйте, вот только потом сумейте увернуться от "отскока"

-
- все серии на сегодня не являются впрямую обосновывающим материалам, перерасчет обязателен;
ага видимо, чтобы усложнить жизнь проектировщику или для эксперта больше возможностей получить на лапу, скажем чтобы не задавать вопроса касательно серий
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2016, 13:43
#16
s7onoff


 
Сообщений: n/a


vedinzhener, нет ни одной серии, которая бы была хоть частично выполнена по требованиям норм, перечисленных в 1521. Ессно без пересчета нельзя.
 
 
Непрочитано 26.04.2016, 13:44
#17
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,163


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
vedinzhener, нет ни одной серии, которая бы была хоть частично выполнена по требованиям норм, перечисленных в 1521. Ессно без пересчета нельзя.
блин, а почему нельзя сделать актуализацию серий и спокойно ими пользоваться? Вот кто теперь должен обосновывать применение обычной пустотной плиты по серии я,завод? причем самой плите параллельно актуализирована она или нет, она будет работать на ту нагрузку,какая прописана в серии и даже не знать про новые нормы
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2016, 13:50
#18
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
почему нельзя сделать актуализацию серий и спокойно ими пользоваться?
vedinzhener, делайте, мы ж разве против?) Только если это будет вышеупомянутая серия - актуализировать её нужно в соответствии с экономической выгодой одного белорусского завода...

На сегодня составлять серию в виде таблиц, ключей - это все не нужно. Если уж и актуализировать, то сразу до трех кнопок с исходными данными на входе и 3д-моделью с комплектом КМД на выходе. По сути - это и будет серия, просто уровня 21 века. Собственно, Lindab/Astron/кто там еще - у них вот такие "серии" и используются.

А некоторые товарищи автоматизируют к тому же составление подробной расчетно-пояснительной записки до последней запятой. КБТ (Самара), например - посмотрите их презентации.
 
 
Непрочитано 26.04.2016, 13:50
#19
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
блин, а почему нельзя сделать актуализацию серий и спокойно ими пользоваться?
Предлагаю Вам этим заняться на добровольных началах и нам копии бесплатно раздать)
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2016, 13:51
#20
s7onoff


 
Сообщений: n/a


А вот про пустотки лучше молчать, мне кажется. Я сам очень давно боюсь, что весь ЖБ-сборняк кто-нибудь додумается заставлять пересчитывать.
 
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Плоская кровля из профлиста. Можно-ли обосновать?

Реклама i
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
плоская кровля Oleg21 Архитектура 30 13.05.2011 16:21
Расстояние между зданиями 4 метра, и они соединяются переходом, можно ли как нибудь обосновать пожарным? dextron3 Пожарная безопасность 19 14.04.2010 12:52
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
ЮМОР 2006 =) Perezz!! Разное 1122 04.01.2007 00:46