Как посчитать здание с учетом существующих просадок в SCAD?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как посчитать здание с учетом существующих просадок в SCAD?

Как посчитать здание с учетом существующих просадок в SCAD?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.04.2016, 15:09 #1
Как посчитать здание с учетом существующих просадок в SCAD?
Любопытный незнайка
 
Регистрация: 26.04.2016
Сообщений: 37

Здравствуйте! подскажите алгоритм, желательно подробный, как решить такую задачу в SCAD:

У жилого здания наблюдаются неравномерные просадки фундамента, это вызывает образование трещин в перегородках и плитах перекрытия. Необходимо Выполнить расчет каркаса здания и определить способность монолитных железобетонных конструкций воспринять деформации на стадии существующих просадок, при максимально замоченных грунтах.

Вроде есть все исходные данные, и результаты обследований. Есть старая схема в Скаде по которой это здание проектировалось. Здание монолитное, каркасное, фундаменты отдельно стоящие, свайные (в схеме не заданы). Уровень владения Скадом средний, строймех и сопромат уже почти забыл, поэтому просьба сильно не судить и подробно объяснять

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема.png
Просмотров: 219
Размер:	306.6 Кб
ID:	169481  

Просмотров: 10412
 
Непрочитано 26.04.2016, 15:27
#2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,339


А какая схема в скаде? Вида Сооружение+основание?
Да и ... важно понимать чем эта работа должна закончится.
Ятп глинистый грунт периодически насыщается водой, и увеличивается показатель текучести?
Какие показатели вы используете как ожидаемые/прогнозируемые?

----- добавлено через 38 сек. -----
Приложите фото повреждений

----- добавлено через ~1 мин. -----
Мб /скорее всего/ стоит подумать об усилении
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 26.04.2016, 15:42
#3
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,830


Цитата:
Сообщение от Любопытный незнайка Посмотреть сообщение
это вызывает образование трещин в перегородках и плитах перекрытия
Необходимо срочно эвакуировать всех жильцов.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.04.2016, 15:55
#4
Любопытный незнайка


 
Регистрация: 26.04.2016
Сообщений: 37


Пока схема только та, фото которой приложил, она сделана в 2009году. Там только каркас с жестко защемленными колонными. Как смоделировать правильно свайный фундамент,еще и на замоченных грунтах не знаю тем более еще нужно как то смоделировать деформации (думал через смещение связей). В качестве результата походу нужно проверить элементы на дополнительные усилия вызванные неравномерной просадкой и сказать нужно ли сейчас усилить здание.
"Какие показатели вы используете как ожидаемые/прогнозируемые?" даже не понял о чем вы
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20160426_194705.jpg
Просмотров: 247
Размер:	130.0 Кб
ID:	169487  
Любопытный незнайка вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2016, 18:01
#5
VitaKo


 
Регистрация: 19.05.2015
Сообщений: 214


Трещины тоже
Цитата:
Сообщение от Любопытный незнайка Посмотреть сообщение
нужно как то смоделировать
так как они показали
Цитата:
Сообщение от Любопытный незнайка Посмотреть сообщение
способность монолитных железобетонных конструкций воспринять деформации на стадии существующих просадок
Нерешаемая задача для рядовой проектной организации. ИМХО

Последний раз редактировалось VitaKo, 26.04.2016 в 18:08.
VitaKo вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2016, 21:13
#6
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Причины неравномерных осадок выяснили? Расчет фундамента старый есть? Как нагрузки собраны? что с геологией? Вот так с наскоку такую задачу не решить, тем более без опыта
Николай Г. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.04.2016, 04:35
#7
Любопытный незнайка


 
Регистрация: 26.04.2016
Сообщений: 37


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Причины неравномерных осадок выяснили? Расчет фундамента старый есть? Как нагрузки собраны? что с геологией? Вот так с наскоку такую задачу не решить, тем более без опыта
Причина осадки замачивание грунта, почему оно произошло на 100% не известно. Есть все старые расчеты. Нагрузки на ростверки брались со схемы, после ростверк считался в ручную. Геология в основном просадочные глинистые грунты 2й категории сложности.
Любопытный незнайка вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.04.2016, 04:46
#8
Любопытный незнайка


 
Регистрация: 26.04.2016
Сообщений: 37


Походу целиком эту задачу мне точно не решить.
А если упростить задачу. По результатам обследования есть осадки за небольшой периуд времени в разных местах здания (максимальная 3,3 мм), и мне нужно приложить их к старой схеме, и проверить элементы. Понимаю что это не правильно,но это все что от меня сейчас требуют. Как это лучше сделать?нужно ли менять связи в схеме?как правильно использовать нуль-элементы?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20160426_194837.jpg
Просмотров: 106
Размер:	208.0 Кб
ID:	169510  
Любопытный незнайка вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2016, 05:20
#9
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Нужно корректно смоделировать взаимодействие здания и основания и использовать функцию "Монтаж".
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.04.2016, 05:24
#10
Любопытный незнайка


 
Регистрация: 26.04.2016
Сообщений: 37


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Нужно корректно смоделировать взаимодействие здания и основания и использовать функцию "Монтаж".
Так вот вопрос как его корректно смоделировать? если есть возможность опишите пожалуйста подробнее, еще пару дней я буду собирать информацию как решать эту задачу,а потом возьмусь за нее.
Любопытный незнайка вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2016, 08:14
#11
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,339


Любопытный незнайка, Дайте больше фотографий, а лучше отчет по обследованию.
По результатам расчета вы хотите определить необходимость усиления? Или разработать решения по усилению?
Цитата:
Сообщение от Любопытный незнайка Посмотреть сообщение
ожидаемые/прогнозируемые?
в результатах обследования есть геология? можно сравнить со старой геологией?
Возможно просто допущена ошибка при проектировании.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Обследование делалось на предмет чего? Рекомендации и указания есть? Поверочные расчеты выполнялись?
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 27.04.2016, 08:54
#12
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


Интересная задача у человека.
Есть трещины от осадок, надо взять исходную модель, задать осадки и что? доказать что будут трещины?
Для начала необходимо четко сформулировать цель расчёта.
Судя по фотографиям из обследования такие трещины следует признавать аварийными и усилять надо в любом случае. Так же по результатам обследования наверняка предписано следить за ростом осадок фундамента. Если продолжается рост осадок для начала неплохо бы предпринять меры по их остановке, а уже потом что-то там считать.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Любопытный незнайка Посмотреть сообщение
даже не понял о чем вы
Цитата:
Сообщение от Любопытный незнайка Посмотреть сообщение
еще пару дней я буду собирать информацию как решать эту задачу,а потом возьмусь за нее.
Offtop: звучит угрожающе
SkyFly вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2016, 10:11
#13
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,830


Всё довольно просто. Задаёшь действительные вынужденные перемещения в уровне подошвы в постоянную нагрузку.
Дальнейший расчёт как обычно. В этом случае можно определить критические места.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2016, 11:23
#14
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


И получится нагрузка от неравномерности осадок с 15 октября по 18 ноября.
SkyFly вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2016, 11:35
#15
Португалец

Structure engineer
 
Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,155


Может, все-таки задать сваи, как КЭ-51? Считаем сваю отдельно (ручками, не в скаде) по деформациям на ваш замоченный грунт. Полученные вертикальные перемещения вводим в жесткость КЭ-51. Неравномерность деформаций моделируем пропорционально разностью жесткостей КЭ-51. Непонятно только: если проектировщики поставили здание на худой просадочный грунт (II типа?!), как проходили экспертизу?
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2016, 11:36
#16
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878


Цитата:
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
И получится нагрузка от неравномерности осадок с 15 октября по 18 ноября.
по этапам задать сначала основное нагружение (собственный вес), потом вынужденные перемещения от просадки. получится... х.з. что

реально по таблице деформаций чего-то невероятного не вижу... точно виной всему замачивание грунтов?
может косяк в некорректной оценке работы системы здание-основание?
Цитата:
Сообщение от Любопытный незнайка Посмотреть сообщение
Нагрузки на ростверки брались со схемы, после ростверк считался в ручную.
по результатам расчётов "в ручную" осадки всех ростверков одинаковые? или же различаются? если да - то на сколько, и была ли эта разница осадок приложена к ж.б. каркасу здания в виде вынужденных перемещений, чтобы получить внутренние усилия? кажется нет
__________________
Профессионал - это тот, кто владеет двумя знаниями: как можно делать и как категорически нельзя!
Сергей Юрьевич на форуме  
 
Непрочитано 27.04.2016, 11:48
#17
anton1989


 
Регистрация: 25.03.2011
Сообщений: 24


Вы не сможете адекватно смоделировать работу здания и основания в Скаде. Тем более с учетом существующих осадок. Использование коэффициентов постели имеет точность не более 30%.
Для моделирования вам надо осваивать Plaxis 3D или Midas GTS NX 3D. И решать задачу, используя сложные модели для описания поведения грунта.
Либо самый простой вариант - обратитесь в "Геореконструкцию". Там хорошие специалисты.
anton1989 вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2016, 11:49
#18
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
была ли эта разница осадок приложена к ж.б. каркасу здания в виде вынужденных перемещений, чтобы получить внутренние усилия? кажется нет
А потом оценить как изменилась нагрузка на сваи и снова сваи пересчитать. И так по кругу.

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от anton1989 Посмотреть сообщение
Вы не сможете адекватно смоделировать работу здания и основания в Скаде. Тем более с учетом существующих осадок. Использование коэффициентов постели имеет точность не более 30%.
Для моделирования вам надо осваивать Plaxis 3D или Midas GTS NX 3D.
Offtop: И как люди жили до появления этих программ?
SkyFly вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2016, 11:59
#19
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878


Цитата:
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
А потом оценить как изменилась нагрузка на сваи и снова сваи пересчитать. И так по кругу.
ну чтоб в 10 кругов не гонять лысого, можно упруго оседающие опоры в схему в скаде воткнуть и коэффициентом постели задать с учётом посчитанной тут же осадки. тогда процесс станет гораздо легше, а результат будет логичнее. а то как-то борщ отдельно от свеклы получился... Offtop: Только автору темы это, по-моему, как бином Ньютона - он ещё пару дней информацию собирать собирается...
__________________
Профессионал - это тот, кто владеет двумя знаниями: как можно делать и как категорически нельзя!
Сергей Юрьевич на форуме  
 
Непрочитано 27.04.2016, 12:05
#20
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
И как люди жили до появления этих программ?
Еще лет 200 назад люди в принципе не рассчитывали конструкции, а прикидывали на глаз. Что-то с тех времен до сих пор стоит, да. Сегодня грунт в мидасе - это очень круто. Точность модели упирается в точность геологии.
 
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как посчитать здание с учетом существующих просадок в SCAD?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
SCAD, порядок расчета здания с учетом ветровой пульсации mmn324 SCAD 9 31.01.2014 10:42
расчет в SCAD металлических связей с учетом податливости SmeaNi SCAD 38 17.05.2012 11:40
Пример расчета осадки фундаментов с учетом давления от существующих фундаментов Ssmaxx Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 16.11.2011 13:48
Расчет сейсмического воздействия с учетом кручения в SCAD Pitamakan SCAD 13 19.08.2010 21:45