Цитата:
Сообщение от Вопросник
Доброго времени суток инженеры. Ситуация такая: Кирпичный дом - 9 этажей, построен в 80-ые , вставка между двумя панельными домами, в тех этаж выходят выпуски вент шахт далее пошел брак выпуск с тех этажа на улицу, расположен ни же не обходимой высоты, + заужены отверстия. Фото прикрепляю, на правую стену опирается плита покрытия ( кругло пустостная ) - 9-8 этаж страдает - все запахи с тех этажа идут в эти квартиры , так как выпуск не справляется. Расширить правую ( см фото ) не могу , левую возле входа крышу - можно расширить ? , не завалится стена ? Как сделать так, что бы вентиляция на крайних этажах заработала. ( с открытыми окнами вентиляции всеровно опракидывается, на крайний этаж ) .
p.S. по части вентиляции дома построеные хоз способом что-то с чем-то ...
|
Вообще не вижу вентшахт. Что значит выпуск не справляется? Обратная тяга или что?
Судя по Вашему тексту вентшахты кончаются на техэтаже, а потом через дырки на фото выходит воздух из техэтажа, так или нет?
Если так, тогда нарастите нормально каналы выше кровли, кладкой, трубой, чем угодно, потом утеплите и спите спокойно.

И да, вентиляция с естественным побуждением работает только с открытыми окнами, на то она и естественная, у Вас случайно котлов отопительных или колонок с открытыми камерами или с забором воздуха из помещений нет в проблемных квартирах на 8-9 этаже? А то всякое бывает...

А вообще сходили бы вы в местную проектную фирму, ребята за символическую плату придут посмотрят и предложат решение, Вы я так понял эксплуатационщики или собственники?