Расчетная схема надстройки
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчетная схема надстройки

Расчетная схема надстройки

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.10.2007, 17:09 #1
Расчетная схема надстройки
Mist
 
Москва
Регистрация: 31.07.2007
Сообщений: 92

Добрый день, господа конструкторы. Прошу Вас помочь менее опытному коллеге по поводу расчетной схемы(прилагается вместе с темой). Она без заданных жесткостей и нагрузок. Меня интересует принципиальная правильность постройки схемы, правильно ли раставленны связи, и можно ли ферму опирать шарнирно на крайний ряд колонн и жестко на средний ряд. Заранее спасибо за советы.

Вложения
Тип файла: rar схема 2.rar (2.2 Кб, 95 просмотров)

Просмотров: 2494
 
Непрочитано 22.10.2007, 07:17
#2
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873


Цитата:
Сообщение от Mist Посмотреть сообщение
Добрый день, господа конструкторы. Прошу Вас помочь менее опытному коллеге по поводу расчетной схемы(прилагается вместе с темой). Она без заданных жесткостей и нагрузок. Меня интересует принципиальная правильность постройки схемы, правильно ли раставленны связи, и можно ли ферму опирать шарнирно на крайний ряд колонн и жестко на средний ряд. Заранее спасибо за советы.
Посмотрел и нашел ошибки:
1. Неправильно заданы связи
2. и проверь как расположены элементы по торцам
-=Xaoc=- вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2007, 10:11
#3
Njy

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.11.2006
Питер
Сообщений: 48


1. Прикрепление связей, как и распорок должно быть шарнирное.
2. Связи по покрытию расположены неправильно. Они должны находится там же, где и связи по колоннам, чтобы образовался связевой блок.
3. В пересечении любых элементов должен быть узел.
4. Также необходимы связи и распорки по нижнему поясу ферм.
5. Вообщем - необходима серьезная доработка.
PS Опирание ферм необходимо делать одинаковым. Исключение всегда может быть, но это будет зависеть от конкретных условий. Необходимо смотреть задание.

Можно шаг увеличить еще до 6м, где возможно
Njy вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2007, 10:15
#4
HEKTO

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 07.08.2007
Харьков
Сообщений: 137


1.В местах пересечения связей скорее всего надо надо разделить их,если конечно в конструкции они будут связаны между собой.
2.Горизонтальные связи под таким углом будут работать будт плохо,поэтому диагонали связей лучше ставить между панелями,а не двумя панелями как увас.
3.Вертикальные связи стоит поставить по углам.
__________________
Надо объяснять не так,чтобы вас поняли,а так,чтобы вас не могли не понять.
HEKTO вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2007, 10:24
#5
Njy

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.11.2006
Питер
Сообщений: 48


3.Вертикальные связи стоит поставить по углам.[/quote]

Длина здания - 27м. Связевые блоки по торцам ставить нельзя - будет запирание от температуры. В этом случае лучше поставить 1 связевой блок посередине.
Njy вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.10.2007, 14:57 Njy
#6
Mist


 
Регистрация: 31.07.2007
Москва
Сообщений: 92


2. Связи по покрытию расположены неправильно. Они должны находится там же, где и связи по колоннам, чтобы образовался связевой блок.

Длина здания - 27м. Связевые блоки по торцам ставить нельзя - будет запирание от температуры. В этом случае лучше поставить 1 связевой блок посередине.

Что-то я не понял... насколько я знаю,конструируется 2 жестких блока по торцам здания, а связь по колоннам ставится посередине в одном температурном блоке. По распоркам от жестких блоков нагрузка передается на вертикальные связи по колоннам и далее на фундамент. Так почему же вертикалки должны стоять там же где и связи по покрытию?
Mist вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2007, 15:21
#7
Njy

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.11.2006
Питер
Сообщений: 48


Конструируются блоки по торцам здания, когда оно больших размеров и где связи по колоннам обязательно должны быть связи по покрытию. Усилия от ветровой и температурной нагрузок через распорки передаются на связи по покрытию, затем усилие идет на связи по колоннам, а затем на фундамент.
PS Связевой блок-связи по колоннам+связи по покрытию+распорки. Почитайте Беленя, посмотрите серии
Njy вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчетная схема надстройки

Реклама i
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчетная схема металлической перемычки в кирпичной стене. rontiy Каменные и армокаменные конструкции 26 26.07.2017 19:13
Расчетная схема свода в SCAD. Выдает ошибку.Помогите!!! Negodyai SCAD 6 21.11.2006 13:13
Расчетная схема FRANC Конструкции зданий и сооружений 1 02.06.2006 17:11
Расчетная схема монолитного перекрытия со скрытим ригелем!? SkiFF Расчетные программы 5 23.01.2006 13:22
Не импортируется расчетная схема в Лиру 9.2 из AutoCAD 2005. Chief Justice Лира / Лира-САПР 4 29.11.2005 12:38