Объединение несущих конструкций жилого дома с проезжей частью
Регистрация: 23.10.2007
Сообщений: 9
|
||
Просмотров: 3454
|
|
||||
идейный борец Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Сообщений: 560
|
Otrasl
Что-то не очень понятно, эта 6-тиэтажка уже есть? Комплекс поделен д.ш. на секции? Проезд устраивается в пределах 1-й секции? (здравый смыл говорит-да). Это только отверстие, зачем под отверстие фундамент? тип фундамента будет как и под секцию без проезда. ЗЫ осторожнее со словом "арка", если это в прямом смысле слова, то это что-то очень серьезное (кирпичная арка пролетом 6 м с нагрузко от 4-х этажей) с очень большим распором и мало вообразимым сечением.
__________________
А ми тую червону калину пiдiймемо... |
|||
![]() |
|
||||
Заказчик Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758
|
Если это не проезжая часть улицы, то никаких противопоказаний нет. Есесьно надо просчитать на нагрузку от пожарной машины. Везде полно зданий со стилобатной частью, используемой под автостоянки, на автостоянках машинки ездят, блондинки на RAV4 бьются о колонны и ничего.
А появятся ли трещины - это как запроектируешь. З.Ы. Из чертежа я ситуацию так и не понял. По поводу утеплителя прослезился. Последний раз редактировалось AIK, 24.10.2007 в 08:02. |
|||
![]() |
|
||||
Заказчик Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758
|
План фундаментов это тоже не то. Откуда и куда ведет проезд? Может через него целый день будут фуры ездить в соседний магазин, а может быть это в закрытом дворе и проезд - это просто часть паркинга на эксплуатируемой кровле подвала. Разница большая.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.10.2007
Сообщений: 9
|
Проезд во двор дилого дома. Фундаменты только часть комплекса, который будет распологаться П образно. И ездить по тему будут в основном жители
этих домов. Пожарка это максимум. Я хотель сначала А8 приложить, как для дорог 5 котегории. Но наврятли такая гусеничная махина поедит сдесь. И решил от задних двух осей сумарно с динамикой 26.5 тон. приложить. И еще интерестно, сделают уклон в 1градус для покрытия стилобатов. Побежит ведь через пару лет, а ремонт, весь двор разрыть. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Полистиролбетон для несущих конструкций | Коллега | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 12.07.2021 11:42 |
Ищу архитектуру жилого дома со сборным ж\\б каркасом | Erast | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 02.04.2007 18:45 |
Монтаж систем отопления жилого дома | FREE_RAIDER | Отопление | 3 | 07.08.2006 19:36 |
Помоните найти чертежи 9 эт. жилого дома | Alexey | AutoCAD | 1 | 16.05.2005 21:11 |
Примеры несущих конструкций из гнутых профилей | Ivan.spb | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 07.04.2005 21:24 |