Схема башни почти не реагирует на приложенную нагрузку. Но расчёт выполняется...
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Схема башни почти не реагирует на приложенную нагрузку. Но расчёт выполняется...

Схема башни почти не реагирует на приложенную нагрузку. Но расчёт выполняется...

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 10.06.2023, 19:40 #1
Схема башни почти не реагирует на приложенную нагрузку. Но расчёт выполняется...
sergius7900
 
Регистрация: 09.04.2011
Сообщений: 45

Прикреплю 2 схемы-
Схема №1 - бетонное основание (фунд. пл и цоколь), сверху металлоконструкции башни. Расчёт проходит, но Г.ИзмС. (проблемные узлы в бетонной части-тумба, где проём). Перемещения нижней металлической части и фундаментной части очень малы, не смотря на приложенную горизонтальную нагрузку 40т. Армирование тоже мало логично...
Модальные массы собирает около 85-100% при 50(ЧУФСК).

Отрезав бетонную часть, получил схему №2.

Схема №2 - Металлоконструкции башни без бетона. Расчёт проходит и Г.Изм.С. нет к счастью, однако перемещения нижней металлической части и фундаментной части также очень малы, не смотря на приложенную горизонтальную нагрузку 40т.
Модальные массы собирает около 90% при 30(ЧУФСК) по Z около 2%.

В чём проблема, подскажите...

Вложения
Тип файла: spr T601- Дезодоратор -40т.SPR (99.6 Кб, 12 просмотров)
Тип файла: spr T601- Дезодоратор (без ТУМБЫ)-40т.SPR (77.6 Кб, 12 просмотров)

Просмотров: 1109
 
Непрочитано 11.06.2023, 07:56
1 | #2
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2023-06-11_8-52-14.png
Просмотров: 125
Размер:	56.2 Кб
ID:	256588Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2023-06-11_8-48-44.png
Просмотров: 120
Размер:	6.7 Кб
ID:	256589
ingt вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.06.2023, 18:46
#3
sergius7900


 
Регистрация: 09.04.2011
Сообщений: 45


Вроде бы металл считает и перемещения правдоподобные - исправил сборкой заново цилиндрической оболочки со стойками, так что бы стойки проходили через первозданные узлы КЭ.
Однако по бетону отказывается подбирать армирование (ВСЁ что ниже узлов закрепления стоек). Пишет плита не проходит по прочности по Qх и Qy (толщина 400мм). Лечится увеличением толщины до 800мм, но расчёт армирования не корректен явно.
Подскажите , пожалуйста почему, как исправить ?
расчётную схему (обновлённую) прилагаю...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный3.png
Просмотров: 34
Размер:	10.0 Кб
ID:	256595  
Вложения
Тип файла: spr T601- Дезодоратор.SPR (83.0 Кб, 7 просмотров)
sergius7900 вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2023, 19:15
#4
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


По первому скрину поста 2 не исправили.
ingt вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.06.2023, 21:06
#5
sergius7900


 
Регистрация: 09.04.2011
Сообщений: 45


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
По первому скрину поста 2 не исправили.
Разбил на 22 сегмента (по размеру КЭ цилиндра) - сшил.
Бетон в работу не "включился", как и прежде.
sergius7900 вне форума  
 
Непрочитано 12.06.2023, 06:31
#6
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Что-то со связями странно. Посмотрите темы про закрепление плит на упр. основании. Сверху что за связи?Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2023-06-12_7-28-10.png
Просмотров: 45
Размер:	19.1 Кб
ID:	256598

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от sergius7900 Посмотреть сообщение
Разбил на 22 сегмента (по размеру КЭ цилиндра) - сшил.
Сверху тоже не разбито.
ingt вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.06.2023, 10:48
#7
sergius7900


 
Регистрация: 09.04.2011
Сообщений: 45


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Сверху что за связи?
На каком-то этапе корректировки схемы, выдавало ГИС - этими связями снимал такой статус, чтобы хоть пройти расчёт.

Почитав темы по связям попробовал такойOfftop: (не много интерпретируя) вариант+коэф. С1=500. https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=536518&postcount=7
Расчёт проходит, без ГИС. При анимации сейсмики плита фундам. деформируется, однако бетон плит и тумбы не армируется ...

Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Сверху тоже не разбито.
Разбил.
Спасибо
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный4.png
Просмотров: 37
Размер:	22.0 Кб
ID:	256603  

Последний раз редактировалось sergius7900, 12.06.2023 в 13:58.
sergius7900 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Схема башни почти не реагирует на приложенную нагрузку. Но расчёт выполняется...

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как выполнить расчёт 3х этажного сборно-монолитного здания на нагрузку от внешнего взрыва? (Лира 10.4)) Gizmo2k Лира / Лира-САПР 9 03.10.2016 07:44
Расчёт фундамента на вырывание с опрокидыванием Серж_9 Основания и фундаменты 5 24.08.2015 12:19
Как расчитать трубу на точечно приложенную нагрузку? Crotique Прочее. Архитектура и строительство 52 01.12.2011 14:57
Расчёт монорельсовой дороги Pingvin Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 13 26.01.2010 21:29