| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Разгрузка торца в крайнем пилоне монолитного каркаса - в чем причина?
конструктор
Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,176
|
||
Просмотров: 2455
|
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126
|
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,176
|
- единое на всю высоту здания или на весь этаж?
Цитата:
- в некоторых углах некоторых пилонов есть такое. Но растяжение незначительное и его причина понятна, перекрытие то совсем не резиновое. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.05.2015
Сообщений: 213
|
Я помещаю в одну KNFL все оболочки лежащие в одной плоскости и из одинакового материала, т.е. на всю высоту здания в вашем случае. Проверьте материал, вдруг разной толщины? Я все-таки грешу на несогласованные оси МСК. Если не жаль, выложите фрагмент модели *.fea. Про узловые опоры забыл! Они имеют свойство копироваться. Непонятно, где расположено перекрытие. Вы его скрыли? Оно на уровне верха 5-го КЭ пилона, если считать снизу?
Последний раз редактировалось VitaKo, 07.12.2023 в 13:27. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Цитата:
Виной перекрытия, особенно учет перекрытия над подвалом. Плата за совместный расчет, сдвиг вертикальных стоечных элементов, прогиб фундаментной плиты хочет сдвинуть вертикальные элементы, а свободно они сдвинуться не могут, перекрытие над подвалом не дает, по сему они изгибаются. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Необходим архитектурный надзор за строительством монолитного каркаса | Alex Chu | Поиск исполнителей | 0 | 13.07.2023 12:37 |
Редкие щелчки в стене монолитного дома, какая может быть причина? | Eva4ka | Железобетонные конструкции | 15 | 06.03.2023 05:02 |
Требуется расчет фундамента и монолитного каркаса частного дома | kr999 | Поиск исполнителей | 0 | 19.05.2016 00:58 |
Критика расчётной схемы монолитного каркаса. | 3MEi86 | Лира / Лира-САПР | 5 | 16.05.2012 10:18 |