Критична ли стяжка массой 260 кг/м2 для плит перекрытия
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Критична ли стяжка массой 260 кг/м2 для плит перекрытия

Критична ли стяжка массой 260 кг/м2 для плит перекрытия

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 31.01.2024, 23:36 #1
Критична ли стяжка массой 260 кг/м2 для плит перекрытия
Alex2895
 
Регистрация: 31.01.2024
Сообщений: 2

Здравствуйте. Имеется уже готовая стяжка сделанная из подсыпки гравия и залитая песчаным раствором. В совокупности израсходованного материала на площадь вышло 260 кг/м2. Плиты пустотные длиной 6м и шириной 1.2 и 1.5м, по всей видимости это пк 60-12-8 и пк 60-15-8. Вопрос- является ли эта нагрузка критичной с учетом если в будущем расставлять предметы интерьера по уму (максимально близко к несущим стенам) или все же задуматься над демонтажем? Так же еще имеются кирпичные перегородки в пол кирпича высотой 2,9м в центре нескольких плит.
Просмотров: 1325
 
Непрочитано 01.02.2024, 00:01
#2
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,312


Цитата:
Сообщение от Alex2895 Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Имеется уже готовая стяжка сделанная из подсыпки гравия и залитая песчаным раствором. В совокупности израсходованного материала на площадь вышло 260 кг/м2. Плиты пустотные длиной 6м и шириной 1.2 и 1.5м, по всей видимости это пк 60-12-8 и пк 60-15-8. Вопрос- является ли эта нагрузка критичной с учетом если в будущем расставлять предметы интерьера по уму (максимально близко к несущим стенам) или все же задуматься над демонтажем? Так же еще имеются кирпичные перегородки в пол кирпича высотой 2,9м в центре нескольких плит.
здесь ключевое - кирпичные перегородки, от них значительная доля нагрузки. Надо понимать их состав - полнотелый ли кирпич, толщина штукатурки, количество и расположение.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2024, 05:02
#3
Steling

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.09.2012
Кемерово
Сообщений: 131
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Alex2895 Посмотреть сообщение
по всей видимости это пк 60-12-8 и пк 60-15-8.
Если видимость не ошибочна, то "8" в конце маркировки означает 800кг/м.к.в. полезной нагрузки.
Вопрос так ли это?
Steling вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.02.2024, 09:04
#4
Alex2895


 
Регистрация: 31.01.2024
Сообщений: 2


Завод делает плиты на 600 и 800кг, предположительно стоят на 800. Если предположить что там плиты всё-таки на 600 стоят для них такая нагрузка как отразится? Кирпич пустотелый, штукатурка минимальная, не более см. Расположены они в основном ближе к стенам но есть одна область где они проходят прямо по цен ру плит, длина 4.5 м.
Alex2895 вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2024, 10:43
#5
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,188


Планировку с раскладкой плит в студию.
Offtop: Из какого гравия подсыпку делали? Из керамзитового, надеюсь?
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2024, 11:03
#6
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485


Нагрузка от кирпичных перегородок может быть критичней, чем эта стяжка.
600 -260(стяжка)-200(мебель, люди)=140 кг/м2 остается на перегородки.
одна кирпичная перегородка вдоль плиты шириной 1,2 метра - это почти 700 кг/м2; для плиты шириной 1,5 м - 540 кг/м2
одна кирпичная перегородка поперек плиты в центре 6-метрового пролета - это 270 кг/м2; чем ближе к опоре, тем для плиты легче.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2024, 11:06
#7
tigra-18

конструктор
 
Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,163


Прогиб плит явно больше будет. Если соседи есть, то на ихних потолках и перегородках вверху может негативно отразится.

Offtop:
Цитата:
Сообщение от Alex2895 Посмотреть сообщение
Завод делает плиты на 600 и 800кг, предположительно стоят на 800
- просто из любопытства - а завод чем-нибудь подтверждает свои заявы , протоколы регулярных испытаний показывали? Или просто "мамой клянутся" и старой советской серией трясут. В которой и на 450 кг/м2 плиты были. А с учетом мракетологов металлобаз обесчающих легкую замену А3 на предидущий диаметр А500С я бы не рисковал и стяжку переделал на полегче.
tigra-18 вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2024, 17:18
#8
RusMike


 
Регистрация: 30.06.2016
ЮФО
Сообщений: 32


На Ютубе есть видео испытаний плит. Я тоже тревожился о несущей способности плит перекрытия, но после просмотра несколько успокоился. Они очень и очень немаленькую нагрузку держат. Там на видео наваливают ФБСки в центр плиты и чтоб она сломалась, надо навалить гору, которая займёт всю комнату, будь плита смонтирована. Распределённая стяжка для неё - вообще ни о чём.
RusMike вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2024, 17:30
#9
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,723


А вы не в кг/м2 опишите, а в толщине пирога. Если стяжка неармированная, и соблюдать толщину пола некритично (в смысле, можно сделать тоньше), то лучше сделать тоньше и легче.
Тут дело ещё в том, как распределились по факту эти "260 кг/м2" - может, где-то 5см, а где-то 30см, и где-то 50 кг/м2, а где-то 500. А потом начнется - самовыравнивающая стяжка, керамогранит, а здесь склад хлама сделаем!
Перегородки были сделаны ДО стяжки? Если да, то можете посмотреть, появились ли трещины в местах примыкания кирпичных перегородок к стенам и потолку после заливки стяжки. Если появились, значит, плиты прогибаются.
Komplanar вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Критична ли стяжка массой 260 кг/м2 для плит перекрытия

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Опирание ж/б плит перекрытия длиной 18 м на металлические прогоны Лиз Железобетонные конструкции 5 10.02.2015 10:32
Выдержит ли 2эт дом из шлакоблока 3 перекрытия из сборных жб плит? Albuka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 16 02.11.2014 21:12
Есть у кого нибудь ППР на монтаж пустотелых плит перекрытия автокраном? Binom Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 16.10.2014 17:35
Достаточность сечения и армирования армпояса и балки для плит перекрытия. Rama4 Железобетонные конструкции 5 06.05.2014 16:54
Рассчитан проект дома - прокомментируйте прочность плит перекрытия liim Конструкции зданий и сооружений 70 09.05.2012 22:39