ж/б колонны-усилять или ломать

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.02.2008, 18:00 #1
ж/б колонны-усилять или ломать
Александр59
 
Строитель
 
Пермь
Регистрация: 10.01.2008
Сообщений: 11

Уважаемые господа! подскажите, пожалуйста, как поступить в следующей ситуации:
при строительстве монолитного каркаса ж/б колонны 1-го этажа здания бетон не набрал проектную прочность, кроме того есть отклонения по вертикали, при этом уже залито межэтажное перекрытие.
Генподрядчик настаивает на срубке колонн и последующей заливкой под перекрытием (не представляю, как это можно выполнить технически).
А проектировщики предлагают только усиление колонн металлическими обоймами, но как тогда исправить отклонения по вертикали.
Хотелось бы понять допустима ли срубка колонн??? или так категорически нельзя поступать?
Просмотров: 13697
 
Непрочитано 11.02.2008, 18:23
#2
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от Александр59 Посмотреть сообщение
Уважаемые господа! подскажите, пожалуйста, как поступить в следующей ситуации:
при строительстве монолитного каркаса ж/б колонны 1-го этажа здания бетон не набрал проектную прочность, кроме того есть отклонения по вертикали, при этом уже залито межэтажное перекрытие.
Генподрядчик настаивает на срубке колонн и последующей заливкой под перекрытием (не представляю, как это можно выполнить технически).
А проектировщики предлагают только усиление колонн металлическими обоймами, но как тогда исправить отклонения по вертикали.
Хотелось бы понять допустима ли срубка колонн??? или так категорически нельзя поступать?

Пилите Шура пилите.
Делайте то, что скажет тот кто готов принять на себя ответственность.
И по деньгам что дешевле.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2008, 18:51
#3
Андрей С

строительство
 
Регистрация: 07.02.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 224
<phrase 1=


можно и срубить колонны и усилить их металлическими обоймами
если нужна бумажка о проведенном усилении - проще обоймы
если волнует прочность - лучше заменить колонны, все же первый этаж (при усилении металлическими обоймами нужно соблюдать довольно сложную технологию, иначе вся работа коту под хвост)
технически это делается так: стойками подпирается перекрытие вокруг колонны, вырубается вся колонна, включая ту часть, которая в перекрытии, заново армируется и монолитится
но главное, как сказал DEM - найти того, кто будет отвечать за результат
Андрей С вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.02.2008, 19:00
#4
Александр59

Строитель
 
Регистрация: 10.01.2008
Пермь
Сообщений: 11


над колонной есть еще и капитель 200 мм и толщина перекрытия 200 мм, все это очень густо армированно. и если долбить отверстие, то арматуру не получится, на мой взгляд, сохранить. потом, как ни подавай бетон, все равно останется усадочный зазор. что на это думаете?
нужно ли на это проектное решение?
Александр59 вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2008, 19:39
#5
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от Александр59 Посмотреть сообщение
над колонной есть еще и капитель 200 мм и толщина перекрытия 200 мм, все это очень густо армированно. и если долбить отверстие, то арматуру не получится, на мой взгляд, сохранить. потом, как ни подавай бетон, все равно останется усадочный зазор. что на это думаете?
нужно ли на это проектное решение?
Нужно!!!!!!!!!
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2008, 19:44
#6
legi

конструктор
 
Регистрация: 08.12.2007
Щелково, Москва
Сообщений: 180


Цитата:
Сообщение от Александр59 Посмотреть сообщение
нужно ли на это проектное решение?
Нужно, но оплачивать это решение придется исполнителю косячных колонн
legi вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2008, 20:58 ж/б колонны-усилять или ломать
#7
RFL


 
Регистрация: 05.10.2006
ЧЕЛНЫ
Сообщений: 122


Александр59! По поводу срубки - думаю допустимо ( вот только как выполнить верхний монолитный бетонный стык новой колонны с перекрытием - это проблема). Разумеется намного дешевле обойтись усилением колонны без ее разрушения. Варианты есть. Нагрузки? Сечения? Отклонения? Простучали все колонны или только "пизанскую"? Думаю, у ваших проектантов есть ПОЛНЫЕ данные по обследованию колонн (иначе они и не предлагали бы какое-то решение). Ну нет такой пилюли и от всего! Конкретный случай - конкретное решение (ИМХО). Да, а почему проектной марки не достигли? Не затруднит ответить? Удачи.
RFL вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2008, 21:42
#8
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Александр59
За определенную сумму разработаем вам подобный проектик.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2008, 21:43
#9
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от RFL Посмотреть сообщение
Александр59! По поводу срубки - думаю допустимо ( вот только как выполнить верхний монолитный бетонный стык новой колонны с перекрытием - это проблема). Разумеется намного дешевле обойтись усилением колонны без ее разрушения. Варианты есть. Нагрузки? Сечения? Отклонения? Простучали все колонны или только "пизанскую"? Думаю, у ваших проектантов есть ПОЛНЫЕ данные по обследованию колонн (иначе они и не предлагали бы какое-то решение). Ну нет такой пилюли и от всего! Конкретный случай - конкретное решение (ИМХО). Да, а почему проектной марки не достигли? Не затруднит ответить? Удачи.
Ну дык скорее всего проморозили.
Не май месяц однако.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2008, 05:25
#10
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Цитата:
Сообщение от D EM Посмотреть сообщение
Ну дык скорее всего проморозили.
Не май месяц однако.
Зимой бывает и не редко, что не заморозили, а "умельцы" дали т-ру прогрева 60-70 град и высушили бетон через пару часов. То-же самое летом -испарение влаги, набор прочности прекращается. Поливай - не поливай в средней части колонн уже бесполезно.
В вопросе: "ломать нельзя усиливать" необходимо в первую очередь проанализировать ситуацию. То, что бетон набрал прочность, например 75% от проектной это не всегда означает, что ее необходимо не только ломать, но и усиливать. Пример. Колонна 5-го этажа каркасного здания имеет армирование (маркировку) с 1-го по 5-й этажи. Изменение сечения колонны и армирования в КЖ предусмотрено между 5 и 6-м этажами. Армирование по расчету - на нагрузки в уровне 1-го этажа. Фактические нагрузки на эту колонну, на 50-75% меньше. Проверочный расчет колонны показывает, что и при бетоне В20 прочности достаточно. В проекте В25. Вопрос интересный -ломать или нет?. А прочность бетон не добрал!?
Конкретный пример. В 2006 г. после зимнего бетонирования на одном из объектов, состоящих из 12-ти этажных блок-секций прочность не набрали 96 колонн.
Что сделали:
- выполнили перерасчет каркаса (в той-же схеме), заложив фактическую прочность колонн (% от проектной пересчитали на другой класс бетона):
- получили требуемое армирование при фактической прочности бетона, проанализировали его, сравнили с армировнием по КЖ;
- по Мальганову просчитали "дефицит" по прочности колонн и фактически требуемые обоймы усиления;
- в результате усилению подлежало 33 колонны (из 96) с обоймами, подобранными по расчету. Заказчик повеселел, но наш промах - надо было заложить в договор не перерасчет, а расчет. Цена вопроса была больше.
Был большой соблазн заложить в расчетную схему бетон фактической прочности, которую дали приборы: 75% от нормативной М350 это гораздо больше, чем расчетные 128 для В25. Но пошли на % от расчетной прочности бетона.
Безусловно, что если КЖ и нагрузки вылизаны, то это не всегда помогает, но проанализировать ситуацию и тогда принимать решение не помешает. Даже если это 1-й этаж.
Если кто скажет, что все это фигня, то ЛОМАЙТЕ, а потом одберите образцы бетона из колонн и отвезите в лабораторию. Покажет 100-105%. А прочность определяли путем тюканья шариком по поверхности колонн. Кто тогда должен нести ответственность за ущерб (введение в заблуждение) заказчика, ложная информация и т.д - те, кто тюкал...
AMS вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2008, 09:32
#11
Андрей С

строительство
 
Регистрация: 07.02.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 224
<phrase 1=


2 AMS: все верно
но как же воспитательный момент? подрядчики, привыкшие делать брак и прикрывать задницу перерасчетом, так ничему и не научатся
по опыту, если людей заставить один раз за собой переделать, какое-то время они работают более качественно
и проектировщики, не вылизавшие проект и оставившие огромный запас, теперь всегда могут сослаться на криворукого подрядчика
и все это за счет заказчика - или огромный запас или прочность ниже проектной из-за несоблюдения технологии
Андрей С вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.02.2008, 09:43
#12
Александр59

Строитель
 
Регистрация: 10.01.2008
Пермь
Сообщений: 11


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
Ну дык скорее всего проморозили.
Не май месяц однако.
нет, бетон не проморозили, так как заливка данных колонн осуществлялась в октябре при температуре плюс 15, среднесуточная температура на тот период составляла плюс 7 градусов. Мы подозреваем, что бетон был В15 вместо В25, хотя доказать вину бетонозавода не смогли. Кубики, раздавленные в лаборатории, показали прочность соответствующую марке В15, тот же результат дало простукивание и ультразвук.
Расчетные полезные нагрузки на колонны (сечение 350х350) от 50 до 160 тн.
вообщем-то проектировщики говорят, что часть колонн может быть и пройдет, а часть придется усилять (металлическая обойма), но спроектировать замену колонн под перекрытием они не берутся. Ладно бы дело касалось только слабых колонн, но ведь там есть "пизанские", которые генподрядчик настаивает однозначно менять.
Вот и нужно проектное, технически выполнимое, решение на замену таких колонн.
вот только как выполнить верхний монолитный бетонный стык новой колонны с перекрытием , как уже говорил RFL,
да и еще куча вопросов возникнет по армированию после демонтажа колонн.
т.е. если технически выполнимо заменить колонны без потери несущей способности здания, мы готовы заключить договор на проектирование.
Александр59 вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2008, 09:55
#13
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Андрей С в чем-то Вы правы. Если КЖ делала не ваша фирма, а пригласили по договору на обследоваение и разработку проекта усиления, то думаю, что в следующий раз заказчик придет с новым объектом к вам и подрядчик у него то-же будет другой. Автор проекта, подписавший акты на скрытые работы и не обративший внимание (или не затребоваший результаты испытаний) - в какой-то степени разделяет отвественность. В нашем случае так оно и получилось. Рынок есть рынок.
AMS вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2008, 12:47
#14
Андрей С

строительство
 
Регистрация: 07.02.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 224
<phrase 1=


2 Александр59: а капитель нормальной прочности?
если да, то возможны два варианта:
1. подпереть перекрытие, выбить колонну, восстановить армирование, поставить опалубку с входящим в нее сбоку бетоноводом и бетонировать бетононасосом, либо бетоновод поднять повыше и бетонировать через отверстие в перекрытии. можно попробовать просверлить перекрытие и капитель диаметром 50-80 мм и бетонировать через эти отверстия
и не факт, что получится у Ваших умельцев, они даже колонну ровно сделать не смогли
2. взять колонну в железобетонную обойму, но возможно придется увеличивать и колонну в подвале, бетонировать так же
участие проектировщиков потребуется только в этом случае

и то и другое по деньгам может оказаться дороже, чем выбить и колонну и капитель
в любом случае дешево отделаться не получится, самый дешевый вариант - сделать расчет и ничего не менять, дороже - усилить металлом, совсем дорого - заменить колонны
Андрей С вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.02.2008, 16:53
#15
Александр59

Строитель
 
Регистрация: 10.01.2008
Пермь
Сообщений: 11


Андрей С, подать бетон в опалубку сбоку, это понятно. Но как Вы представляете возможность избежать усадочного зазора между капителью и колонной? иначе получится, что перекрытие с капителью просто держится на арматурном каркасе.
Если всетаки осуществлять заливку через перекрытие и капитель, то мы порушим все армирование, верхнее еще как-то можно будет восстановить, а нижнее, думаю, что нет.
Вот фото армирования плиты, а еще ниже там капитель.
Что Вы думаете если усадочный зазор залить безусадочной смесью типа Эмако через отверстие просверленное в перекрытии и капители?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: армирование плиты.jpg
Просмотров: 597
Размер:	214.1 Кб
ID:	3296  
Александр59 вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2008, 20:15
#16
ДС

Инженер-технолог
 
Регистрация: 19.02.2007
Москва
Сообщений: 141


два Александр59
Постараться избежать усадки (пластической и гидравлической) можно
использованием расширяющей добавки. Именно так устроены почти все ремонтные составы с компенсированной усадкой, в т.ч. упоминаемый вами состав Эмако. Только расширяющую добавку применять для всего бетона, а не только для верхней части колонны. В противном случае усядет нижний бетон вместе с отремонтированным стыком.
Все вышеизложенное из предположения, что времени ждать пока реализуется усадка нового бетона у вас не будет и все процедуры (и бетонирование и подливку) вы пройдете бегом.
ДС вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2008, 20:41
#17
Андрей С

строительство
 
Регистрация: 07.02.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 224
<phrase 1=


к мнению ДС добавить нечего
судя по картинке - долбить придется много
Андрей С вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2008, 06:29
#18
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Александр59 - можно заменть Ж/б колонну на стальную, не вырубая. Без особых проблем можно выполнить по капители верхнюю опорную часть колонны и по низу - опорную базу.
На нагрузу 160 тс понадобятся уголки 140-160. Если учесть, что колонна все-же не полный О, то просчитать. Тем, более судя по фото - в колонне 8 стержней d 18-20 мм.
Если нет опыта по проведению технологически сложных операций, то велик риск потерять больше, чем вырубленную колонну - плиту перекрытия, причем на самой интересной стадии - устройстве стяжки и внутренних перегородок. При использовании расширяющего цемента усадки не будет, но это не гарантирует от возникновения в рабочем шве силовых трещин при передаче полной расчетной нагрузки на плиту перекрытия. Сейчас - только с.в. плиты - около 50-60% от нагрузки. Это будет не тот рабочий шов, который допускается устраивать в плитах перекрытия, балках в пределах 1/3-1/4 пролета, а вокруг колонны.
По стоимости - считать надо, но с учетом работ по устройству подпорок, демонтажу колонн, плюс арматура и бетон новой колонны. Необходимо учитывать и долю разницы по стоимости в общей стоимости зданния, а так-же цену риска на оба варианта.
По трудоемкости и затраченному времени - сверху колонну можно и срезать, но за то время, пока в нижней части колонны для сохранения выпусков КП по частям будут долбить бетон, нормальный сварщик поставит стальную колонну или обойму.

Последний раз редактировалось AMS, 13.02.2008 в 08:35.
AMS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.02.2008, 09:35
#19
Александр59

Строитель
 
Регистрация: 10.01.2008
Пермь
Сообщений: 11


AMS, согласен, что обойма или металлическая колонна решили бы проблему, но Заказчик не соглашается на такое решение, мотивируя тем , что ему необходимо соблюсти геометрию и материал колонн, чтобы не париться с отделкой, еще и про огнестойкость вспомнил. Вот поэтому то и стоит вопрос либо нельзя менять ж/б колонну (нужно обоснование), либо как это правильно выполнить .
Возможно ли следующее решение, не трогая перекрытие и капитель, вырубаем бетон колонны, затем монтируем поперечные хомуты, подготавливаем стержни арматуры ( 8 стержней d=28мм), затем устанавливаем опалубку и насколько это возможно заливаем бетон, т.е. оставляем какой-то зазор на период набора прочности бетоном и его усадки, после этого заполняем получившийся зазор безусадочной смесью на основе расширяющегося цемента?
Как бы Вы решили эту проблему случись с ней столкнуться?

Последний раз редактировалось Александр59, 13.02.2008 в 11:53.
Александр59 вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2008, 10:58
#20
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Цитата:
Сообщение от Александр59 Посмотреть сообщение
AMS
Возможно ли следующее решение, не трогая перекрытие и капитель, вырубаем бетон колонны, затем монтируем поперечные хомуты, подготавливаем стержни арматуры ( 9 стержней d=28мм), затем устанавливаем опалубку и насколько это возможно заливаем бетон, т.е. оставляем какой-то зазор на период набора прочности бетоном и его усадки, после этого заполняем получившийся зазор безусадочной смесью на основе расширяющегося цемента?
Как бы Вы решили эту проблему случись с ней столкнуться?
Как вариант - да, т.к. решается основной вопрос -нет необходимости устройства рабочего шва в капители. Расширяющий цемент - поможет, но доп. продольная арматура в шве нужна и шаг хомутов на этом участке предусмотреть почаще.
Но не помешает конкретным исполнителям, если у них нет опыта, сначала потренироваться, отработать технологию на "моделях", а потом допускать к реальной работе !.
AMS вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > ж/б колонны-усилять или ломать

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Напишите прогу или макрос Kosenko Sasha Программирование 6 24.02.2007 13:13
Шарнир или жесткая заделка в верхней части колонны? OlegM Конструкции зданий и сооружений 4 08.08.2006 11:46
Температурные поля или просто - промерзнет или нет armmen Прочее. Архитектура и строительство 17 29.03.2006 12:39
Расчет ж/б балок в пространственной схеме на Scad или Лире favorite SCAD 2 05.12.2005 22:48