Пониженный модуль упругости бетона при расчете на температурные воздействия.
Регистрация: 03.07.2025
Сообщений: 2
|
||
Просмотров: 275
|
|
||||
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 517
|
Комбинации собираете по СП 20.13330 температурные это кратковременные , комбинируете с длительными по СП. С заниженным модулем вы считаете в первом приближении, подбираете армирование, а далее считаете с фактическими жесткостями с учетом наличия трещин. В Лире есть инж нелинейность которая умеет считать пониженные жесткости с учетом армирования. Далее надо схему прогнать на пониженным жесткости по первой группе предельных состояний.