| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
контроль бетона на авторском надзоре
конструктор
Москва
Регистрация: 14.12.2003
Сообщений: 112
|
||
Просмотров: 13883
|
|
||||
Строительное проектирование Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 855
![]() |
Бетон... Его по цвету видно. В зависимости от марки и давности укладки. Опять же провибрированность, наличие усадочных трещин. А если только возникли сомнения - предписывайте вызов лаборатории с молоточком. Формы опять же должны быть забиты с указанием даты.
Небольшой совет: не путайте авторский надзор с технадзором заказчика, а то, действительно, запаритесь бегать... |
|||
![]() |
|
||||
Строительное проектирование Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 855
![]() |
vv>
Письмо получил. Немного работа подотпустит - отвечу. Ярослав> Та же фигня. Но (тьфу-тьфу-тьфу) до сих пор удавалось заставлять заказчика нанимать специального человека или фирму для технадзора. Его задача-то - проверять соответствие чертежей и факту. Он пущай и акты подписывает, и со строителями ругается. Мы тоже могём, но, поскольку не царское это дело, то за отдельно взятые бабки. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.08.2006
Сообщений: 709
|
Добрый день, коллеги! Ищу практической помощи в следующем вопросе:
Влияет ли каким то образом противоморозные добавки к бетону (например формиат натрия с суперпластификатором С-3) на прочностные характеристики в течении времени? В отдельных местах пишут, что влияет. Дело в том, что получили протоколы испытаний бетона перекрытия и в нем в возрасте 28-31суток прочность перекрытия составляет 200-215кг/см2 (бетон кл.В15) при проектной прочности 311кг/см2 (бетон кл.В25). Возможен ли набор прочности в течении времени, учитывая, что сейчас температура окружающего воздуха уже «+». (перекрытие бетонировалось при температуре -10градусов). Интересует также кто как делает? (К примеру считаю, что бетон кл.В15 и соответствующее армирование перекрытие можно проверить и дать заключение, что дальше делать – ломать, усилять или оставить)… |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
Цитата:
Чтобы конструкция давала прирост прочности в вашем случае надо за ней ухаживать, а на стройке никто этим не будет заниматься. Снижение класса бетона в плите существенней всего влияет на продавливание и меньше всего влияет на прочность по изгибающему моменту. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.08.2006
Сообщений: 709
|
Спасибо, коллеги за отзывы!
мозголом из Самарыменьше всего влияет на прочность по изгибающему моменту. Поясните пожалуйста. Взять к примеру бетон В15 (по факту и бетон В25 проектный) При расчете пролетной (опорной) арматуры в перекрытии по факту ее недостаточно (к примеру я оптимально заложил без запаса). Или что-то я не правильно думаю?? Наверное заказать стоит другой вариант испытания (не простукиванием)? Может кто выполнял другие виды испытания? Например мне сказали, что еще кернят бетон. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.06.2005
Москва
Сообщений: 290
|
Все методы определения прочности бетоны указаны в:
ГОСТ 22690-88 Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля ГОСТ 17624-87. Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности. ГОСТ 10180—90. Методы определения прочности по контрольным образцам. В нашей организации считают, что более-менее достоверные результаты можно получить только при параллельных испытаниях отрывом со скалыванием и ультразвуковым методом. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827
|
Цитата:
Grim, бетон нужен не в растянутой зоне, а в сжатой, которая должна уравновешивать растянутую арматуру. Чем менее прочна сжатая зона, тем меньше плечо сил и соответственно больше надо растянутой арматуры. Последний раз редактировалось troja, 03.05.2009 в 14:15. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 991
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827
|
Про равную площадь сжатой и растянутой согласен, но только так бывает редко, а если говорить откровенно, то такое решение грамотным назвать трудно. В сжатой зоне плиты перекрытия может быть "фоновая" арматура, но она ни в какое сравнение обычно не идёт с растянутой арматурой нижней зоны. Поэтому прочность бетона сжатой зоны самым прямым способом влияет на площадь растянутых стержней, тут и спорить то не о чем, прописные истины оспаривать довольно бессмысленно.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
Вот пример: плита толщиной 200мм имеет расчетную арматуры AIII d16 с шагом 200 As=10 см^2 /м тогда высота сжатой зоны х=Rs*As/(Rb*100) для бетона В25 х=2,48 см и z(плечо внутренней пары)=20-3-2,48/2=15,76 см, а для В15 х=4,23 z=20-3-4.23/2=14.88 Отношение 14,88/15,76= 0,944. С уменьшением прочности бетона на 40% прочность конструкции уменьшилась на 6%
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
Целиком и полностью согласен с Могзоломом.
Коллеги, не поверю, что никто кроме Могзолома считает вручную... ![]() Если расчитать требуемую арматуру в плите по ф-лам 22-23 Пособия к снип жбк, то можно увидеть , что от момента, рабочей высоты и Rs арматура зависит прямо-пропорционально. а от бетона -слабо зависит. Проблема может возникнуть, если арматура подбиралась на пределе по сжатому бетону в балках (кси=кси эр) и в сжатой зоне не стоит сжатая арматура. Но это сесьма редкий случай. А вот в центрально-сжатых колоннах может быть проблема из-за недостаточной прочности бетона. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827
|
Ребята, кроме этого есть ещё трещины и прогиб, которые тоже зависят от прочности бетона (сравните модули упругости). При этом они нагляднее для человека, чем какие то внутренние напряжения в стержнях. Если бы от прочности бетона ничего не зависело, так и бетонировали бы классом не выше В15.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 991
|
troja, если бы вы помимо теоретических исследований еще и практикой занимались иногда, то прекрасно знали бы, что в таких элементах как плиты при понижении класса бетона в два раза, например, ширина раскрытия трещин меняется в тех же пределах 5-8%... Тут прописные истины никто не оспаривает... Тут идет речь о вещах на которые стоит обратить внимание в конкретном случае!
|
|||
![]() |