Проектируем "Силос" (советы профи для новичков))
проектировшик
СССР
Регистрация: 01.01.2007
Сообщений: 5,149
|
||
Просмотров: 47460
|
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
В СНиП 2.09.03-85 "Сооружения промышленных предприятий" есть Глава 10 с изложением основных положений по проектированию силосов для хранения сыпучих материалов. В том числе формулы для определения давления на стенки и днище силоса, коэффициенты трения для различных материалов, особенности конструктивных решений и т.д.
В нем возможно не найдете ответы на все поставленные выше вопросы, но тем не менее при разработке проекта он будет необходим. Ну а по поводу учета сейсмики советую обратится в Институт сейсмостойкого строительства (КазНИИСА) за консультациями или на выполнение расчета. К ним довольно часто подобные (не рядовые) объекты попадают на экспертное заключение…. Так что можно сразу решить два вопроса - по расчету и по экспертизе ![]() |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Ужас
Слушай после твоих чертежей хочется на стену лезть и так, а ты еще хочешь силос в районе с сейсмичностью 9-баллов строить. Может лучше не надо. Боюсь Я за тебя. Предлагаю перед первой засыпкой поставить тебя внизу. А так же при первом предупреждении о землятрисениях привозить на объект.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149
|
AMS, спасибо, а жизненное чтонибудь можно?
это не для нашей страны, а для России....=))))
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие Последний раз редактировалось dextron3, 12.04.2008 в 22:02. |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149
|
DEM, поэтому отдаю себя на поруку форумным профи по данной тематике, буду выполнять дистанционно, по современному, выкладывать на проверку, процентовку и т.п., так что DEM, или ты в нашей команде или без нас
![]() ![]()
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 207
|
|
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Давай лучше из пенопласта.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
dextron3 - считаю, что это задача прежде всего моделирования в РПК с учетом сейсмики различных вариантов конструктивных решений, включая подбор сечний элементов расчетчиком, а не назначения их конструктором, анализа их армирования и только после этого можно приступать к реализации проекта в рабочих чертежах.
Как можно сейчас, не проведя предварительных расчетов гадать - в каких элементах и конструциях пройдет при 9-ти бальной сейсмике железобетон, а где более рационально использовать металл, или комбинированный вариант, например Ж/б банка усиленная с наружи бандажными стальными кольцами и т.д. Но вопросов больше всего так думаю будет с опорной плитой под силос размерами в плане 9х12 м - судя по представленным чертежам . Не совсем понятно,почему у силоса по низу не конус. Или он там будет предусмотрен внутри банки и выполненым из металла ?.Если так, то внутрення поверхность стенки должна быть облицована плоскими листами по вертикальным направляющим - металлическому каркасу. В случае с конусом получается гораздо более эффективное конструктивное решение - банка по периметру опирается на ж/б кольцо, выполненное по колоннам, опирающихся на монолитный цоколь фундамента. Плита перекрытия в таких случаях или не предусматривается, или только по конструктивным, технологическим соображениям, без передачи на нее веса силоса. А так, как это представлено выше даже от от с.в. плиты - мало не покажатся. Выложенные чертежи - от технологов, заказчиков ?. Что за материал для хранения. Последний раз редактировалось AMS, 13.04.2008 в 12:42. |
|||
![]() |
|
||||
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149
|
AMS, судя по всему технологи забыли указать воронку,
есть тема сделать его четырех гранный из листов толщиной 16мм, а по периметру как бы фермами решетку создать, и приварить к листам, но почемуто беспокоит закрепление к бетону, там бешенный момент может при расчете выскочить.... и как передать нагрузки на фундаментную плиту, если с одной стороны понятно под гранями находятся боковые стенки то с другой стороны не понятное расширение...
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Tips&Tricks (СОВЕТЫ ПРОФИ) | Perezz!! | AutoCAD | 442 | 21.01.2025 16:16 |
Ищу пример расчета инсоляции | FINE | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 266 | 25.10.2017 18:54 |
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. | IANationalInformAgentstvo | Прочее. Архитектура и строительство | 216 | 20.01.2015 16:51 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 | |
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ | Kryaker | Разное | 1876 | 29.12.2006 23:41 |