Здравствуйте. Тут у нас строители вместо обратной балки сделали прямую...а под потолком идут воздуховоды. Вопрос возможно ли без потери несущей способности балки прорезать отверстие 200х300? Балка сечением 300х600. и если есть ссылки на подобные вещи описанные в учебниках или еще где, то можете эти ссылки выложить.

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
balka.dwg (67.8 Кб, 1185 просмотров)

Просмотров: 7356
 
Непрочитано 20.04.2008, 10:40
#2
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


В данном месте не прокатит.
Мне вот интересно, а расчет вы произвели данной балки.
И вообще интересно как можно подобное сделать.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.04.2008, 10:55
#3
Rwb

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 25.07.2006
Казань
Сообщений: 16


В этом проекте мы только корректиреум, проектировали до нас турки...а что Вас смущает в этой балке? и еще почему не прокатит отверстие?...очень важно
Rwb вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2008, 11:05
#4
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от Rwb Посмотреть сообщение
В этом проекте мы только корректиреум, проектировали до нас турки...а что Вас смущает в этой балке? и еще почему не прокатит отверстие?...очень важно
Так армирование уже другое однако должно быть.
И вообще куда авторский надзор глядел когда эту балку заливали?????
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2008, 11:07
| 1 #5
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Вообще человек собирается делать в приопорном участке отверстие и спрашивает почему нельзя, балку перевернули и не задумывается о пересчете данной балки.
Однако это заставляет задуматься о вашей квалификации.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.04.2008, 11:15
#6
Rwb

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 25.07.2006
Казань
Сообщений: 16


Согласен, что отверстие рядом с опорой это неочень надежно, но на нас давят, а насчет авторского надзора тут ваще все сложно, этим занимаемся не мы, а кто-то из предыдущих проектировщиков.
Все таки есть ли какое то решение в данном вопросе (изменить армирование, либо как-то усилить в этом месте балку)? или только ломать?. ОТ себя могу добавить, что 25 диаметр здесь имхо перезаклад, причем не маленький. Опять же повторюсь проект делали турки, а у них почемуто часто идет оочень большой запас.

Перерасчет кстати делали, до этого сечение балки было 430 мм а сейчас 600мм. по расчетам в данном месте проходила и 18 арматура.

Последний раз редактировалось Rwb, 20.04.2008 в 11:18. Причина: вспомнил
Rwb вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2008, 11:55
#7
legi

конструктор
 
Регистрация: 08.12.2007
Щелково, Москва
Сообщений: 180


какого бы запаса там не было, рекомендую передвинуть отверстие ближе к четверти пролета. даже если по расчетам все проходит - могут зацепить колонну при устройстве отверстия
legi вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2008, 12:35
1 | #8
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Цитата:
Сообщение от Rwb Посмотреть сообщение
Вопрос возможно ли без потери несущей способности балки прорезать отверстие 200х300? Балка сечением 300х600. и если есть ссылки на подобные вещи описанные в учебниках или еще где, то можете эти ссылки выложить.
В конкретном случае проблема с ослаблением сечения балки и с срезанной на этом участке поперечной арматурой. Отверстие попадает в растянутую зону балки, соответственно приведенное h0 в этом сечении будет существенно меньше...
Что можно сделать ?. Как вариант - балку усилить на этом участке обоймой. Для восстановления жесткости узла предусмотреть вокруг колонны по верху плиты перекрытия устройство бандажа из уголков 75-100, совместно работающим с обоймой....
AMS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.04.2008, 12:42
#9
Rwb

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 25.07.2006
Казань
Сообщений: 16


Итак, отверстие передвинул. Судя по расчетам (мономах -БАЛКА) в месте отверстия - близкий к нулю момент...
Rwb вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2008, 12:55
#10
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Цитата:
Сообщение от Rwb Посмотреть сообщение
Итак, отверстие передвинул. Судя по расчетам (мономах -БАЛКА) в месте отверстия - близкий к нулю момент...
Если это отверстие по заданию смежников, то обязательно с ними согласуйте это перемещение. Иначе скинув с себя проблему в КЖ переведете ее на них....
AMS вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2008, 13:23
#11
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от Rwb Посмотреть сообщение
Итак, отверстие передвинул. Судя по расчетам (мономах -БАЛКА) в месте отверстия - близкий к нулю момент...
НУ это ты по разрезной схеме считал скорее всего.
К тому же в данном случае еще и поперечная сила вносит свою лепту.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Отверстие в ж/б балке

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Отверстие в балке Sid Barret Конструкции зданий и сооружений 42 20.09.2019 09:08
Проем (отверстие) в монолитном ж/б перекрытии @$K&t[163RUS] Железобетонные конструкции 45 12.08.2014 10:29
свази в ж/б каркасе здания sheinik Основания и фундаменты 5 10.06.2009 15:55
Отверстие в сборном ригеле bars80 Конструкции зданий и сооружений 2 17.02.2008 15:53
наиболее опасное нормальное сечение в Ж/Б балке Dvalin Прочее. Программное обеспечение 3 23.05.2007 22:36