#1 | |
Узлы крепления монтажных петель в железобетон
инженер
Москва
Регистрация: 12.05.2008
Сообщений: 4
|
||
Просмотров: 5500
|
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Нагрузка, как мнимум, не хилая. 80 тонн!
Из чего предполагается делать петли? Если их всего 4 шт, то тут арматура не подходит. Петля из арматуры диаметром 32 держит всего 8 тонн.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Рекомендую:
1) Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелых и легких бетонов без предварительного напряжения арматуры (к СНиП 2.03.01-84) 2) Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения) 3) Пособие по проектированию жилых зданий Вып. 3 (к СНиП 2.08.01-85) В последнем дан расчет именно деталей для подъема
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете |
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
В таких случаях использование монтажных петель совершенно не рационально. Петля в таком случае работает на разрыв, а из-за огромной массы элемента ещё и на продавливание плиты - петли гигантские и сложные (не забывайте про коэффициенты динамичности для строповочных петель, и перераспределение веса плиты - если петель четыре - то вес надо считать распределённым на три).
В таких случаях надо принимать строповку плиты тросами обхватывающими плиту, а сами тросы должны крепиться к траверсе. Кран поднимает траверсу, а плита на ней самобалансируется. В таком случае плита подхватывается как полотенцами, и работает просто на изгиб - близко к своему проектному состоянию, никаких дополнительных петель не требуется, а траверса и троса - многократно используются на монтаже всех подобных плит. У нас на объекте таким способом перемещали экраноплан весом 150т. Вам тоже подойдёт. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нужны узлы крепления профнастила. | engineer | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 30.07.2013 11:56 |
Типовые узлы крепления балок к колоннам корбчатого типа | pi4inug | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 08.08.2007 08:25 |
Узлы крепления каркаса рекламы | vbunakov | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 31.05.2007 10:33 |
Помощь по Лире | Серега М | Лира / Лира-САПР | 52 | 28.05.2007 02:47 |
Узлы крепления керамогранита? | Dara | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 17.01.2007 14:01 |