| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Как расчитать фундаментную плиту на сдвиг??
СПб
Регистрация: 10.10.2006
Сообщений: 1,303
|
||
Просмотров: 2135
|
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Небольшое уточнение - расчет фундамента на сдвиг по подошве производят в соответствии с п.5.6.12 СП 50-101-2004. В условие кроме расчетных значений сдвигающих и удерживающих сил входят также коэффициенты условий работы и коэффициент надежности по назначению здания или сооружения.
|
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
kfrdfylf - извиняюсь, еще одно уточнение, касающееся расчетной схемы.
Боковое давление грунта предполагается воспринимать конструкциями здания, или здание является прислоненным к ограждающим конструциям подпорной стенки. От этого зависит "нужно ли расчитывать фундаментную плиту на сдвиг". Если по первому варианту, то да, в соответствии с упомянутом выше СП. Здесь проблем с расчетом на сдвиг нет. Проблемы, причем гораздо более сложные возникнут в процессе проектирования и реализации этого варианта. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование ПГС Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
![]() |
kfrdfylf !
Ответ на вопрос: необходимо, как минимум, проверить плиту на сдвиг от бокового давления грунта высотой 4м. На схеме приведен показатель с=1.5кг/см2. Если это показатель удельного сцепления, то для глинистых грунтов этот показатель не превышает 86КПа или 0.086МПа или 0.86кг/см2. Для твердых плотных супесей с=47КПа. Давление 1.9т/м2 вероятно от веса плиты, а где давление от здания? Вы не готовы к общению на форуме! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303
|
Здание оноэтажное. Давление грунта воспринимается стеной здания, монолитно связанной с фундаментной плитой. Также на плиту опирается сетка колонн. Перекрытие опирается на сетку колонн и на стену.
Не совсем понял, в чем сложность реализации такого решения?
__________________
Опыт проектирования с 2007 года |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
kfrdfylf - величина С=1,15 кг/см2 - это из отчета по геологии и она определена непосредственными испытаниями образцов грунта ?. Если так, то он определялся в естественном, а не водонасыщенном состоянии, т.е. без учета возможного изменения его свойств после отработки склона.
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как именно настроить параметры нового чертежа? | Макс_Северянин | AutoCAD | 31 | 01.09.2010 10:16 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 | |
как расчитать коэффициент постели? | kent | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 19.11.2004 10:20 |