Как расчитать фундаментную плиту на сдвиг??
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как расчитать фундаментную плиту на сдвиг??

Как расчитать фундаментную плиту на сдвиг??

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 23.05.2008, 22:41 #1
Как расчитать фундаментную плиту на сдвиг??
SerStar
 
СПб
Регистрация: 10.10.2006
Сообщений: 1,303

Всем привет. Хотел попросить вашей помощи. Проектируем здание 23*15 м, которое врезается в склон. Смущает вопрос: нужно ли рассчитывать фундаментную плиту на сдвиг от бокового давления грунта??

Очень прошу помощи!!!

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
1.dwg (42.9 Кб, 551 просмотров)

__________________
Опыт проектирования с 2007 года
Просмотров: 2135
 
Непрочитано 23.05.2008, 22:56
#2
Alter54

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 20.10.2006
Россия
Сообщений: 604


Здание одноэтажное??
почему тогда плита, а не отдельно стоящие?
Посчитай суммарное боковое давление и сравни с суммарными силами трения по подощве!
Alter54 вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2008, 05:35
#3
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Цитата:
Сообщение от Alter54 Посмотреть сообщение
.....
Посчитай суммарное боковое давление и сравни с суммарными силами трения по подощве!
Небольшое уточнение - расчет фундамента на сдвиг по подошве производят в соответствии с п.5.6.12 СП 50-101-2004. В условие кроме расчетных значений сдвигающих и удерживающих сил входят также коэффициенты условий работы и коэффициент надежности по назначению здания или сооружения.
AMS вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2008, 07:21
#4
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


kfrdfylf - извиняюсь, еще одно уточнение, касающееся расчетной схемы.
Боковое давление грунта предполагается воспринимать конструкциями здания, или здание является прислоненным к ограждающим конструциям подпорной стенки. От этого зависит "нужно ли расчитывать фундаментную плиту на сдвиг". Если по первому варианту, то да, в соответствии с упомянутом выше СП. Здесь проблем с расчетом на сдвиг нет.
Проблемы, причем гораздо более сложные возникнут в процессе проектирования и реализации этого варианта.
AMS вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2008, 11:05
#5
Lev_37

Проектирование ПГС
 
Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
<phrase 1=


kfrdfylf !
Ответ на вопрос: необходимо, как минимум, проверить плиту на сдвиг от бокового давления грунта высотой 4м.
На схеме приведен показатель с=1.5кг/см2. Если это показатель удельного сцепления, то для глинистых грунтов этот показатель не превышает 86КПа или 0.086МПа или 0.86кг/см2. Для твердых плотных супесей с=47КПа.
Давление 1.9т/м2 вероятно от веса плиты, а где давление от здания?
Вы не готовы к общению на форуме!
Lev_37 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.05.2008, 11:30
#6
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


Здание оноэтажное. Давление грунта воспринимается стеной здания, монолитно связанной с фундаментной плитой. Также на плиту опирается сетка колонн. Перекрытие опирается на сетку колонн и на стену.

Не совсем понял, в чем сложность реализации такого решения?
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2008, 11:41
#7
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


kfrdfylf - величина С=1,15 кг/см2 - это из отчета по геологии и она определена непосредственными испытаниями образцов грунта ?. Если так, то он определялся в естественном, а не водонасыщенном состоянии, т.е. без учета возможного изменения его свойств после отработки склона.
AMS вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как расчитать фундаментную плиту на сдвиг??

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как именно настроить параметры нового чертежа? Макс_Северянин AutoCAD 31 01.09.2010 10:16
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
как расчитать коэффициент постели? kent Прочее. Архитектура и строительство 6 19.11.2004 10:20