Реклама i
|
||
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
|
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Как исправить рамный узел?
инженер
Каневская - Пуп Земли
Регистрация: 29.01.2006
Сообщений: 837
|
||
Просмотров: 3068
|
|
||||
Заказчик Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758
|
Колонна крайняя, знакопеременные усилия маловероятны, стал быть значение имеет преимущественно качество соединения в зоне верхнего пояса, а также надежность опирания ребра на столик. Ни того и другого я на фото не разглядел, но вроде бы нормально.
Похоже что в данном случае любое лекарство будет хуже болезни. свечку поставь и забудь. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.08.2003
Россия, Красноярск
Сообщений: 1,252
|
Поэтому и не использую болтовые узлы в МК, сколько раз спорил - наши изготовители и монтажники их делать не умеют. Таких подобных узлов встречал сотни, у нас еще в совдеповские времена целый завод-гигант тяжелых эксковаторов вот так, сикось-накось был весь построен, протом благополучно похерен.
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование ПГС Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
![]() |
Автор темы поместил фотографии двух разных узлов:
-подтянуть фланец (фото 1) до состояния на фото 2 невозможно без установки прокладок разной толщины по высоте стыка. Установка прокладок в таких соединениях допускается. Замечания к конструктивному решению узла: - непонятно зачем нужно было увеличивать высоту опорного узла ригеля с J=78600см4 и высотой 600мм с колонной J=64140см4, которая не повлияет на перераспределение узлового момента; -ослаблено опорное ребро вута вырезом полок с последующей приваркой накладки торцевыми швами (кажется точечными); - расцентровка передачи горизонтального усилия от балки на колонну: ось нижней горизонтальной диафрагмы не совпадает с положением низа вута; - на фото 2 просматривается отсутствие верхней диафрагмы колонны; - вызывает сомнение достаточность установки всего двух верхних болтов. Deimos! Может быть Вы сообщите пролет ригеля и нагрузку на погонный метр, высоту колонны ? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.08.2003
Россия, Красноярск
Сообщений: 1,252
|
Lev_37
Высота могла быть увеличена для уменьшения горизонтальных усилий на которые "раскладывается" опорный момент при расчете такого узла, как раз что-бы обойтись меньшим числом болтов и не усиливать дополнительно стенку колонны. Зато вут помешал монтажникам. Хотели, как лучше, получилось ...
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
КАК исправить тип линии | mvart | AutoCAD | 4 | 21.11.2007 13:27 |
Как доказать, что каркас с капителями - рамный? | Engineer IA | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 03.11.2007 08:13 |
Международная конференция в Пензе | Матвей | Разное | 3 | 23.09.2007 01:31 |
ЮМОР 2006 =) | Perezz!! | Разное | 1122 | 04.01.2007 00:46 |
Как сгладить 2 линии. Или как сгладить только часть линии. | Димас | AutoCAD | 3 | 14.03.2006 08:28 |