Расчет свай на горизонтальные нагрузки
конструктор
Саратов
Регистрация: 22.08.2007
Сообщений: 138
|
||
Просмотров: 43323
|
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,426
|
За 2 часа рабочего времени хочешь получить нормальный ответ? Вряд ли это возможно... Погоди хотя бы до утра.
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544
|
См. формулу 31 к п.7.
М0, Н0 см. п. 5. М и Н (см. п. 4) получите в расчетном комплексе z = 0.85/alphaд при l’>=2.6 (уверен, что будет так). l’ см. п. 3. Alfaд, bc см. п.3. Полученное значение sigmaz должно удовлетворять условию 25(14) P.S. Не понял почему ленточный и стобчастый ростверк на разных отметках. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 22.08.2007
Саратов
Сообщений: 138
|
sudakov,
Ленточный ростверк выше столбчатого потому, что это обусловлено технологией производства работ. Планируется сначала завязать ленточный ростверк со всем каркасом и только после этого разрабатывать оставшийся под перекрытием грунт. Формулу 31 к п.7 я уже пощупал, после этого окончательно вошел в ступор: получив в ростверке М=172,5 кН*м и Q=197.8 кН, просчитал напряжения в гунте по формулам 27 и 31 получил значения 102 и 75,9 кН/м2 соответсвенно, но!!!!! посчитав напяжение по предлагаемому в п.7 табличному методу получил напряжение всего 40 кН/м2. И еще вопрос: если я расматриваю сваю как балку на упругом основании то может правильнее во все выше указанные формулы подставлять значения М и Q в сечении сваи в уровне отрывки котлована? |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544
|
Цитата:
Думаю расчет надо вести для двух вариантов: на момент монтажа и на момент эксплуатации. Т. е. до разработки грунта и после. Для второго варианта принять ростверк как высокий (М0 = М+Qxl0, и значения l и z другие). |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 22.08.2007
Саратов
Сообщений: 138
|
sudakov,
Роль стены подвала будет выполнять монолитная стена, устраиваемая по сваям (железобетонная обделка). То что считать придется на стадии монтажа и эксплуатации это я уже понял. Давайте разберемся в сути расчета: 1) вычисление напряжения производиться от усилий, действующих не в ростверке, а в сечении сваи в определенном уровне ниже поверхности отрывки; 2) задавшись коэффициентами постели мы моделируем сваю как балку, в SCADе это скорее всего будет выглядить следующим образом: участок сваи расположенный выше поверхности отрывки задается пространственным стержнем, ниже поверхности отрывки - тем же стержнем, но с переменными по высоте (глубине) коэффициентами постели (вычисленные по СНиП). 3) таким образом мы можем получить значения М и Q (H) для любого сечения сваи. Приняв за Мо и Но полученные значения усилий М и Q соответсвующие определеной глубине z, мы можем определить значение напряжения в каждой точке по глубине погружения сваи. Если я не прав, поправьте, пожайлуста! |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544
|
Мне кажется, что Вы немного перемудрили с моделированием. В отдельном модуле считаете несущую способность сваи, исходя из глубины котлована, геологии, метода устройства сваи в грунте, геометрических размеров, а также ее осадку. Потом задаете сваю как стержень, жестко защемленный в грунте с пружиной внизу, допускающей вертикальные перемещения согласно вычисленной осадке. Длина стержня lo+2/альфад, согласно п.5.2 Руководства. Количество согласно нагрузок на вертикальный элемент каркаса.
М и Н – расчетные значения поперечной силы и изгибающего момента, действующие со стороны ростверка на голову сваи (п. 4 Приложения) принимаете согласно результатов расчета. Но = Н, Мо = М+Нхlо. z = 0,85/альфад, т.к. у Вас, скорее всего, l'>=2,5. Если меньше, то расчет ведется для двух глубин: z=l/3, z=l (п.6 Приложения). Альфад считаете по формуле 8(6) Приложения с учетом пояснений к п.2 Приложения. Сигмаz вычисляете по формуле 31 Приложения, при этом должно выполнятся условие 25(14) Приложения. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 22.08.2007
Саратов
Сообщений: 138
|
sudakov,
Спасибо за разъяснение методики, изложенной в руководстве. Но прочитайте еще раз пост 6. В руководстве изложены 3 методики определения напряжений в грунте и усилий в свае, и все три дают разные результаты!!! Что то не очень хочется принимать ни один из них. Поэтому я и хочу смоделировать сваи с учетом их работы на горизонтальную нагрузку. Пружинка на конце стержня, предлагаемая вами, может служить для моделирования работы сваи на вертикальную нагрузку. Задавать сваю стержнем длиной lo+2/альфад и не учитывать в расчете окружающий грунт, считаю не корректным. Набрасаю схемку в SCADе, чтобы было проще объяснить что же я хочу. Вот набросал схемку для наглядности. Что то тема затихла.... Не ужели ни кто не может дать четкий ответ: что то, что я здесь на вертел, правильно или что чушь полная?! Корифеи форума, где же вы? Отзовитесь! Помогите разобраться до конца! ![]() Посчитал количество просмотров темы и количество ответов, прикольно в среднем на 1 ответ 60 просмотров. Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 23.06.2008 в 09:22. |
|||
![]() |
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,426
|
Tandr, во-первых, модераторы тоже просматривают темы. Во-вторых, топик-апить не дело. Твои сообщения объединены.
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207
|
Пытаюсь разобраться в методике расчета сваи на действие горизонтальной силы и момента (прил. Д СП 50-102-2003)
и применит ее к расчету ограждения котлована Смысл методики вцелом понятен: свая рассматривается как заделанная в грунте, характеризующимся коэффициентом постели, линейно возрастающим с глубиной. Результаты расчета по СП внутренних усилий в свае и отпора грунта хорошо сходятся с МКЭ расчетом. НО проблема возникает при определении допустимого давления на грунт сигмаZ по формуле Д.17 Логика подсказывает, что допустимое давление на грунт должно определяться значением пассивного давления грунта на заданной глубине, что косвенно подтверждается методиками аналогичных расчетов, см. например: 1. "Методические рекомендации по проектированию свайной крепи котлованов метрополитенов", ЦНИИС Минтрансстроя СССР или 2. справочник по основаниям и фундаментам Сорочана Е.А. - стр. 155, расчет на местную прочность грунта вопреки этому СП (как и свайный СНиП) дают иную зависимость (см. приложение) С коэффинциентами "эта" в формуле вроде ясно: первый из них в большинстве случаев равен единице, второй в рассматриваемом случае через несколько промежуточных действий сокращается с коэффициентом "4" над косинусом. Происхождение коэффициента "кси" остается загадкой, как и общий смысл формулы. Разница в расчете по двум формулам для несвязного грунта составляет 4-5раз (формула СП показывает меньшие значения предельного давления). Таким образом, шпунт из примера в источнике [1], запроектированный с некоторым запасом, категорически не проходит по методике СП. Кто знает откуда "растут ноги" у формулы СП? Посьба знатоков вопроса отозваться. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 22.08.2007
Саратов
Сообщений: 138
|
RomanM,
Значение коффициента "кси", как я понимаю, зависит от способа устройства свай, т.к. при забивных сваях не производится выемка грунта и его разуплотнение, то принимается большое значение чем для свай выполненых по технологии с выемкой грунта. Тут не мешает заметить, что методика изложенная в СП практически до запятой переписана из "Руководства по проектированию свайных фундаментов" 1980 г., НО в указаном руководстве существует еще два метода оппределения расчета свай на горизонтальные нагрузки. Все три метода + метод описанный у Сорочана дают разные результаты. И это только для определения расчетного давления на грунт!!! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868
|
RomanM, по твоему вопросу.
Первая формула интересна для анализа. В скобках – сдвиговые напряжения, косинус показывает направление нормальных напряжения. Красиво! Но она выведена по другому. Если не смотреть на сигма Z, то остальное это расчетное сопротивления, которое является всего лишь разностью между активным и пассивным напряжениями (с одной и другой стороны) откорректированными коэф. ню. Эту формулу легко получить если из пассивного =гамма*h*tg^2(45+фи/2)+2*с* tg(45+фи/2) вычесть активное (формула та же но меняются знаки) Еще надо коэф. бокового давления представить в виде Для пассивного tg^2(45+фи/2)=(1+sin фи)/ (1-sin фи), для активного - другие знаки. RomanM, если интересуют темы горизонтально нагруженных глубоких фундаментов - см. такие фамилии Силин, Завриев, Шпиро. Можно Глотов (но у него учебники со справочниками и дается немного в сжатом виде) Tandr, путь твой верен, но мой скад слишком стар |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868
|
Цитата:
Слева - сигма Z. Это давление от сооружения (раз там есть внешние нагрузки), определяемое по ф.Д19 из СП. Справа - это разница в горизонтальном давления от грунта (или краевых реации) максимума (пассивного отпора) и минимума (активного). |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207
|
Цитата:
Да понял Я. У меня же над формулой написано: предельное давление на грунт. Само собой разумеется, что давление на грунт от сваи должно быть меньше этого предельного, хотя для корректности следовало бы записать сигмаZ в квадратных скобках. Вопрос не в этом. Вопрос в том, почему давление, действующее на грунт, сравнивается не с пассивным давлением (отпором) грунта, а с разностью пассивного и активного. Я рассуждаю примерно так. Если есть эпюра давлений сваи на грунт, полученная из расчета сваи, как защемленной в грунте с коэф. постели Сz, то для того, чтобы грунт, окружающий сваю, выдержал это давление, необходимо, чтобы оно не превышало пассивного отпора (того максимума, который может воспринять грунт без образования площадки скольжения). Причем тут учет активного давления? Если следовать логике формулы СНиП (СП), получается, что в случае расчета подпорной стены из свай следует величину этого активного давления еще и увеличить т.к. с одой из сторон от свай будет будь здоров какой пригруз из слоя грунта, вызывающий дополнительное активное давление. Поправьте где я не прав в рассуждениях. К сожалению, из работ указанных выше авторов, нашел только справочник по фундаментам мостов, где никаких новых разъяснений по вопросу не дается - только те же стандартные формулы. Буду благодарен, если подкините ссылочку на иные книжки по теме. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868
|
Цитата:
Те условие равновесия Активное+сигма Z=Пассивное про книги посмотрю вечером в шкафах |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет буронабивных свай | Egor | Основания и фундаменты | 3 | 13.09.2012 20:08 |
Расчет вдавливаемых свай | Gregory | Основания и фундаменты | 25 | 07.05.2012 12:52 |