СП 1.13130.2009
Цитата:
9.5.14 В рабочих зданиях элеваторов допускается проектировать лестничные клетки с выходами через тамбур-шлюзы, а также с подпором воздуха во время пожара 20 Па (2 кгс/мСП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (с Изменением N 1)) при условии устройства в наружных стенах лестничной клетки легкосбрасываемых конструкций площадью не менее 0,06 мСП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (с Изменением N 1) на 1 мСП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (с Изменением N 1) ее объема.
Указанные лестничные клетки со встроенными пассажирскими лифтами разрешается не разделять по высоте перегородками.
|
Планируется замена лифта в здании элеватора.
Там как раз лифт находится в ЛК (без холлов и прочего; выход из лифта на лестничную площадку).
Высота здания порядка 70 м.
Т.е. ЛК точно не Л1 (применимо до 28 м).
Получается, что можно размещать для элеваторов в незадымляемой ЛК лифт?
Или просто не было на момент устройства лифта требований аналогичных СНиП 21-01-97. 6.33 и надо через СТУ действовать?