Замурованная колонна. Конкретный случай.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Замурованная колонна. Конкретный случай.

Замурованная колонна. Конкретный случай.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.09.2008, 13:10 #1
Замурованная колонна. Конкретный случай.
Nordek
 
Регистрация: 11.09.2008
Сообщений: 386

Проектирую вот это-
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ram1.jpg
Просмотров: 231
Размер:	26.4 Кб
ID:	10028

24 метра пролет.
высота от пола до низа фермы 9 метров.
на 2,5 метра колонна заделана в железобетонную обваловку.
высота колонны примерно 10,5 метров от оголовка до базы.
База ниже уровня пола жестко заделана.

Подскажите, какая из расчетных схем для колонны получается в этом случае 1 или 2?
По расчету, моему расчету, проходит двутавр 20К1, даже для первой схемы...
...вот как это выглядит:

Ry для выбранной стали 24 кН/м2
Начальная гибкость 80
L = 1050 см;
Lef,x (Lef,y) = 0,7*1050=735 см для данной схемы.
Нагрузка продольная N=236.2 кН.
Коэф. усл. работы принял 0.8 чтоб уж наверняка...
___________

По расчетам Атр - минимальное значение площади сечения = 17,66 см2
радиусы ix,тр=13,125 см
iy,тр=9,35 см
По сортаменту ГОСТ 26020-83 взял 20К1 А=52.82, ix=8.5см, iy=5.03см.
Прочность обеспечена с запасом, а вот жесткость... здесь интересней уже...
При проверке на устойчивость данного сочетания характеристик(данного сечения)
со скрипом, но получаем нужные соотношения - условия того, что сечение проходит:
макс. расчетная гибкость (гибкость по Х) 148.7077 при максимальной 162,6744.
Ry*0.8 > N/(A*коэф.прод.изг.) => 19.2 > 15.144.

Вот вроде втиснулся в рамки, а сомнений как цифр после запятой в числе "ПИ"...

....это была лирика, а вопрос напомню - какая из схем у меня получилась, 1 или 2?

Просмотров: 7241
 
Непрочитано 12.09.2008, 13:18
#2
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


один, канешна
Liam вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2008, 13:21
#3
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


коэффициент усл. работы для стоек таких вроде как 0.95, если мне память не изменяет.
Liam вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.09.2008, 13:21
#4
Nordek


 
Регистрация: 11.09.2008
Сообщений: 386


Цитата:
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
один, канешна
...хорошо, это в плоскости "рамы" 1, а из плоскости?...обваловка чё, не работает совсем здесь?
Nordek вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.09.2008, 13:23
#5
Nordek


 
Регистрация: 11.09.2008
Сообщений: 386


Цитата:
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
коэффициент усл. работы для стоек таких вроде как 0.95, если мне память не изменяет.
не изменяет, так и есть, для пущей наглядности взял 0.8, так пострашнее...
Nordek вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2008, 13:28
#6
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


прикинул на коленке - все нормально у вас проходит с большим запасом, тока гибкость из плоскости колонны получаеццо всего с 2% запасом, но я думаю, что чем-нибудь еще раскрепите (навесные сэндвичи или еще чо-нить).
Liam вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.09.2008, 13:50
#7
Nordek


 
Регистрация: 11.09.2008
Сообщений: 386


Цитата:
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
прикинул на коленке - все нормально у вас проходит с большим запасом, тока гибкость из плоскости колонны получаеццо всего с 2% запасом, но я думаю, что чем-нибудь еще раскрепите (навесные сэндвичи или еще чо-нить).
Спасибо, оптимистичный взгляд со стороны обнадеживает...
Nordek вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2008, 19:53
#8
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Nordek
А связи то вертикальные есть????
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.09.2008, 11:00
#9
Nordek


 
Регистрация: 11.09.2008
Сообщений: 386


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
Nordek
А связи то вертикальные есть????
ну да, есть..как без них...
Nordek вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2008, 13:19
#10
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Стою на асфальте я,
В лыжи обутый.
То ли лыжи не едут,
То ли я .... (с)

Nordek, а вас не смущает п. 6.10* и табл. 17а металлического СНиПа. Или я чего-то не догоняю, или...
Мю=2!
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2008, 14:12
#11
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


точняк, придется 35К1 применить, а из плоскости надо добиваться хотя бы мю=1.2 связями вдоль стен.

Последний раз редактировалось Liam, 15.09.2008 в 14:18.
Liam вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2008, 15:05
#12
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Из плоскости мю = 0,7-1
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2008, 15:33
#13
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


не уверен, что все так легко
Изображения
 
Liam вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2008, 16:26
#14
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
не уверен, что все так легко
Весьма рекомендую к прочтению
http://dwg.ru/dnl/2720

Параграф 2.7
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2008, 17:03
#15
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
не уверен, что все так легко
Сказано же связи вертикальные есть
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.09.2008, 16:22
#16
Nordek


 
Регистрация: 11.09.2008
Сообщений: 386


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Стою на асфальте я,
В лыжи обутый.
То ли лыжи не едут,
То ли я .... (с)

Nordek, а вас не смущает п. 6.10* и табл. 17а металлического СНиПа. Или я чего-то не догоняю, или...
Мю=2!
Благодарю за замечание, стишок с Вашего позволения на свой счет не беру. Посмотрел II-23-81, речь видимо о нем, да и пункты указанные я нашел там, читаю....
...6.10*. Коэффициенты расчетной длины колонн постоянного сечения в плоскости рамы при жестком креплении ригелей к колоннам следует определять:

для свободных рам при одинаковом нагружении верхних узлов по формулам табл. 17, а;


Подчеркнутое меня смутило, мож и я где стою и чето не едет,... но СНиП пишет о раме с жестким креплением ригелей в плоскости рамы, да и Катюшин тоже как оказалось спец по рамным каркасам, а у меня жестко заделанные колонны, с шарнирно закрепленными фермами сверху(тама где-то в начале и схемка была...), так вот даже не знаю что и делать.
Nordek вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.09.2008, 16:45
#17
Nordek


 
Регистрация: 11.09.2008
Сообщений: 386


Там в "Металическом " СНиПе есть таблица 71,а - вторая схема слева...может и она на че сгодится?
Nordek вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2008, 17:14
#18
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Nordek, не сгодится!

Читайте далее п. 6.10*:
Цитата:
Для одноэтажных рам в формуле (69) и многоэтажных в формулах (70, а, б, в) при шарнирном креплении нижних или верхних ригелей к колоннам принимаются p = 0 или n=0 (Ji = 0 или Js = 0), при жестком креплении p = 50 или n = 50 (Ji = беск. или Js = беск. ).
Таким образом в нашем случае при шарнирном креплении ригелей (верхних, других нет!) к колоннам имеем мю = sqrt ((0+0.56)/(0+0.14)) = 2.

И всего делов.
(Попробуйте проделать сей фокус в том же "Кристалле", введя жесткость ригеля к примеру 0,000001)

Из плоскости п. 6.13 либо Катюшин и др. литература

P.S. Стишок я на выш счет и не относил, это про меня, потому что не врубился в ваш расчет
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2008, 17:16
#19
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


фтыкайте в табл. 17а, вторая сверху схема, формула 69.
далее в п. 6.10:
Для одноэтажных рам в формуле (69) и многоэтажных в формулах (70, а, б, в) при шарнирном креплении нижних или верхних ригелей к колоннам принимаются p = 0 или n=0 (Ji = 0 или Js = 0), при жестком креплении p = 50 или n = 50 (Ji = 8 лежа или Js = 8 лежа).
подставляете n=0 в формулу 69 и получаете мю=2.
Liam вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2008, 17:24
#20
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Да-да
Клименко Ярослав вне форума  