перепуск (нахлестка) арматуры в балках
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > перепуск (нахлестка) арматуры в балках

перепуск (нахлестка) арматуры в балках

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.10.2008, 16:54 #1
перепуск (нахлестка) арматуры в балках
Tym
 
инженер-конструктор
 
Калининград
Регистрация: 10.07.2008
Сообщений: 825

Господа конструкторы! Просьба помоч в проблеме!
По расчету ж/б обвязочной балки (ребра), пролет 6м, получилось:
- верхняя арматура: у опор - 2хd25, в пролете - 2хd10
- нижняя арматура: у опор - 2хd10, в пролете - 2хd18.
Я решил нижнюю пролетную доводить до опор - везде d18, а верхнюю обрывать - на расстоянии 1.8 м от опор - d25, в пролете - d10. Места обрыва беру из эпюр армирования (из программы Stark ES)
ВОПРОС: Необходимо ли соблюдать длину нахлестки (перепуска), при обрыве 25 арм-ры, если да то покакому диаметру считать? Соблюдать разбежку, как я понял не надо, т.к. всего 2 стержня.
Поделитесь советом, пожалуйста...
__________________
набираюсь опыта:drinks:
Просмотров: 23785
 
Непрочитано 17.10.2008, 17:29
#2
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


длину перепуска нужно сделать по формуле 8.5 СП 52-101-2003 с коэф. альфа=2, для стежней d=10. но я бы десятку вооще не обрывал, а по всей длине ее кинул и на опоре суммировал бы десятку с доп. арматурой (может быть не 25, а 22 пройдет) - экономия! =)
Liam вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2008, 17:30
#3
Stap

обследование, испытание, проектирование
 
Регистрация: 16.05.2008
г. Калининград
Сообщений: 190


Думаю, что обрыв верхней рабочей арматуры нужно делать по эпюре материалов, а длину перепуска считать по диаметру конструктивной.
P.S. с пятницей, господа!
Stap вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.10.2008, 17:42
#4
Tym

инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825


Как я понял нахлестку считаю для d10 - 60 см, а 25 просто обрываю каr на эпюре, хотя может и есть смысл 10 довести до опоры....(экономия 2.4м d10 на каждой балке, это копейки)
__________________
набираюсь опыта:drinks:
Tym вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2008, 18:27
#5
SashaS

инженер конструктор
 
Регистрация: 10.12.2007
Ленинградская обл.
Сообщений: 328


Tym, по низу согласен ставь 18d по всей длине а по верхней 25d нужно заводить по расчету но не менее 1/3L при длине балки 6м(думаю что это в свету) длина будет 2м. При расчете нахлеста арматуры напряжение в арматуре берется с наиболее напряженной стороны поэтому я бы сделал внахлест для 25d (850мм ). С другой стороны если длина 25d арматуры менее 1,15м по расчету то оставил бы стержень длиной 2м а про нахлест забил бы и сделал для 10d 340мм (600мм это слишком много двойной перепуск не нужно делать) хотя граматнее 10 довести до опоры
SashaS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.10.2008, 15:00
#6
Tym

инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825


Цитата:
Сообщение от SashaS Посмотреть сообщение
Tym, по низу согласен ставь 18d по всей длине а по верхней 25d нужно заводить по расчету но не менее 1/3L при длине балки 6м(думаю что это в свету) длина будет 2м. При расчете нахлеста арматуры напряжение в арматуре берется с наиболее напряженной стороны поэтому я бы сделал внахлест для 25d (850мм ). С другой стороны если длина 25d арматуры менее 1,15м по расчету то оставил бы стержень длиной 2м а про нахлест забил бы и сделал для 10d 340мм (600мм это слишком много двойной перепуск не нужно делать) хотя граматнее 10 довести до опоры
длина 25 арматуры по расету - 1,8 м с каждой стороны опоры (всего 3,6 м получается), как я понял мне лучше завести по 1/3L= 2 м с каждой стороны от опоры (всего - 4 м). ОТКУДА эта норма 1/3L ?? Ссылочкой поделитесь пож-та. И еще вопрос: почему для d25 длина нахлестки 850? Это базовая длина анкеровки = 850мм, а для нахлестки нужно умножить на 1.2 если есть разбежка, и на 2 если без разбежки (относительное кол-во стыкуемой в одном расчетном сечении элемента рабочей растянутой арматуры периодич. проф должно быть не более 50% )
__________________
набираюсь опыта:drinks:
Tym вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2008, 16:01
#7
SashaS

инженер конструктор
 
Регистрация: 10.12.2007
Ленинградская обл.
Сообщений: 328


Tym,
норма 1/3 из руководства по конструированию сказать точнее не могу у меня ксерокопия. Но похожую схему можно найти в "Строительных конструкциях" Р.Л. Майлян Д.Р.Майлян Ю.А. Веселов (хотя книжка дрянь на мой взгляд). По второму вопросу анкеровка арматуры для 25d (для бетона В25)в растянутом бетоне 730мм в сжатом бетоне 530 внахлест арматуры в растянутом бетоне 850 в сжатом 600(хотя может уже устарели) )
А вообще если грамотно подходить то обрыв стержней производим за сечением где они требуются расчетом w>=Q*Yn/(2qsw)+5d>=20d где
qsw-усилие преходящее на стержни Yn-коэфициент надежности прими 0,95 с остальным думаю понятно. Подробнее об этом можно почитать у А.П. Мандрикова "Примеры расчета железобетонных конструкций"
Покрайнемение требования по обрыву из руководства можно будет отбросив подкрепив расчетом.
P.S. Да старье да уже есть новые СП и ГОСТы но как правило в них столько ошибок, опечаток и двойное трактование сплошь и рядом.
SashaS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.10.2008, 18:05
#8
Tym

инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825


SashaS, Благодарю.
__________________
набираюсь опыта:drinks:
Tym вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2008, 18:19
#9
slava1410

Конструктор
 
Регистрация: 04.08.2008
Москва
Сообщений: 100


Уважаемый SashaS, все-таки откуда 1/3L, по-моему вы не правильно смотрите руководство (не туда)
__________________
Надо объяснять не так,чтобы вас поняли,а так, чтобы вас не могли не понять:secret:
slava1410 вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2008, 05:45
#10
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Tym Посмотреть сообщение
По расчету ж/б обвязочной балки (ребра), пролет 6м, получилось:
- верхняя арматура: у опор - 2хd25, в пролете - 2хd10
- нижняя арматура: у опор - 2хd10, в пролете - 2хd18.
Я решил нижнюю пролетную доводить до опор - везде d18, а верхнюю обрывать - на расстоянии 1.8 м от опор - d25, в пролете - d10. Места обрыва беру из эпюр армирования (из программы Stark ES)
А Вы уверены, что верхняя "десятка" - рабочая? Скорее всего, старк назначил её по минимальному проценту армирования (как и нижнюю "десятку" на опоре). Программе ведь невдомек, что пред нею обвязочная балка. Довольно фиолетово для проги где верх/низ, лево/право. Есть просто конечный элемент с местными осями и внутренними усилиями, который программа армирует по определенной, заложенной в нее, схеме.
Не парьтесь, нижнюю восемнадцатую - до опоры, двадцатьпятую - на треть пролета, верхняя десятка - конструктивная, только чтобы хомуты вокруг нее обвязать. Перехлестывать её с двадцатьпятой надо лишь по минимуму, чтобы в проектном положении закрепить.
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2008, 06:09
#11
slava1410

Конструктор
 
Регистрация: 04.08.2008
Москва
Сообщений: 100


Цитата:
А Вы уверены, что верхняя "десятка" - рабочая?
А никто ведь и не писал что десятка это рабочая арматура, внимательнее читайте.
И все-таки что это за преславутые 1/3L - это бред какой-то
__________________
Надо объяснять не так,чтобы вас поняли,а так, чтобы вас не могли не понять:secret:
slava1410 вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2008, 10:05
#12
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от slava1410 Посмотреть сообщение
А никто ведь и не писал что десятка это рабочая арматура, внимательнее читайте.
А если нерабочая, то зачем поднимать вопрос об её перехлесте с опорной арматурой?
Цитата:
И все-таки что это за преславутые 1/3L - это бред какой-то
А сколько по Вашему надо, чтобы не бред?
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2008, 10:09
#13
slava1410

Конструктор
 
Регистрация: 04.08.2008
Москва
Сообщений: 100


Axe-d, да собственно на ваш вкус, только объясните мне дурачку откуда 1/3L.
если балка многопролетная с РАВНЫМИ пролетами, то 1/4L+Lанк? Разве нет? Я понимаю что длины получатся похожие, но разве не так?
Подчеркиваю это для равных пролетов.
А вообще то для жб нужно строить эпюру материалов и все оттуда определяется элементарно
__________________
Надо объяснять не так,чтобы вас поняли,а так, чтобы вас не могли не понять:secret:
slava1410 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.10.2008, 10:45
#14
Tym

инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825


Цитата:
Сообщение от slava1410 Посмотреть сообщение
А никто ведь и не писал что десятка это рабочая арматура, внимательнее читайте.
Подъеснил, спасибо... =)

А вопрос, если более конкретно: Stark построил эпюры арматуры (принцип эпюры материалов, там где смена знака момента - обрыв), с них я беру длину участка армирования с арматурой d25 - 1.8 м если считать от пересечения осей. Пролетная арматура - конструктивно d10, хотя Stark показывает там арматуру с треб. площ. сеч. 0,67 см2 (а у меня d10 с 0,785 см2). А вопрос тогда сформулирую так: нужно ли заводить d25 за сечение взятое с эпюры (1,8 м от пересеч. осей) на длину анкеровки для d25 или на длину нахлестки с d10.
И вообще если стыкую внахлест стержни с разным диаметром длину нахлестки по какому диам. считать? И если, например, армирую колонну 4х d25, арматура в углах, нужно ли выполнять разбежку?
__________________
набираюсь опыта:drinks:
Tym вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2008, 11:06
#15
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


Цитата:
Сообщение от Tym Посмотреть сообщение
А вопрос тогда сформулирую так: нужно ли заводить d25 за сечение взятое с эпюры (1,8 м от пересеч. осей) на длину анкеровки для d25 или на длину нахлестки с d10.
Не нужно.
Цитата:
Сообщение от Tym Посмотреть сообщение
И вообще если стыкую внахлест стержни с разным диаметром длину нахлестки по какому диам. считать?
По меньшему.
Цитата:
Сообщение от Tym Посмотреть сообщение
И если, например, армирую колонну 4х d25, арматура в углах, нужно ли выполнять разбежку?
Нужно.
Liam вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.10.2008, 11:10
#16
Tym

инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Не парьтесь, нижнюю восемнадцатую - до опоры, двадцатьпятую - на треть пролета, верхняя десятка - конструктивная, только чтобы хомуты вокруг нее обвязать. Перехлестывать её с двадцатьпятой надо лишь по минимуму, чтобы в проектном положении закрепить.
Спасибо. А какова величина перехлеста?
__________________
набираюсь опыта:drinks:
Tym вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2008, 11:11
#17
slava1410

Конструктор
 
Регистрация: 04.08.2008
Москва
Сообщений: 100


Tym, не слушай Liam он тебя плохому научит, алучше руководство по конструированию посмотри, а то такие подсказчики появляются просто ужОс
__________________
Надо объяснять не так,чтобы вас поняли,а так, чтобы вас не могли не понять:secret:
slava1410 вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2008, 11:13
#18
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


в чем дело?
Liam вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2008, 11:15
#19
slava1410

Конструктор
 
Регистрация: 04.08.2008
Москва
Сообщений: 100


Например в колонне если 4 стержня какая разбежка? Объясни?
Если стерженьков 8 я согласен, а если 4, то все с двойной длиной нахлеста. Разве нет?

И еще:
Цитата:
Цитата:
Сообщение от Tym
А вопрос тогда сформулирую так: нужно ли заводить d25 за сечение взятое с эпюры (1,8 м от пересеч. осей) на длину анкеровки для d25 или на длину нахлестки с d10.

Не нужно.
С чего ты это взял? Конечно нужно! на длину анкеровки! жбк то изучал надеюсь?
__________________
Надо объяснять не так,чтобы вас поняли,а так, чтобы вас не могли не понять:secret:
slava1410 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.10.2008, 11:25
#20
Tym

инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825


Цитата:
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
Не нужно.

По меньшему.

Нужно.
Спасибо. Ответ исчерпывающий. А ссылки на нормы не могли бы дать...??
Особенно интересно про стыковку арматуры разных диаметров....
__________________
набираюсь опыта:drinks:
Tym вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > перепуск (нахлестка) арматуры в балках

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Опять про перепуск арматуры AlfF1 Железобетонные конструкции 52 14.11.2017 08:55
Анкеровка арматуры A-III и А400 POMAH9IH Железобетонные конструкции 31 03.09.2014 09:40
Реально ли учесть физ. нелинейность в железобетонных конст. EUDGEN Расчетные программы 344 18.10.2013 15:19
стык арматуры внахлестку Black_Raven Железобетонные конструкции 15 04.08.2007 19:20
SCAD и размещение арматуры в сечении колонны EUDGEN SCAD 110 20.01.2006 14:14