| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Конструирование свайных ростверков
Регистрация: 09.10.2008
Сообщений: 32
|
||
Просмотров: 18133
|
|
||||
проектировщик ж/б, ОиФ Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115
|
СП 50-102-2003 по Свайным фундаментам
8.3 ........ Значение свеса ростверка от грани свай должно приниматься с учетом допускаемых отклонений свай в плане в соответствии с рекомендациями подраздела 15.5. 15.5.7 ....... Предельные отклонения фактического положения свай в плане от проектного при однорядном расположении свай поперек оси свайного ряда составляют +-0,2d (d - диаметр или сторона сечения свай), а вдоль оси ряда +-0.3d; для кустов и лент с расположением в два и три ряда +-0,2d - для крайних свай поперек оси свайного ряда и +-0,3d - для остальных свай и крайних свай вдоль оси свайного ряда; для сплошного свайного поля+-0,2d для крайних свай и +-0,4d - для средних свай. |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик ж/б, ОиФ Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115
|
Чтобы не открывать новую ветку, задам вопрос здесь. Суть вопроса: По исполнительной съемке свай (сваи d=219 в неизвлекаемых обсадных трубах, из-за близости к сущ. застройке) выяснилось, что сваи имеют отклонение по вертикали от 2,5 до 7% , в СП написано что допустимое отклонение 2%, прислали письмо на согласование или принятие решения о дальнейшем производстве работ, если честно, то особого греха в этом не вижу, хотя есть сомнения по устойчивости фундамента. Сваи-стойки, длинной 8метров, заделка в скалу от 0,5 до 1,5 м. Напластование грунтов: 1,5 метра насыпной грунт, далее морена с валунами 4,5-5,5м, далее скала. Фундаменты под стойки галереи. У кого, какие мнения на этот счет?
|
|||
![]() |
|
||||
проектировщик ж/б, ОиФ Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115
|
Прикинул-вроде проходит! Теперь другой вопрос: что представляет собой "труба-кондуктор"? Я так понимаю она нужна как направляющая, может есть у кого фото? А то в литературе везде показана условно. Вопрос от того, что эти "строители" после согласования этих свай начнут делать следующие и чтобы не накосячили поеду на авторский надзор смотреть как делают. Потому как посмотрев журнал авторского надзора, принесённый ГИПом, и увидев название организации которая выполняет сваи ООО"ПРОМПОДШИПНИК", я готовлюсь к тому, что на площадке увижу толпу "Равшанов" вручную копающих каждую скважину
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Beginer, труба-кондуктор используется для буроинъекционных свай, как направляющая при наклонном бурении и для установки в ней пакера для опрессовки свай. У вас что, буроинъекционные сваи?
|
||||
![]() |
|
||||
проектировщик ж/б, ОиФ Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115
|
Да, диаметром 219. Дело в том, что похоже люди которые их выполняли никогда раньше подобным не занимались и набурили скважин с отклонениями по вертикали от 2 до 7 % в разные стороны, бурили толи в обсадных трубах то ли буром сделали скважины, а потом опустили трубы!!! Короче ситуация сейчас такая, что торчат из земли трубы, не заполненные бетоном все с отклонениями по вертикали больше допустимых. Будут делать сваи дальше, вот я и хотел поподробнее узнать технологию действа сего. Геология там как писал в посте.7, сваи-стойки. Вот такие пироги, в выходные поеду смотреть чего они там навояли.
|
|||
![]() |
|
||||
To Beginer
Цитата:
Устанавливается в предварительно пробуренную лидерную скважину, центрируется, заливается немного выше половины высоты цементным раствором. Затем цементируются затрубные щели. Все выдерживается два-три дня до нормального затвердения раствора. Цементный камень внутри трубы разбуривается, и далее бурится свайная скважина. Чаще всего бурение по грунту ведут трехшарошечным долотом с промывкой глинистым раствором, бетонируют через трубу снизу-вверх вытесняя глинистый раствор цементным. Все эта технология есть в Рекомендациях по сваям БИС. Можно скачать отсюда http://www.alektich.irnd.ru/rekomendacii_po_bis.rar Ваши подрядчики видно не знакомы с этими рекомендациями. У них свой фирменный почерк. Последний раз редактировалось alektich, 21.11.2008 в 22:36. |
||||
![]() |
|
||||
проектировщик ж/б, ОиФ Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Конструирование в 3D | Serz | AutoCAD | 87 | 28.10.2014 10:40 |
Информация по конструирование стыков панельных зданий (ищу). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 09.12.2010 15:26 |
Конструкция свайных ростверков | Romanich | Основания и фундаменты | 111 | 07.12.2007 19:48 |
Конструирование узлов в Лира 9.4 | Port | Лира / Лира-САПР | 1 | 22.03.2007 14:50 |
Подскажите программу расчета свайных ленточных фундаментов | Sergey9 | Расчетные программы | 2 | 08.03.2005 21:45 |