Конструирование свайных ростверков
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Конструирование свайных ростверков

Конструирование свайных ростверков

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.10.2008, 10:48 #1
Конструирование свайных ростверков
tesibiy
 
Регистрация: 09.10.2008
Сообщений: 32

Кто знает, дайте ссылку на нормативный документ в котором оговорены запасы ростверка по краю свай, в СНиПе по свайным фундаментам нашол только расстояния между сваясми а сколько надо по краю, ненашол. Помню когдато стыкался с подобной информацией в учебнике, там была норма на возможное отклонение сваи от проэктного положения плюс запас 50мм вроде, но точно непомню, к тому-же желательна ссылка на НД. Заранее благодарен за помощ.
Просмотров: 18133
 
Непрочитано 28.10.2008, 10:57
#2
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от tesibiy Посмотреть сообщение
запасы ростверка по краю свай
от грани сваи до края ростверка 100 мм минимум
(пособие по конструированию жбк без предварительного напряжения)
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2008, 11:02
#3
Fellini


 
Регистрация: 02.10.2003
Сообщений: 1,158


Еще пригодится ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ РОСТВЕРКОВ (к СНиП 2.03.01-84)
Это если вы по русским нормам проектируете.
Fellini вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2008, 11:07
#4
Beginer

проектировщик ж/б, ОиФ
 
Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115


СП 50-102-2003 по Свайным фундаментам
8.3 ........
Значение свеса ростверка от грани свай должно приниматься с
учетом допускаемых отклонений свай в плане в соответствии с
рекомендациями подраздела 15.5.

15.5.7 .......
Предельные отклонения фактического положения свай в плане от
проектного при однорядном расположении свай поперек оси свайного
ряда составляют +-0,2d (d - диаметр или сторона сечения свай), а вдоль оси ряда +-0.3d; для кустов и лент с расположением в два и три ряда +-0,2d - для крайних свай поперек оси свайного ряда и +-0,3d - для остальных свай и крайних свай вдоль оси свайного ряда; для сплошного свайного поля+-0,2d для крайних свай и +-0,4d - для средних свай.
Beginer вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2008, 11:34
#5
Dmitij

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
<phrase 1=


Пособие по проектированию ростверков свайных фундаментов под колонны (к СНиП 2.03.01-84).
Минимальный свес 100 мм. Но надо еще проверять акеровку арматуры.
И учитете русский язык.
Dmitij вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.10.2008, 11:42
#6
tesibiy


 
Регистрация: 09.10.2008
Сообщений: 32


Спасибо за помощ, учту замечание, сам украинец потому на русском языке пишу очень редко, постепенно забывается.
tesibiy вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2008, 12:25
#7
Beginer

проектировщик ж/б, ОиФ
 
Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115


Чтобы не открывать новую ветку, задам вопрос здесь. Суть вопроса: По исполнительной съемке свай (сваи d=219 в неизвлекаемых обсадных трубах, из-за близости к сущ. застройке) выяснилось, что сваи имеют отклонение по вертикали от 2,5 до 7% , в СП написано что допустимое отклонение 2%, прислали письмо на согласование или принятие решения о дальнейшем производстве работ, если честно, то особого греха в этом не вижу, хотя есть сомнения по устойчивости фундамента. Сваи-стойки, длинной 8метров, заделка в скалу от 0,5 до 1,5 м. Напластование грунтов: 1,5 метра насыпной грунт, далее морена с валунами 4,5-5,5м, далее скала. Фундаменты под стойки галереи. У кого, какие мнения на этот счет?
Beginer вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2008, 12:38
#8
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Ну дык по считай в чем проблема то, приложь момент в заделке сваи
и продольное усилие.
Думаю пройдет.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2008, 23:14
#9
Beginer

проектировщик ж/б, ОиФ
 
Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115


Прикинул-вроде проходит! Теперь другой вопрос: что представляет собой "труба-кондуктор"? Я так понимаю она нужна как направляющая, может есть у кого фото? А то в литературе везде показана условно. Вопрос от того, что эти "строители" после согласования этих свай начнут делать следующие и чтобы не накосячили поеду на авторский надзор смотреть как делают. Потому как посмотрев журнал авторского надзора, принесённый ГИПом, и увидев название организации которая выполняет сваи ООО"ПРОМПОДШИПНИК", я готовлюсь к тому, что на площадке увижу толпу "Равшанов" вручную копающих каждую скважину
Beginer вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2008, 23:44
#10
alektich

Основания и фундаменты, геотехнологии
 
Регистрация: 02.04.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 649
<phrase 1= Отправить сообщение для alektich с помощью Skype™


Beginer, труба-кондуктор используется для буроинъекционных свай, как направляющая при наклонном бурении и для установки в ней пакера для опрессовки свай. У вас что, буроинъекционные сваи?
alektich вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2008, 09:32
#11
Beginer

проектировщик ж/б, ОиФ
 
Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115


Цитата:
Сообщение от alektich Посмотреть сообщение
[url="http://javascript<b></b>:insname('Beginer')"]Beginer[/URL У вас что, буроинъекционные сваи?
Да, диаметром 219. Дело в том, что похоже люди которые их выполняли никогда раньше подобным не занимались и набурили скважин с отклонениями по вертикали от 2 до 7 % в разные стороны, бурили толи в обсадных трубах то ли буром сделали скважины, а потом опустили трубы!!! Короче ситуация сейчас такая, что торчат из земли трубы, не заполненные бетоном все с отклонениями по вертикали больше допустимых. Будут делать сваи дальше, вот я и хотел поподробнее узнать технологию действа сего. Геология там как писал в посте.7, сваи-стойки. Вот такие пироги, в выходные поеду смотреть чего они там навояли.
Beginer вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2008, 22:22
#12
alektich

Основания и фундаменты, геотехнологии
 
Регистрация: 02.04.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 649
<phrase 1= Отправить сообщение для alektich с помощью Skype™


To Beginer
Цитата:
Да, диаметром 219. Дело в том, что похоже люди которые их выполняли никогда раньше подобным не занимались и набурили скважин с отклонениями по вертикали от 2 до 7 % в разные стороны, бурили толи в обсадных трубах то ли буром сделали скважины, а потом опустили трубы!!! Короче ситуация сейчас такая, что торчат из земли трубы, не заполненные бетоном все с отклонениями по вертикали больше допустимых. Будут делать сваи дальше, вот я и хотел поподробнее узнать технологию действа сего. Геология там как писал в посте.7, сваи-стойки. Вот такие пироги, в выходные поеду смотреть чего они там навояли.
Трубы-кондукторы для свай БИС по СНиП 3.02.01.87 должны быть длиной не менее 2 м. Внутренний диаметр на 5-10 мм больше диаметра долота, изготавливается из бесшовных труб, так как сварной шов может мешать прохождению долота и надежной установке пакера. Чаще всего это простой отрезок трубы, но бывают и с верхней резьбовой крышкой с превентором.
Устанавливается в предварительно пробуренную лидерную скважину, центрируется, заливается немного выше половины высоты цементным раствором. Затем цементируются затрубные щели. Все выдерживается два-три дня до нормального затвердения раствора. Цементный камень внутри трубы разбуривается, и далее бурится свайная скважина.
Чаще всего бурение по грунту ведут трехшарошечным долотом с промывкой глинистым раствором, бетонируют через трубу снизу-вверх вытесняя глинистый раствор цементным. Все эта технология есть в Рекомендациях по сваям БИС. Можно скачать отсюда http://www.alektich.irnd.ru/rekomendacii_po_bis.rar
Ваши подрядчики видно не знакомы с этими рекомендациями. У них свой фирменный почерк.

Последний раз редактировалось alektich, 21.11.2008 в 22:36.
alektich вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2008, 12:53
#13
Beginer

проектировщик ж/б, ОиФ
 
Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115


Цитата:
Сообщение от alektich Посмотреть сообщение
Трубы-кондукторы для свай БИС по СНиП 3.02.01.87 должны быть длиной не менее 2 м. Внутренний диаметр на 5-10 мм больше диаметра долота, изготавливается из бесшовных труб, так как сварной шов может мешать прохождению долота и надежной установке пакера. Чаще всего это простой отрезок трубы, но бывают и с верхней резьбовой крышкой с превентором.
Устанавливается в предварительно пробуренную лидерную скважину, центрируется, заливается немного выше половины высоты цементным раствором. Затем цементируются затрубные щели. Все выдерживается два-три дня до нормального затвердения раствора. Цементный камень внутри трубы разбуривается, и далее бурится свайная скважина.
Чаще всего бурение по грунту ведут трехшарошечным долотом с промывкой глинистым раствором, бетонируют через трубу снизу-вверх вытесняя глинистый раствор цементным. Все эта технология есть в Рекомендациях по сваям БИС. Можно скачать отсюда http://www.alektich.irnd.ru/rekomendacii_po_bis.rar
Ваши подрядчики видно не знакомы с этими рекомендациями. У них свой фирменный почерк.
Спасибо alektich!!! Завтра поеду смотреть что, да как.
Beginer вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2008, 20:18
#14
ЭЙФЕЛЬ


 
Регистрация: 10.02.2007
НЕ ЗНАЮ
Сообщений: 46


Для однорядного расположения свай минимальное расстотяние от края сваи до края ростверка 0,2Хb+50мм, для 2-х рядного и более 0,3Хb+50мм (b-ширина или диаметр сваи). Эти условия справедливы для забивных или вдавливаемых свай.
ЭЙФЕЛЬ вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2008, 21:43
#15
alektich

Основания и фундаменты, геотехнологии
 
Регистрация: 02.04.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 649
<phrase 1= Отправить сообщение для alektich с помощью Skype™


ЭЙФЕЛЬ, это вы кому рассказали?
alektich вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2008, 22:00
#16
ЭЙФЕЛЬ


 
Регистрация: 10.02.2007
НЕ ЗНАЮ
Сообщений: 46


Я здесь первый раз, человек спросил, я ответил, вашей же иронии я не понял
ЭЙФЕЛЬ вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2008, 22:08
#17
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


ЭЙФЕЛЬ
Просто ответ на вопрос был дан уже давно
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2008, 23:23
#18
TerminatorNemo

ЖБ
 
Регистрация: 14.11.2008
Ленинград
Сообщений: 71


alektich
Спасибо за документ. Очень интересно.
__________________
I'll be back.
TerminatorNemo вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2012, 19:56
#19
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Примеры конструирования, решение узлов сопряжения двух зданий на ленточных ростверках - есть все это где нибудь?? Плитные делал. Ленточные не делал.
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2012, 22:14
#20
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Применяйте те-же самые подходы к проектированию ленточных, какие Вы использовали при проектировании плитных - разницы нет никакой (т.е. дополнительных извилин (разве, что - на чертежах)) - не потребуется.
VVN59 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Конструирование свайных ростверков

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Конструирование в 3D Serz AutoCAD 87 28.10.2014 10:40
Информация по конструирование стыков панельных зданий (ищу). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 09.12.2010 15:26
Конструкция свайных ростверков Romanich Основания и фундаменты 111 07.12.2007 19:48
Конструирование узлов в Лира 9.4 Port Лира / Лира-САПР 1 22.03.2007 14:50
Подскажите программу расчета свайных ленточных фундаментов Sergey9 Расчетные программы 2 08.03.2005 21:45