Реклама i
|
||
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Как назвать конструкцию подпорки от сейсмического воздействия
проектировшик
СССР
Регистрация: 01.01.2007
Сообщений: 5,149
|
||
Просмотров: 8595
|
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
dextron3 - контр-форс (противодействующий силе) воспринимает гризотальную силу (распор). А из чего он выполнен и что подпирает не имеет значения. Он может быть "приставлен" к стене или жестко с ней соединен.
Контрофорс имеет переменное по высоте сечение, пилястра постоянное, пилон имеет несколько иное назначение и является как правило опорой, воспринимающей вертикальные и горизонтальные нагрузи от конструкций здания или сооружения. А кирпичные или бетонные контрофорсы у нас есть на всех, в том числе типовых кирпичных зернохранилищах, коих по целине полно... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183
|
Цитата из "Большой Советской энциклопедии":
Контрфорс (от франц. contre-force — противодействующая сила) - поперечная стенка, вертикальный выступ или ребро, усиливающие основную несущую конструкцию (преимущественно стену с наружной стороны постройки) и воспринимающие главным образом горизонтальные усилия (распор от сводов, перекрывающих здание, давление грунта на подпорные стенки, гидростатическое давление на основание плотины и т. п.). К основанию стены поперечное сечение К. обычно увеличивается (плавно или уступами); при незначительных горизонтальных усилиях сечение по высоте может оставаться постоянным. К. бывают каменные, бетонные или железобетонные. Каменные К. — один из основных элементов готической конструкции (см. Готика). Возведение К. широко применяется для укрепления стен при реставрации памятников архитектуры. |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Forrest_Gump, MasterZim - с контрофорсом похоже разобрались, остается один небольшой, совсем маленкий вопрос - как его расчитать на сейсмику ? ...
Вот здесь нужны советы профи. Скучно не будет, эт точно - заменит все темы про крызыс вместе взятые ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
AMS, А где написано что его надо на сейсмику считать?
Да и вообще.. на что его считать то? По этому разезу не очень понятны большие горизонатльные усилия
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
На втором этаже находится спортзал, жесткости кирпичного здания явно не достаточно, возможно поэтому и решили поставить контрфорсы.
P.S. У них в Алматы монолитные ж/б здания на фасадах имеют мощные вертикальные элементы, являющиеся одновременно боковым ограждением лоджий, балконов. Но там они нагрузку передают на фундамент здания, как правило свайный, а здесь сейсмческую нагрузку хотят передать на грунт. А здесь куча вопросов. Ширина контрофорса по низу должна определяться из расчета основания по предельным состояниям, в том числе на сдвиг по подошве. Что там за геология под контрофорсом ? - судя по заглублению, если это не скала, толку от него мало. Вертикальный шов - скользящий или жесткий, как решить жесткое сопряжение с кирпичной стеной - монолитными ж/б поясами в кладке стены в уровне перекрытия ?. Только зацепить, и пошло -поехало.... Последний раз редактировалось AMS, 07.12.2008 в 19:33. Причина: P.S. |
|||
![]() |
|
||||
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149
|
Грунты валунногалечники сейсмика 9 баллов
контрофорсы я решил доделать, здание уже говтовое из кирпича 68 год постройки, крыша деревянная
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие Последний раз редактировалось dextron3, 08.12.2008 в 08:02. |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
dextron3 - при высоте контрофорса около 10 м ширины подошвы по низу 1,5 м не мало ?. Можно увеличить подошву, не изменяя размеры котрофорса.
Междуэтажное перекрытие, скорее всего это сборные ж/б пустотные плиты, над спортзалом - 12-ти метровые деревянные фермы, т.е. по верху котрофорсов здание фактически не имеет жесткого диска и в контакте с ними только наружные киричные стены. Складывается впечатление, что эффективность 2-х контрофорсов по одной стороне будет не очень то велика. Реакция от горизонтальной нагрузки в месте контакта достаточно жестких контрофорсов со стеной может привести к тому, что стену второго этажа они сломают. Или стена на этих участках должна быть значительно усилена или горизонтальную нагрузку необходимо распределить на несколько дополнительных котрофорсов. А что это за сетки d5 Вр-1 100х100 - усиление ?. Крупнообломочный грунт в верхней зоне как правило неоднороден и может содержать в значительных количествах дисперсный заполнитель. Если это так, то под подошвой его необходимо частично выбрать и выровнять щебеночной или бетонной подготовкой. По поводу расчетов самих контрофорсов. Не в них проблема, их армирование можно принять конструктивно, а в кирпичных стенах второго этажа, которые, еще раз повторюсь, контрофорсы при действии сейсмической нагрузки могут просто сломать - для этого достаточно посмотреть на план второго этажа. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183
|
че-то как-то не внушает, здание старое, 9 баллов сейсмика. Дом уж отслужил свое. Не проще ли разломать и сделать монолитный жб каркас с легкими наружными стенами? Может и не дороже выйдет чем делать полную реконструкцию старого дома. А что обследование говорит?
|
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
dextron3 - поставь контрофорсы у каждого простенка и торцевых стен. В уровне междуэтажного перекрытия и по верху, вплотную к стене, можно через амортизатор, предусмотри снаружи продольную распределительную ж/б балку, работающую совместно с контрофорсами. Они распределят сосредоточенную ракцию на стену от сейсмической нагрузки более равномерно вдоль стены....
При такой "помощи" от них, как заложено в проекте, о чем писал в # 14, только ВРЕД... как от фонарных столбов перед капотом... |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Блина если это заготовка проекта то Я китайский летчик.
Мне даже интересно как они эту сеточку устаналивать будут.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149
|
DEM, AMS, 5 вр I это сетка которой я усиляю все кирпичные стены с двух сторон, + торкретирую по 5 см, создаю комплексную конструкцию, контрофорсы на тяжах через просверденные отвресмтия соединяю с простенком и навариваю пластину на всю длину,
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Цитата:
![]() Насмешил, есть что студентам рассказать, по смеются от души.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Если толкнуть здание в горизонтальном направлении, то его при практически абсолютно жестких контрофорсах сломает по наиболее слабому сечению - по граням простенков (оконному откосу)...
И останется только два простенка, которые они то и подпирают... Архитекторы наверно их пририсовали ?? |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. | IANationalInformAgentstvo | Прочее. Архитектура и строительство | 216 | 20.01.2015 16:51 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 | |
ЮМОР 2006 =) | Perezz!! | Разное | 1122 | 04.01.2007 00:46 |