Ванная сварка арматури разных диаметроа
Регистрация: 23.12.2008
Сообщений: 8
|
||
Просмотров: 3810
|
|
||||
Moderator
Конструктор (машиностроение) Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 23,268
![]() |
інженердбк, я так понимаю, это перевод темы http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=332622&#post332622 ? Ее можно закрыть?
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Из сейсмичности например:
7.3.2 …... Стыки сборных колонн следует располагать в зоне с наименьшими изгибающими моментами и выполнять с соединением продольной арматуры ванной сваркой..." Типы по ГОСТ 14098-91: С27, С29. Пишите по-русски.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827
|