| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Что есть прогиб второстепенных балок
Казань
Регистрация: 07.12.2007
Сообщений: 109
|
||
Просмотров: 15529
|
|
||||
уже не такой малограмный Регистрация: 07.06.2007
Оренбург обл
Сообщений: 487
|
В литературе прогибы главной и второстепенной былок не суммируют. Тут надо исходить эстетико-психологических требований если деформации главной и второстепенной балки будут заметны и пугать тех кто эксплуатирует здание (При значительных прогибах возможно развитие трещин в потолках, в перегородках.) то надо принимать меры по ограничению прогиба.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.12.2007
Казань
Сообщений: 109
|
Я понял так: когда из эстетико-психологических соображений то прогиб гл. балки не суммируем (от прямой, соединяющей опоры этих элементов), а в остальных случаях надо прибавить (следует отсчитывать от изогнутой оси, соответствующей состоянию элемента в момент приложения нагрузки)
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,108
|
да нет же, когда считаем прогиб - то считаем именно прогиб балки, есть ещё понятие "стрела прогиба". в таблице 19 даны ограничения только на прогибы. а вот дальше есть ограничения на перемещения. перемещение точки в середине пролёта второстепенной балки будет складываться из прогиба и перемещений опор.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.12.2007
Казань
Сообщений: 109
|
тогда зачем в снипе распинаются:
п.10.3. Предельные прогибы элементов конструкций покрытий и перекрытий, ограничиваемые исходя из технологических, конструктивных и физиологических требований, следует отсчитывать от изогнутой оси, соответствующей состоянию элемента в момент приложения нагрузки, от которой вычисляется прогиб, а ограничиваемые исходя из эстетико-психологических требований - от прямой, соединяющей опоры этих элементов (см. также п. 7 рекомендуемого приложения 6). |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
п. 10.3 разъясняет ПРИНЦИП подхода. Т.е. из эстетико-психологических требований берется видимая кривизна, режущая взгляд, в остальных случаях - величина доп. прогиба, получаемая от нагрузки, мешающая эксплуатации.
Насчет прогиба второстепенной балки - конечно надо сумму посмотреть - может прилично набраться, так ведь? А внизу например перегородка...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.05.2008
Сообщений: 12
|
Я считаю, что смотреть прогиб второстепенной балки нужно без учета прогиба главной, т.к. регламентируемый контроль прогиба для шарнирно опертых балок из конструктивных соображений (в случае крепления второстепенной балки на ребро с временными болтами и приваркой, если у вас такой вариант крепления...) нужен прежде всего для определения, будет ли она работать как шарнирно опертая (т.е. когда шарнирное крепление балки работает при прогибе к примеру, 1/350 - то условие шарнира действует, а если шарнирно опертая балка начинает испытывать прогиб к примеру 1/100 - то момент неминуемо вызовет в узле крепления серьезные усилия, зажмет, и шарнира уже не получится, а это как правило очень не приятная ситуация
![]() Последний раз редактировалось Vader, 10.01.2009 в 14:49. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.01.2004
Сообщений: 366
|
Цитата:
Необходимо быть аккуратнее, в новом СНиПе ограниечения часто эстетикопсихологические, а выдвигать технологические ограничения технологи давно забыли, привыкли что раньше для главных балок максимальный прогиб был 1/400 и этого было достаточно . |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.10.2008
Сообщений: 21
|
Прогиб второстепенных балок считается отдельно от прогиба главных балок и в среднем не должен превышать 1/250. А так - да, прогиб считается на различные варианты(исходя из технологических, конструктивных, эстетико-психологических(чаще всего именно их) и физиологических требований, как вы и сказали) и выбирается самое строгое ограничение. Прогиб считается по формуле: f=5*qнорм*l^4/(384*Е*Ix)
Предельный прогиб в соответствии с эстетико-психологическими требованиями определяется по табл.19 СНиП2.01.07-85* и зависит от пролета. Предельный прогиб в соотв. с конструктивными требованиями определяется по табл.19СНиП2.01.07-85* |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.05.2005
Сообщений: 89
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Да, это вы правильно поняли. Почти.
Собственно, я тут хотел не это спросить, а вот это: прогиб балки - это и есть прогиб балки. Отдельно взятой. А вот что есть прогиб (вертикальное перемещение) конструкции перекрытия, т.е. системы из главных и второстепенных балок? Понимаете, если система такова, что балки вешаются друг на друга последовательно, например четыре раза, то суммарный прогиб перекрытия и будет определять допустимость/недопустимость. А не отдельные прогибчики.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 11.01.2009 в 11:53. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||