Как рачитать фундаменты для 30 метровой мачты, без растяжек?
Регистрация: 05.01.2009
Сообщений: 8
|
||
Просмотров: 3976
|
|
||||
конструктор Регистрация: 19.07.2006
Омск
Сообщений: 142
|
для начала нужно собрать нагрузки и получить усилия, а затем:
- СНиП 2.02.01-83 "Основания зданий и сооружений" - СНиП 2.02.03-85 "Свайные фундаменты" - Основания, фундаменты и подземные сооружения. Справочник проектировщика - Пособие по проектированию анкерных болтов Если укажете назначение мачты, возможно получите больше информации |
|||
![]() |
|
||||
civil engineer Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 801
|
SergeyF: "...Работаю с такими типами мачт уже 2 года!..."
Если так, то зачем нужно задавать вопрос по расчету? Ну а так: прислушайтесь к совету DMI. Можете взять за пример фундамент Останкинской телебашни - кольцевой в плане, а для пущей надежности кольцо можно посадить на сваи. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.12.2007
Сообщений: 185
|
Главное, чтобы не опрокинулась.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...E1%E0%F8%ED%FF Последний раз редактировалось Анкона, 05.01.2009 в 19:50. Причина: Дал ссылку |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование Регистрация: 02.10.2006
Москва
Сообщений: 35
|
А кроме опрокидывания важно краевое давление на грунт основания, чтобы оно не было больше допустимой несущей способности грунта. А то может опрокидывающий момент фундамент выдерживает, а грунт основания нет. Результат - нужно уеличения площади фундамента либо массы.