Помогите с геометрически нелинейной задачей. (и еще кое что)
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Помогите с геометрически нелинейной задачей. (и еще кое что)

Помогите с геометрически нелинейной задачей. (и еще кое что)

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.07.2005, 22:24 #1
Помогите с геометрически нелинейной задачей. (и еще кое что)
Sergey9
 
конструктор
 
Регистрация: 07.10.2004
Сообщений: 10

Схема колонны 40х40см, ригеля тавровые, плиты сборные пустотные (заданы суперэлементами), ядро жесткости (заданно пластинами). Опирание ригелей и плит на колонны шарнирное. В схеме я пытался выполнить расчет в геометрически нелинейной постановке. После первого шага программа заканчивает выполнять расчет. Причем шаг этот может быть любым, от 1e-005 в автоматическом режиме задания, до 0,99 в ручном. Если из схемы удалить все суперэлементы, КЭ 55, вынужденные перемещения (заменив их связями), трех узловые пластины, то программа в автоматическом режиме выполняет несколько десятков шагов и выдает результат. Подскажите, пожалуйста, как рассчитать данную расчетную схему со всеми вышеперечисленными элементами.(по одиночке тоже не рассчитываются т.е. варианты)

Необходимо замоделировать осадку двух разных фундаментов (осадка известна, разница осадок в 1мм) по которым идет общая кирпичная стена. При моделировании осадки вынужденными перемещениями в кирпичной кладке возникают большие тангенциальные (Тху=20кгс/см2 допустимые 1,6 кгс/см2) напряжения как этого избежать. Расстояние между фундаментами 20мм.

Перерезывающая сила выдается в т/м как перейти к напряжениям.

Что означают цифры после времени в протоколе расчета (--:--)?

Как проверить данную схему на устойчивость. Кнопка расчета устойчивости при расчете данной схемы засерена.

PS Все в Lire9.0.

Заранее благодарю за ответ.
Просмотров: 4259
 
Непрочитано 12.07.2005, 11:38
#2
Jeka

конструктор
 
Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
Сообщений: 786


Цитата:
Причем шаг этот может быть любым, от 1e-005 в автоматическом режиме задания, до 0,99 в ручном. Если из схемы удалить все суперэлементы, КЭ 55, вынужденные перемещения (заменив их связями), трех узловые пластины, то программа в автоматическом режиме выполняет несколько десятков шагов и выдает результат. Подскажите, пожалуйста, как рассчитать данную расчетную схему со всеми вышеперечисленными элементами.(по одиночке тоже не рассчитываются т.е. варианты)
Не пробовали просто убрать вынужденные перемещения. Ведь сам принцип геометрически нелинейного расчета предполагает получения новой деформированной схемы на каждом шаге итерации или приложения нагрузки, а вы сразу однозначно задаете перемещения пусть даже нескольких точек. Конечно же в этих условиях Лира выполняет одну итерацию и расчет прекращает.

Цитата:
при моделировании осадки вынужденными перемещениями в кирпичной кладке возникают большие тангенциальные (Тху=20кгс/см2 допустимые 1,6 кгс/см2) напряжения как этого избежать. Расстояние между фундаментами 20мм.
Конечно большие, у вас 1 мм на 20 мм длины - это большая сдвиговая деформация (тоже самое что стена длиной 5м прогнется на 250 мм :shock: ). А допустимые 1,6 - это наверное по неперевязанному сечению? Незнаю ваших целей, но мне кажется вы не правильно моделируете схему, откуда этот 1 мм?


Цитата:
Перерезывающая сила выдается в т/м как перейти к напряжениям.
Не скромный вопрос - зачем? Напряжения ведь тоже выдаются.

PS Не плохо было бы такие вопросы сопровождать расчетными схемами, тогда легче общаться.[/b]
Jeka вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2005, 12:34
#3
novinkov


 
Регистрация: 10.03.2005
Кемерово
Сообщений: 277


Возможно, в задаче по умолчанию использованы формулировки КЭ, не поддерживающие геометрическую нелинейность. Побробуйте проверить типы КЭ и смените их в случае необходимости.
novinkov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.07.2005, 23:01
#4
Sergey9

конструктор
 
Регистрация: 07.10.2004
Сообщений: 10


Считал схему попроще с вынужденными перемещениями, считает.

Кирпичная стена идет по двум разным фундаментам. Которые дают разницу осадки в 1мм.

Tху срезающая сила в плоскости треугольных элементов т/м2. Qх Qу перерезывающая сила из плоскости треугольных элементов, как раз в т/м.
[ATTACH]1121194875.JPG[/ATTACH]
Sergey9 вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2005, 12:00
#5
Jeka

конструктор
 
Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
Сообщений: 786


Цитата:
Считал схему попроще с вынужденными перемещениями, считает.
Ну да, вообще-то все считает, я тоже проверил. Есть предположение слудующее что у вас тип КЭ трехугольной оболочки не 342. Проверте.

Вообще-то повторюсь, если вы хотите помощи по расчетной схеме, то желательно давать ссылку на расчетную схему, иначе трудно общаться.

Цитата:
Кирпичная стена идет по двум разным фундаментам. Которые дают разницу осадки в 1мм.
Так вот по поводу этого самого 1 мм. Как он получен? Если вы определили разность осадок без учета совместной работы фундаментов и стены, а теперь хотите эти результаты наложить на совместную схему, то это в корне не правильно. Похожая тема обсуждалась здесь http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=...r=asc&start=30.

Цитата:
Tху срезающая сила в плоскости треугольных элементов т/м2. Qх Qу перерезывающая сила из плоскости треугольных элементов, как раз в т/м.
Касательные напряжения от действия Qx и Qy распределены неравномерно по толщине оболочки. Наибольшее значение в середине оболочки T=3Q/2h, где h -толщина оболочки.
Jeka вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.07.2005, 23:04
#6
Sergey9

конструктор
 
Регистрация: 07.10.2004
Сообщений: 10


К сожалению, у меня не хватает толку дать ссылку. Если не затруднит, объясните.
Sergey9 вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2005, 11:15
#7
Jeka

конструктор
 
Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
Сообщений: 786


Цитата:
К сожалению, у меня не хватает толку дать ссылку. Если не затруднит, объясните.
Поскольку местные админитраторы вобщем-то запрещают выкладывать на этот сайт кроме изобр. и dwg что-либо, то лучше всего делать так: где нибудь, например на www.newmail.ru или другом сайте, регистрируешь свой ящик и сайт. На сайт выкладываешь свой файлик и даешь в форуме ссылочку. Например я себе завел сайтик см здесь http://www.denissov.nm.ru
Jeka вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.07.2005, 22:11
#8
Sergey9

конструктор
 
Регистрация: 07.10.2004
Сообщений: 10


Ошибку подсказали. В узлах пластин не может быть поворотов в плоскости пластин. Т.е. надо закрепить углы поворотов точек в плоскости пластин. Как мне пояснили это пробел в современной теории сопромата.

Возникло еще несколько вопросов.

Как выбрать количество шагов в нелинейном загружении.

Есть ли отличие физически нелинейного расчета от геометрически нелинейного, кроме задания физических свойств материала.
Sergey9 вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2005, 11:35
#9
Николай Баглаев


 
Регистрация: 23.09.2004
Москва
Сообщений: 524
<phrase 1= Отправить сообщение для Николай Баглаев с помощью Skype™


Ошибку подсказали. В узлах пластин не может быть поворотов в плоскости пластин. Т.е. надо закрепить углы поворотов точек в плоскости пластин. Как мне пояснили это пробел в современной теории сопромата

Это не пробел в теории сопромата - это пробел в конечных элементах Лиры....
Николай Баглаев вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Помогите с геометрически нелинейной задачей. (и еще кое что)

Реклама i
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск