Здравствуйте!
Ситуация такая - в существующую ферму (находящуюся внутри здания и воспринимающую нагрузки от перекрытия) необходимо ввести дополнительную стойку для крепления новых ферм, для чего в верхний пояс этой фермы требуется установка фасонки. Верхний пояс фермы в этом месте подвержен сжатию с изгибом. Разгрузить ферму возможности нет. Можно ли проводить сварочные работы в таком случае? Можно ли при этом ссылаться на пособие по проектированию усиления стальных конструкций (п.4.11-4.12) где ограничивается предельный уровень начального нагружения...
Просто есть мнения что под нагрузкой варить нельзя... а если нет другой возможности?
Прилагаю небольшую схемку для наглядности

Вот еще...
Элементы сварных конструкций, испытывающие растяжение, сжатие или изгиб,
могут быть усилены увеличением сечений путем приварки новых дополнительных
деталей. Несущая способность элемента при этом возрастает с увеличением
его сечения или жесткости. Однако нагрев элемента в процессе сварки может
снижать его несущую способность. Степень снижения зависит от режима
сварки, толщины и ширины элемента, направления сварки. Для продольных швов
снижение прочности не превышает 15%, для поперечных может достигать 40 %.
Поэтому наложение швов поперек элемента при его усилении под нагрузкой
категорически запрещается.
В связи с некоторой потерей прочности элементов при сварке, а также
перераспределением напряжений как по сечению элемента, так и между
элементами усиление под нагрузкой производят при напряжениях, не
превышающих 0,8 Rу ,где Rу — расчетное сопротивление для стали, из которой
изготовлен элемент.

Могу ли я этим аргументировать вмешательство в существующую ферму?

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2000
1.dwg (81.9 Кб, 278 просмотров)


Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 12.02.2009 в 01:58.
Просмотров: 2470
 
Непрочитано 11.02.2009, 18:26
#2
Шандор

инженер
 
Регистрация: 02.08.2007
Львов
Сообщений: 174
<phrase 1=


Возникает вопрос: а не надо ли усиливать существующую ферму ? Ведь по-идее меняется схема приложения нагрузок...
А вообще-то возникла идея. Усилить пояса, чтобы выполнялись условия 0.8Ry (хотя я бы взял 0.5), и тогда вваривать стойку
Шандор вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2009, 01:59
#3
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,432


Laki, не занимайся топик-апом: вредно для темы.
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.02.2009, 10:57
#4
Laki


 
Регистрация: 30.10.2008
Сообщений: 52


Цитата:
Усилить пояса, чтобы выполнялись условия 0.8Ry (хотя я бы взял 0.5), и тогда вваривать стойку
А усиление пояса проводить без сварки?
Laki вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2009, 12:58
#5
Шандор

инженер
 
Регистрация: 02.08.2007
Львов
Сообщений: 174
<phrase 1=


Почему бы и нет. В зазор между уголками поясов вставить полосу, зафикировать на болты. А потом и проварить можно
Шандор вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2009, 14:06
#6
Андрей Т.

проектирование
 
Регистрация: 29.09.2005
г. Москва
Сообщений: 343


Без разгрузки фермы я бы не рискнул ни за какие коврижки. Что у Вас лежит на перекрытии, неужел нельзя это временно оттащить на соседний пролет?
Андрей Т. вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2009, 14:57
#7
Шандор

инженер
 
Регистрация: 02.08.2007
Львов
Сообщений: 174
<phrase 1=


Я о разгрузке тоже думал. Можно и не оттаскивать ничего - дополнительную опору временно подвети - и всего делов-то
Шандор вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.02.2009, 15:28
#8
Laki


 
Регистрация: 30.10.2008
Сообщений: 52


Цитата:
Без разгрузки фермы я бы не рискнул ни за какие коврижки. Что у Вас лежит на перекрытии, неужел нельзя это временно оттащить на соседний пролет?
C перекрытий можно все убрать, и заретить доступ на время производства работ (для исключения временной нагрузки), тогда бетта0=0.5 (по пособию). Если отнести конструкции к III группе (т.к. динамика от оборудования будет восприниматься только после завершения всех работ), то вроде как все проходит