Взвешенное состояние грунта при расчете свайного куста???
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Взвешенное состояние грунта при расчете свайного куста???

Взвешенное состояние грунта при расчете свайного куста???

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.03.2009, 21:11 #1
Взвешенное состояние грунта при расчете свайного куста???
Michail
 
Эх.....
 
Казахстан
Регистрация: 18.02.2005
Сообщений: 459

Уважаемые проектировщики, скажите нужно ли учитывать взвешенное состояние грунта при расчете нагрузки от свайного куста в расчете по деформациям. Дело в том что сваи 11 метров, а вода -2 метра, соответственно при расчете собственного веса грунта условного фундамента почти в два раза разница, следовательно и осадки в разы больше.
Просмотров: 3999
 
Непрочитано 02.03.2009, 21:15
#2
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Цитата:
Сообщение от Michail Посмотреть сообщение
Уважаемые проектировщики, скажите нужно ли учитывать взвешенное состояние грунта при расчете нагрузки от свайного куста в расчете по деформациям.
Нужно хоть от куста, хоть от дерева. Это эффективные напряжения.
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.03.2009, 05:46
#3
Michail

Эх.....
 
Регистрация: 18.02.2005
Казахстан
Сообщений: 459
<phrase 1= Отправить сообщение для Michail с помощью Skype™


Имеорсь ввиду какой объемный вес грунта брать, с учетом или без учета взвешенного действия в воде, ответ бери в запас не устроит.
Michail вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2009, 06:36
#4
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


В пределах длины свай, находящейся в грунтовых водвах с учетом взвешивающего действия воды. Если нижняя часть сваи погружена в водонепроницаемый грунт, то на этом участке взвешивающее действие воды не учитывается.
НО - если гидрогеологический режим на площадке не постоянный, УГВ меняется, то что произойдет, если вес условного фундамента увеличится ? - это к вопросу о "запасе".
AMS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.03.2009, 06:43
#5
Michail

Эх.....
 
Регистрация: 18.02.2005
Казахстан
Сообщений: 459
<phrase 1= Отправить сообщение для Michail с помощью Skype™


Спасибо, АMS. По поводу прогнозирования, про запас, если геологи дают только повышение УГВ, правильно ли будет взять условный фундамент с учетом взвешенного состояния, но также на момент строительства будет производится водопонижение, как взять.
Michail вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2009, 06:58
#6
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Michail - если 2 м прогнозируемый уровень грунтовых вод, то надо искать оптимальную средину. Описания гидрогеологии подробно не знаю (многлетне или сезонно прогнозируемы), но тем не менее в расчетах взвешивающее действие воды условный фундамент разделил бы на две зоны.
AMS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.03.2009, 07:21
#7
Michail

Эх.....
 
Регистрация: 18.02.2005
Казахстан
Сообщений: 459
<phrase 1= Отправить сообщение для Michail с помощью Skype™


Установившийся 2 метра, прогнозируемый на метр выше.
Правильно ли я Вас понял, в моем случае, до 2 метров без взвешив., после двух со взвешив., в водоупоре без взвешивающ.?
Michail вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2009, 07:24
#8
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Правильно.
AMS вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Взвешенное состояние грунта при расчете свайного куста???

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51