Исправление отклонений ометок фундаментов
klio
 
Регистрация: 23.03.2009
Сообщений: 2

Ситуация: Строителями сдаётся фундамент под металлическую колонну с отметкой +150мм от проектной. Вопрос:Как правильно вернуться к проектному значению? Видится два варианта: отдолбить 150мм фундамента,но тогда обнажится часть арматуры,поверхность верха фундамента будет неровной и т.д. Или отрезать те же 150мм от колонны?Это возможно сделать от пятки колонны,но тогда ось колонны и ось нижней,начинающейся от пятки связи не пересекаются там где должны-на оси фундамента в верхней его части,т.е. нагрузка частично перенесётся с фундамента на анкера. Какая из двух зол меньше? Или есть другие варианты?
Просмотров: 2214
 
Непрочитано 24.03.2009, 00:05
#2
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,108


Связи же не к каждой колонне подходят, и можно переставить крепление связи и укоротить связь.

А "лишние" 150 мм фундамента как заармированы? Как верхушка проектного фундамента? Что арматура обнажится и поверхность будет неровной - это ничего, всё равно подливка будет. Только в верху могут быть распределительные сетки, может тогда разбить больше чем на 150 мм, уложить сетку, добетонировать до проектной отметки.

Есть чертёж фундамента и исполнительная схема?
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2009, 04:56
#3
Deep


 
Регистрация: 30.01.2006
Красноярск
Сообщений: 18


Согласен с первым оратором.
Если из-за каждого подобного ляпа отрезать часть колонн, то их базы надо варить после готовой исполнительной схемы по фундаментам т.к. отклонения будут у них разные. Пусть строители долбят больше 150-ти без разрушения вертикальной арматуры, продувают и доливают с доп. сеткой недостающую высоту.
Deep вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2009, 09:50
#4
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Deep Посмотреть сообщение
Согласен с первым оратором.
Если из-за каждого подобного ляпа отрезать часть колонн, то их базы надо варить после готовой исполнительной схемы по фундаментам т.к. отклонения будут у них разные. ...
Согласен со вторым оратором. Пусть конструктора делают колонны регулируемой высоты, причем пределы регулировки должны быть согласованы со строителями
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2009, 11:32
#5
stas_org


 
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,202


Мне разок принесли исполнительные схемы мною запроектированного аналогичного ф-та, там отметка обреза плясала от -200 до +150 относительно проектной. Было принято решение локально укорачивать колонны и долбить фундамент. Все построено.
stas_org вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.03.2009, 19:36
#6
klio


 
Регистрация: 23.03.2009
Сообщений: 2


Спасибо за ответы! Время дорого, поэтому было принято и осуществлено решение-укоротить колонны. Несовпадение осей связей(они подходят к каждой колонне) признано некритичным.
klio вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Исправление отклонений ометок фундаментов

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Посоветуйте!!! Расчет осадок фундаментов. Prokurat Основания и фундаменты 40 05.06.2009 01:34
Понижение отметки фундаментов. Вывешивание с помошью приспособления " ножницы" Aleks ManaeFF Основания и фундаменты 2 16.09.2008 07:45
Прокладка внутренних сетей вблизи подошв фундаментов oleg_81 Инженерные сети 1 27.08.2008 17:34
Результаты наблюдений за осадками фундаментов msv79 Основания и фундаменты 7 05.12.2007 14:35
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44