Минимальная арматура в монолите цоколя и перекрытий котеджа
savoron
 
Московская область
Регистрация: 26.03.2009
Сообщений: 15

Добрый день,
помогите плз советом.
Строю себе домик, профессиональным проектировщиком не являюсь. 9000х10000 в плане. Цокольный этаж h=2500, первый 3000, второй 2700, чердачное 3000 по коньку. Цоколь монолит по периметру 360 толщиной на плите 200 (плита по STYROFOAM GEO 500 A = 100). Цоколь заглублён 1300. Перекрытия: 1, 2 - монолит 150 по профнастилу Н60-845 или Н75-750, чердачное помещение доска 60 по балкам 150х150. Стены: цоколь несущая по центру длинной стороны 300, 1,2-ой этажи несущие 250 по периметру + по по центру длинной стороны, далее утеплитель и кирпичная облицовка 120.
Могу ли я обойтись в этом случае армированием плиты, цоколя и перекрытий 10 арматурой? Для плиты планирую сварную сетку типа 10А500С-200. Особо интересна арматура в бухтах -
простота с доставки, минимум стыков. В ближайших точках есть сетка (А3, А500С) до 12 прутка и бухты до 10 (СТО АСЧМ 7-93 класс А500С или А3 (35ГС) ГОСТ 5781-82). Спасибо за помощь.
Просмотров: 20236
 
Непрочитано 30.03.2009, 11:36
#2
stas_org


 
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,202


Миниму 12 шаг200х200
stas_org вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2009, 16:16
#3
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


Раньше СНиПом трактовалось, что в вертикальных внецентренно-сжатых элементах (колонны, стены) продольная арматура должна быть не менее 12мм. Сейчас пособием к СП 52-101-2003 (п.5.17) диаметр продольных стержней для стен рекомендуется не менее 8 мм. Т.е. предлагаемая Вами арматура 10мм вполне пригодна для армирования цокольных стен, плит перекрытий, да и фундаментной плиты видимо в качестве фоновой сетки.
troja вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2009, 16:45
#4
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


Я как понял у Вас толщина фундаментной плиты 200мм, а толщина стен 360мм? при такой ситуации обратите на силовое армирование фундаментной плиты. Скорее всего, толщины 200 не хватит
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.03.2009, 16:54
#5
savoron


 
Регистрация: 26.03.2009
Московская область
Сообщений: 15


Цитата:
Сообщение от troja Посмотреть сообщение
вполне пригодна для армирования цокольных стен, плит перекрытий, да и фундаментной плиты видимо в качестве фоновой сетки.
похоже лучше всё-таки использовать от 12... Есть всё-таки практические преимущества использования арматуры в мотках? Есть практики?
savoron вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2009, 17:17
#6
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


из чего несущие стены толщиной 250 и 300мм?
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.03.2009, 17:59
#7
savoron


 
Регистрация: 26.03.2009
Московская область
Сообщений: 15


Цитата:
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
из чего несущие стены толщиной 250 и 300мм?
вот так схематично выглядит
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: стена.jpg
Просмотров: 1545
Размер:	55.9 Кб
ID:	18100  
savoron вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2009, 18:19
#8
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


промерзания через плиту перекрытия подвала не боитесь?
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2009, 18:26
#9
Sergo

Проектирование МК
 
Регистрация: 13.08.2005
Москва
Сообщений: 358


В пособии по конструированию жб конструкций сказано, что для конструкций в грунте диаметр арматуры не менее 12мм.
Sergo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.03.2009, 09:18
#10
savoron


 
Регистрация: 26.03.2009
Московская область
Сообщений: 15


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
промерзания через плиту перекрытия подвала не боитесь?
Так производитель утеплителя рекомендует. Плюс под отмосткой будет утеплитель на 1200 от фундамента по периметру, на схеме его нет. 2см утеплителя = 50см кирпича

Последний раз редактировалось savoron, 31.03.2009 в 09:39.
savoron вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2009, 09:30
#11
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


Цитата:
Сообщение от Sergo Посмотреть сообщение
В пособии по конструированию жб конструкций сказано, что для конструкций в грунте диаметр арматуры не менее 12мм.
К сожалению, коттеджи проектируются по тем же ж/б нормам, что и 150 метровые башни и отдельно стоящие ростверки под колонну 5000 тонн ну и т.д.поэтому минимальный диаметр по СНиПу для коттеджа - не догма, ИМХО.

Автор, скажите,какие у Вас пролеты между несущими стенами?
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.03.2009, 14:34
#12
savoron


 
Регистрация: 26.03.2009
Московская область
Сообщений: 15


Автор, скажите,какие у Вас пролеты между несущими стенами?[/quote]

Цокольный и первый этаж по несущим и перегородкам с пролётами приложил. Всё-таки выдержит плита?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: цоколь.jpg
Просмотров: 820
Размер:	27.4 Кб
ID:	18129  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1 этаж.jpg
Просмотров: 588
Размер:	30.3 Кб
ID:	18130  
savoron вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2009, 15:10
#13
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


Цитата:
Сообщение от savoron Посмотреть сообщение
Автор, скажите,какие у Вас пролеты между несущими стенами?
Цокольный и первый этаж по несущим и перегородкам с пролётами приложил. Всё-таки выдержит плита?[/quote]

автор, посчитайте примерную массу дома с учетом собственного веса конструкций, полезной нагрузки и снега (если есть специфические нагрузки,то их тоже прибавьте), тогда прикинем ПРИМЕРНУЮ прочность плиты.

условия для расчета веса дома:

Для расчета собственного веса всех конструкций:
для бетона удельный вес 2,5т/м3
для кирпича 1,8т/м3.
вес остальных материалов примите по их характеристикам.
собственный вес всего вместе умножаем на 1.1

посчитайте вес покрытия пола, умножаем на 1,2

посчитайте суммарную полезную нагрузку при расчете, что на 1м2 приходится 150кг, умножаем на 1,2

посчитайте снег, умножаем на 1,4


Выкладывайте сюда получившийся результат.

p.s. Цоколь немного не так решается - у Вас будет промерзание по плите перекрытия.
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2009, 17:08
#14
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


Цитата:
Сообщение от savoron Посмотреть сообщение
похоже лучше всё-таки использовать от 12... Есть всё-таки практические преимущества использования арматуры в мотках? Есть практики?
Желаете 12 мм, так в добрый час, дело хозяйское. Я просто сообщил о последних веяниях в нормативной или рекомендательной литературе по интересующей вас проблеме. А по поводу мотковой арматуры ничего не имею сказать, т.к. за 15 лет работы в строительной фирме мотковой арматуры никогда не видел, её никогда не приобретали. Только прутковая, пусть даже большего диаметра, чем требуется по проекту. Оно и понятно, мороки с мотковой значительно больше при производстве работ, хотя в денежном отношении возможно формально и выгоднее.
troja вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.03.2009, 17:26
#15
savoron


 
Регистрация: 26.03.2009
Московская область
Сообщений: 15


Цоколь немного не так решается - у Вас будет промерзание по плите перекрытия.[/quote]

Буду благодарен за совет.
savoron вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2009, 09:51
#16
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


Цитата:
Сообщение от savoron Посмотреть сообщение
Цоколь немного не так решается - у Вас будет промерзание по плите перекрытия.
Буду благодарен за совет.[/quote]

в цокольной стене делается ступень (или консоль) с вылетом 150-200 мм и ниже уровня земли на 150-200 мм, на нее опирается утеплитель (100-150мм в зависимости от климатического района) и облицовка цоколя. нижняя часть цоколя также утепляется.

p.s. Еще раз проанализируйте фундаментную плиту 200мм, пусть Вам ее проектировщики посчитают.
Вложения
Тип файла: pdf 1.pdf (13.7 Кб, 464 просмотров)
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2009, 11:56
#17
Gans1


 
Регистрация: 07.10.2008
Сообщений: 86


По моему проект получился очень дорогим.Интересны некоторые аспекты:
1. Почему именно фундаментная плита а не ленточный фундамент?
2. Зачем делать стену цоколя 360мм из монолита (какая марка бетона)?
3. Как связана стена с фунд плитой и перекрытием(шарнирн или жестк-т.е. есть ли выпуски арматуры из плиты в стену или нет)?
Напрашивается вывод о том что у вас халявный цемент и много денег)
В любом случае считаю что фундаментную плиту нужно армировать по расчету, а не конструктивно. Ж/б стену при шарнирном опирании на ФП при такой толщине можно и ф8 заармировать.
Gans1 вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2009, 13:04
#18
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


каэш 360 мм - это много )))
Автор, на 25-этажный жилой дом делают стены в нижних этажах 200-250мм.

Я бы проверил вариантв вашем случае - цокольные стены 200мм и фундаментная плита 300мм. Это при условии их жесткого спряжения
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.04.2009, 17:31
#19
savoron


 
Регистрация: 26.03.2009
Московская область
Сообщений: 15


Цитата:
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
Цокольный и первый этаж по несущим и перегородкам с пролётами приложил. Всё-таки выдержит плита?
автор, посчитайте примерную массу дома с учетом собственного веса конструкций, полезной нагрузки и снега (если есть специфические нагрузки,то их тоже прибавьте), тогда прикинем ПРИМЕРНУЮ прочность плиты.
[/quote]

Масса дома получилась 560т. Правда я не очень понял про 150кг/м2, кажется для статической нагрузки много, не перекрытие же считается, а его вроде лучше на 450 считать.
savoron вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2009, 17:44
#20
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


ну вот такая прикидка "в лоб" (очень приблизительная!):
средее давление на грунт 600/10/9=6,7т/м2 (округлил Ваши 560, т.к. что-то маловато для 2этажного кирпичного дома+ж/б цоколь с такими стенами. думал тыщи полторы получится)
при пролете плиты 4м момент: М=(q*l^2)11=9.7тм
"в лоб" арматура: A=M/(3550*0.9*H0)=9.7*10^5/(3550*0.9*16)=19 см2
т.о. вам нужна что-то около d20 ш.200. оно Вам надо?
заважите проетировщикам хотя бы расчет, т.к. плиты h=200мм, скорее всего (см.выше) недостаточно

так навскидку я бы себе делал: плита 300 мм, арматура d16 A400 с шагом 200 (верхняя и нижняя), стены 250мм, арматура вертикальная d12 A400 с шагом 200, горизонтальная d8 A240 с шагом 300-400, ну и перевязать углы
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Минимальная арматура в монолите цоколя и перекрытий котеджа

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) Red Nova LISP 5022 02.07.2025 07:20
Поперечная арматура монолитных перекрытий "JORDAHL" SV Железобетонные конструкции 13 19.03.2005 21:27