Непрочитано 04.04.2009, 20:03 #1
Использование КЭ262
Mozgunov
 
Начинающий проектировщик
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 07.02.2008
Сообщений: 443

Ребят кто сталкивался помогите пожалуйста замоделировать упругую резиновую опору (РОЧ). Известен модуль сдвига 1МПа. размер опоры 400х500х52. Интересует вопрос как посчитать погонную жёсткость R которую требует КЭ262. Допускает ли эта упругая связь перемещение? Вообщем кто сталкивался или у кого есть пример работы большая просьба выложите файлик где применялся, и объясните как им пользоваться КЭ262.
____________________________________________________________
Подсчитал погонную жёсткость как R=GxA/L. Хотелось бы что-нибудь услышать по этому поводу... Неужели никто ни разу не сталкивался?...

Последний раз редактировалось Mozgunov, 04.04.2009 в 22:25.
Просмотров: 3123
 
Непрочитано 06.04.2009, 13:06
#2
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


а при чем здесь модуль сдвига и КЭ-262? Нужен модуль деформаций, можно попытаться определить и через сдвиг, но коэффициент Пуассона тогда нужен. И все-таки, если учитывается вертикальная податливость, то причем здесь модуль сдвига?
ander вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2009, 15:48
#3
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


"Предварительное натяжение высокопрочных болтов во фланцевых соединениях" - есть на форуме тема такая. И в ней есть фланцевые соединения, контакт между поверхностями фланцев смоделирован с помощью КЕ262. Расчет в геометрически нелинейной постановке. Найдите, посмотрите.
Vavan Metallist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.04.2009, 18:29
#4
Mozgunov

Начинающий проектировщик
 
Регистрация: 07.02.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 443
<phrase 1=


ander, Резиновая опора позволяет совершать и горизонтальные перемещения опирающейся на неё части, об этих перемещениях и идёт речь. Вертикальные перемещения возникающие в РОЧ настолько малы, что о них можно забыть. Поэтому G очень даже причём .
______________________________________
Vavan Metallist- спасибо сейчас посмотрю.
______________________________________
Просьба админам закрыть тему. Продолжение http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=32506 #19. Одно и тоже чтобы не писать и там и тут. Спасибо.

Последний раз редактировалось Mozgunov, 06.04.2009 в 23:18.
Mozgunov вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2009, 08:29
#5
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


тогда не вижу смысла использовать КЭ262, можно уйти от нелинейности и ввести обычную связь конечной жесткости, если реально учитывается только сдвиг.
ander вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.04.2009, 19:33
#6
Mozgunov

Начинающий проектировщик
 
Регистрация: 07.02.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 443
<phrase 1=


Цитата:
связь конечной жесткости
можно где-нибудь посмотреть поподробнее информацию, чем в справке, о КЭ, а то я в слепую лазию и смотрю что бы туда воткнуть...
Mozgunov вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2009, 06:03
#7
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


КЭ262 тоже связь конечной жесткости, но наботает только в одном направлении (например, только на сжатие); "обычная" - которая одинаково работает (например, и на растяжение, и на сжатие). Конечной жесткости, имеется ввиду - заданной, т.е. не являющейся абсолютно жесткой (несмещаемой), к которым относятся связи в схеме по заданным направлениям.
Читать справку надо, там есть описание в библиотеке КЭ. Что именно интересует?
ander вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Использование КЭ262

Реклама i
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Использование дорожных плит вместо ФЛ sol2705 Конструкции зданий и сооружений 3 01.09.2008 14:10
30 дневное использование Autocad LT 2008 fo[x] AutoCAD 3 23.11.2007 08:19
Использование плит ПТ oleque Прочее. Архитектура и строительство 3 17.07.2007 11:47
Использование ручного принтера для правки чертежей kp+ AutoCAD 7 03.03.2006 00:55