задание пульсационной составлющей в скад
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > задание пульсационной составлющей в скад

задание пульсационной составлющей в скад

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.05.2009, 19:28 #1
задание пульсационной составлющей в скад
Merdoc
 
проектирование КЖ
 
(Украина)
Регистрация: 12.08.2007
Сообщений: 121

Доброго времени суток. Столкнулся вот с такой проблемой:
- При создании загружения типа динамическая состовляющая от пульсации ветра возникает такая вот проблема. Указывается статическое загружение от которого будет преобразовываться массы. Но в процессе расчета возникает вот такая ошибка:
Не заданы массы - в чем может быть проблема ?
Просмотров: 3453
 
Непрочитано 11.05.2009, 19:46
#2
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


указывается загружение, коэффициент пересчёта (я задаю k=1/гаммаf) и нажимается кнопка "записать". в список не плохо бы добавить все постоянные, длительные нагрузки и длительную часть кратковременных - для них k = 1 * доля длительности / гаммаf

п.с. сами скадовцы рекомендуют считать по МГСН
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.05.2009, 19:57
#3
Merdoc

проектирование КЖ
 
Регистрация: 12.08.2007
(Украина)
Сообщений: 121


давайте по другому по МГСН считает все нормально, а вот просто опция пульсация ветра выдает опять туже ошибку ! И еще вопрос зачем в преобразования масс записывать другие загружения кроме ветра ?
Merdoc вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2009, 20:03
#4
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


ветер туда как раз не надо записывать - он массой не обладает.
может быть мы говорим про разные вещи? на всякий случай приведу картинки:
- на первой - преобразование загружений в массы
- на второй - выбираем статическое ветровое загружение.

п.с. кстати, в комбинациях статическое ветровое учитывать не надо, только динамическое загружение пульсации.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.

Последний раз редактировалось swell{d}, 12.05.2009 в 21:26.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.05.2009, 20:08
#5
Merdoc

проектирование КЖ
 
Регистрация: 12.08.2007
(Украина)
Сообщений: 121


все понял спасибо !
Merdoc вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > задание пульсационной составлющей в скад

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Проблема с экспортом из форума в скад - скад не видит пластины. BABI SCAD 9 11.04.2008 13:34
Скад - проблемы в экспертизе. ХОТЯБЫЧ SCAD 15 20.03.2008 17:11
Задание на проектирование фундамента sergtsw Основания и фундаменты 7 24.05.2006 11:47
Из Автокада в СКАД (и другие расчетные) VG SCAD 12 16.02.2005 15:51